通信人家园
标题:
[求助]关于高阶通道VC4的一个问题,很困扰!!
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2012-1-28 00:22
作者:
rszc2
标题:
[求助]关于高阶通道VC4的一个问题,很困扰!!
“高阶通道开销c2=00h表示这个VC4通道未装载信号,这时要往这个VC4通道的净负荷TUG3中插全1码”这句话书上说的不明确,插全1码是在设备发端这个信号发出之前插,还是说空着传到设备收端在收端检测到c2=00h的时候在插全1码呢? 请高手指教。
时间:
2012-1-28 00:24
作者:
rszc2
补充一下 所谓通道未装载信号 是不是就是说在那个时间段里 什么电平都没有呢?
时间:
2012-1-29 09:06
作者:
传输
C2=00h是在哪端生成的,当然就是在那端插全1
时间:
2012-1-29 10:43
作者:
rszc2
这么一说我有点犹豫了 C2=00H应该是在发端生成的吧! 但是从书上说的仔细理解好像是在收端收到C2=00H时才插全1啊!而且书上也没提是不是在发端插全一
[
本帖最后由 rszc2 于 2012-1-29 11:56 编辑
]
时间:
2012-1-29 15:23
作者:
rszc2
高手都没来吗
时间:
2012-1-31 14:49
作者:
同心
<font size=\"3\"><strong>我认为是设备发端这个信号发出之前插全1</strong></font>
时间:
2012-2-1 14:47
作者:
mixiaojing
往低阶插AIS肯定是收端插的
时间:
2012-2-2 23:30
作者:
lijing5008
C2=00h, 也就是HP-UNEQ,按照料告警来分析的话,我认为在NIM的模式下,是应该要下插AIS,也就是说payload全置1,必竟你这边出了error,你得通知你的下游你这边出了问题,或者说问题在你这边。
时间:
2012-2-3 18:55
作者:
rszc2
这个问题希望大家继续讨论讨论,我要一直顶!
时间:
2012-2-7 22:24
作者:
rszc2
等专家解答 相信有很多通信人都困惑这个问题!
时间:
2012-3-10 23:30
作者:
mayabinxa
<font style=\"background-color: #cce8cf\">不是专家没来,是专家没看到而已,首先我不是专家,但我可以回答:</font>
<font style=\"background-color: #cce8cf\">书上说的没错,“高阶通道开销c2=00h表示这个VC4通道未装载信号,这时要往这个VC4通道的净负荷TUG3中插全1码”(纠正一下:不一定是TUG3中),就是所有SDH设备都会遵守这个规则,不管是在收端还是在发端。</font>
C2=00,就是说明我这个车厢不能装其它东西,只能传一种特殊代码全“1”,<font style=\"background-color: #cce8cf\">我们做2个实验:</font>
<font style=\"background-color: #cce8cf\">配2条VC3业务,A---B---C,A---B---D;(在A点汇到一个VC4)A---B之间是VC4级别业务且两条业务在同一个VC4中,B---C和B---D之间是VC3级别,为了方便解说,我们都用#1VC4;配通后应该没有告警并测试无误,现在更改B连接C的光板#1VC4的应发C2改为未装载(C2=00),此时C站会有HP_UNEQ和TU_AIS告警,同时业务中断。为了说明整个通道没问题,A----B-----D的业务应该是好的且没有告警;</font>
<font style=\"background-color: #cce8cf\">业务只是在B站穿通而已,但业务还是断了,为何?B收A是好的,但B发时发现C2=00了,从A收下了的VC3,我传不了,只能装全1,此时B相对于C来说就是发端。结论:发端检测并下发全“1”</font>
<font style=\"background-color: #cce8cf\">对于收端下插的例子,C2的不好举例,我们那AU_AIS来举例,还是上一个例子,A--B--C,A--B--D两条VC3在A站汇聚到一个Vc4,都用#1VC4,A--B为VC4业务,开通后无任何告警,并测试无误,现在我在C收B前不断加光衰,使其光口出现严重误码,导致伴随有MS_EXC时,我们用SDH分析仪测试现在的AU执指针、净负荷中的开销,因为书中也说过,当出现MS_EXC时也会下插AIS(全1),如果此时AU指针和净负荷中的开销都为1,就可以断定收端也是可以下插全1的了。C2也应该类似,但不好构建发端是正常的C2(如为00发端就下插全1了),收端C2为00这种情况,只好以此类比!</font>
<font style=\"background-color: #cce8cf\">最后,我理解SDH标准中所谓的下插都是“谁检测到了或谁知道了,谁就要执行”!</font>
<font style=\"background-color: #cce8cf\"></font>
<font style=\"background-color: #cce8cf\"></font>
时间:
2012-3-11 14:30
作者:
rszc2
十分感谢你的回答。
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114