序号 | 项目 | 检 验 内 容 | 检验方式 |
1 | 管道光缆 | 1.塑料子管规格;2.占用管孔位置;3.子管在人孔中的保护和预留长度;4.子管敷设质量;5.子管堵头及子管口盖(塞子)的安装;6.光缆规格;7.光缆管孔位置;8.管口堵塞情况;9.光缆敷设质量;10.人孔内光缆走向、安放、托板的衬垫;11.预留光缆长度盘放;12.人孔内光缆的保护措施;13. 光缆接续线序、工艺和质量;14. 光缆接头安装质量及保护; 15.成端设备安装工艺与质量;16.光缆成端工艺与质量等。 | 随工检验 |
2 | 直埋光缆 | 1.光缆规格;2.埋深及沟底处理;3.光缆接头坑的位置及规格;4.光缆敷设位置;5.敷设质量;6.预留长度及盘放质量;7. 光缆接续线序、工艺和质量;8. 光缆接头安装质量及保护;9.保护设施的规格、质量;10.防护设施安装质量;11.光缆与其它地下设施的间距;12.引上管、引上光缆设置质量;13.回土夯实质量;14.长途光缆护层对地绝缘测试;15.成端设备安装工艺与质量;16.光缆成端工艺与质量等。 | 按隐蔽工程随工检验 |
3 | 普通架空光缆 | 1.光缆的规格、程式;2.挂钩卡挂间隔;3.光缆布放质量;4.光缆接续线序、工艺和质量;5.光缆接头安装质量及保护;6.光缆引上线规格、质量(包括地下部分);7.预留光缆盘放质量及弯曲半径;8.光缆垂度;9.与其它设施的间隔及防护措施等。 | |
3.1 | 立杆 | 1.线杆的位置及洞深;2.线杆的垂直度;3.角杆的位置;4.杆根装置的规格、质量;5.杆洞的回土夯实;6.杆号等。 | |
3.2 | 拉线与撑杆 | 1.拉线程式、规格、质量;2.拉线方位与缠扎或夹固规格;3.地锚质量(含埋深与制作);4.地锚出土及位移;5.拉线坑回土;6.拉线、撑杆距、高比;7.撑杆规格;8撑杆与线杆接合部位规格、质量;9.线杆是否进根;10.撑杆洞回土等。 | |
3.3 | 架空吊线 | 1.吊线规格;2.架设位置;3.装设规格;4.吊线终结及接续质量;5.吊线附属的辅助装置质量。6.吊线垂度等。 | |
4 | ADSS架空光缆 | 1.光缆的规格、程式;2.安装方法和工器具;3.光缆挂点位置与电力线的安全距离;4.与其它物体的水平和垂直距离;5.光缆布放质量;6.光缆接续线序、工艺和质量;7.光缆接头安装质量及保护;8.光缆塔上引缆及其夹具的安装工艺和质量;9.光缆引上线规格、质量(包括地下部分);10.预留光缆盘放质量及弯曲半径;11.光缆垂度;12.金具的规格及安装质量;13.成端设备安装工艺与质量;14.光缆成端工艺与质量等。 | 随工检验 |
5 | OPGW | 1.复合光缆规格;2.安装方法和工器具;3.光缆的放线质量、收线质量、安装质量;4.线路金具的规格及安装质量;5.光缆塔上引缆及其夹具的安装工艺和质量;6.垂度是否符合要求;7.接地引下线是否安装;8.光缆接续线序、工艺和质量;9.光缆接头安装质量及保护;10.预留光缆盘放质量及弯曲半径;11.成端设备安装工艺与质量;12.光缆成端工艺与质量等。 | 3-7项由线路验收部门负责检验;其余由通信部门负责检验 |
6 | GWWOP | 1.缠绕光缆规格;2.光缆的放线质量、收线质量、安装质量;3.线路金具的规格及安装质量;4.缠绕质量是否符合要求;5.接地引下线是否安装;6.接续箱安装及光缆盘放质量;7.光缆导引加强件的安装质量;8. 光缆接续质量等。 | 随工检验 |
7 | ADL | 1.捆绑光缆规格;2.光缆的放线质量、收线质量、安装质量;3.线路金具的规格及安装质量;4.捆绑质量是否符合要求;5.接地引下线是否安装;6.接续箱安装及光缆盘放质量;7.光缆导引加强件的安装质量; 8.光缆接续质量等。 | 随工检验 |
序号 | 项目 | 内容及规程 |
1 | 光缆安装工艺 | 1.管道光缆抽查的人孔数不少于人孔总数的10%,检查光缆及接头的安装质量、保护措施、预留光缆的盘放以及管口堵塞、光缆及子管标志; 2.架空光缆抽查的长度应不少于光缆全长的10%,沿线检查杆路与其它设施间距(含垂直与水平),光缆及接头的安装质量、预留光缆盘放质量,与其它线路交越、靠近地段的防护措施; 3.直埋光缆应全部沿线检查其路由及标石的位置、规格、数量、埋深、面向; 4.OPGW和GWWOP安装工艺由送电线路运行检修部门参照架空送电线路规程验收,光纤通信人员配合同时验收光纤通信对线路安装工艺的要求; 5.局内光缆应全部检查光缆与进线室、传输室路由、预留长度、盘放安置、保护措施及成端质量 |
2 | 光纤主要传输特性 | 1.中继段光纤线路衰减竣工时每根光纤都进行测试,验收时抽测应不少于光纤芯数的25%; 2.中继段光纤背向散射信号曲线竣工时应对每根光纤进行检查,验收时抽查应不少于光纤芯数的25%; 3.多模光纤的带宽及单模光纤的色散竣工及验收测试按工程要求确定; 4.接头损耗的核实应根据测试结果结合光纤衰减检验。 |
3 | 铜导线电特性 | 1.直流电阻、不平衡电阻、绝缘电阻竣工时每对铜导线都应进行测试,验收时抽测应不少于铜导线对数50%; 2.竣工时应测每对铜导线的绝缘强度,验收时根据具体情况抽测。 |
4 | 护层对地绝缘 | 直埋光缆竣工及验收时测试并作记录 |
5 | 接地电阻 | 竣工时每组都应测试,验收时抽测数应不少于总数的25% |
项目 | 内容及要求 |
安装工艺 | 1.长度不少于光缆总长度的10%。 2.光缆和接头安装质量、盘留固定、保护措施等。 3.光缆与其他线路交越、靠近地段的防护措施。 4.进站光缆与进线室、传输室路由,预留盘放、保护措施和成端质量等 |
传输特性 | 1. 衰减抽检不少于光纤芯数25%。 2. 背向散射曲线测试抽检不少于光纤芯数25%。 3. 多模光纤带宽及单模光纤色散按工程要求确定。 4. 接头损耗的核实。 |
护层对地绝缘 | 直埋光缆应测试并记录。 |
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |