AAA
基站标准化
整治要求
一、基站房屋
1
、基站外环境要求:站房附近无垃圾、积水,站房围墙内无垃圾、工程遗留物等。
2
、基站防盗门外侧应有醒目、统一的警示牌。
3
、机房要全封闭。
4
、房屋应干净整洁,不应堆放杂物。
二、机房内部环境要求
1
、要求机房有良好的密封性,孔洞必须封堵严实。
2
、基站内需配备指针式温湿度计,并挂放在醒目、不正对空调出风口的位置,下沿距地面1.5m;
3
、保持机房整洁干净,没有杂物。
4
、机房内的区域合理布置,各类物品分类摆放整洁、紧凑,且距设备要有足够的安全距离。
5
、机房内线缆、设备应干净整洁,无灰尘覆盖。
6
、机房要有正常照明的光源,正常照明供应与工作供电(设备用电及空调用电)按不同回路供应。
7
、基站内设统一区域放置基站出入登记簿、基站巡检记录等维护记录,可以用钉子挂在墙上。
8
、
机房所有的门、窗和馈线进出口要防止雨水渗入。
三、设备安装
1
、机房内所有设备应落地安装的必须落地安装,应挂墙安装的必须挂墙安装,严禁将设备随意(无加固措施)放置地面或放置在走线架上,接入网等零星设备必须入柜。设备必须用螺栓固定在地面或墙面上,严禁松动可摇。
设备标识:见《中国联通湖北分公司基站标签标识标准化要求》。
2
、走线架
(1)电缆走线架或槽道的安装位置应符合设计图纸的规定,要求整体牢固,无晃动。
(2)室内走线架
1
)走线架要与列架顶部保持平行或直角相交,安装应整齐牢固,平稳。竖立的走线架必须垂直,平放的走线架必须水平;垂直走线架应与地面保持垂直并无倾斜现象。
2
)为了不阻碍机架里空气与外界的对流,机架顶与走线架保留适当的距离。
3
)走线架应作等电位连接并接地。
3
、走线槽
走线槽的安装应端正牢固、美观。切割走线槽时,切口要垂直整齐。走线槽的两端须安装封头。
四、线缆布放
1
、直流电源线、交流电源线、信号线须分开敷设绑扎,避免在同一线束内。
2
、所有的信号线都要整齐布放,走线应保持平直顺畅,不能有交叉和空中飞越的现象。对于有多余长度的连线,也要在走线架上盘放整齐并绑扎固定,不能盘放在机架内或机架顶上。多余长度的光缆应盘留整齐,挂在墙壁上。在走线架上的尾纤应放置于走线槽或穿软管,多余长度的尾纤应在ODF架内盘放整齐。
3
、在墙面、天花板走线的各类信号线必须用走线管或走线盒,排放顺直整齐,不得与强电缆线共用同一线管。
4
、线缆标识:详见《中国联通设备标识标准化规范》。
5
、交流电源线、直流电源线、设备保护地线应分别采用不同的颜色的电源线或在接线端子处缠绕不同颜色的胶带以便区分,其颜色规定如下:
电源线类型
标示
颜色
交流电源线(5芯线或4芯线)
A
相
黄色
B
相
绿色
C
相
红色
零线(中性线)
蓝色
直流电源线
正级
红色
负极
蓝色
保护地线
黑色或黄绿色
6
、电源线与设备连接时应符合下列要求:
1)
截面在10mm2以下单芯或多芯电源线可与设备直接连接,即在电线端头作接头圈,线头弯曲方向应与紧固螺栓、螺母的方向一致,并在导线与螺母间加装垫片,拧紧螺母。
2)
截面在10mm2以上的多股电源线应加装接线端子,一般截面超过70mm2电源线宜采用大一号接线端子,其尺寸与导线线径相吻合,用压焊接工具压焊接牢固,接线端子与设备接触部分应平整、牢固。
3
)所有供电端子禁止复接,供电电缆禁止中间接头。
4
)完善基站接地系统。
五、资料
1
、维护工作记录类文档资料为基站内维护工作记录文档,主要包括:
1)
基站出入登记记录
2)
巡检记录
3)
供电系统图(电缆布放及配电设备摆放、含地线系统、配电屏空开及熔丝使用情况)
4)
光缆路由图
5
)纤芯使用表
6
)机历薄
时间:
2012-4-16 08:37
作者:
zhou444896549
多谢分享
时间:
2012-5-1 16:56
作者:
1439495431
时间:
2012-5-2 16:05
作者:
tjsirius
看看
时间:
2012-8-6 10:18
作者:
w369852
很好
时间:
2013-11-20 17:04
作者:
张妙平
学习
时间:
2013-12-15 22:00
作者:
euh123
顶一个 看看
时间:
2013-12-16 23:55
作者:
tyyangdong
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114