一个接入机房内有华为OSN3500和中兴S385,一开始是数据专业反应设备中断,查看网管发现中兴传输下挂数据设备的端口均出现R_LOS告警,OSN3500上EFT8下挂的以太网业务全部出现以太网信号丢失。初步判断可能是机房电源故障,蓄电池放电到阀值后引起其余设备中断,估计稍后传输也会掉电。 果然几分钟后两套传输设备掉电脱管。
现场维护人员到达现场后发现机房漏水导致开关电源烧毁。电源专业修复开关电源后华为OSN3500恢复运行,下挂业务恢复正常。 中兴S385无法加电,机柜空气开关不能闭合。将电源板上接线拔下,测试正常, 可正常闭合空开。怀疑设备内部存在短路。 拔出主备电源板用万用表测量,主用短路备用正常。 将备用板插入机框测试,仍然有短路。 怀疑可能有业务单板存在短路问题。 备齐全套备件至现场,将所有业务单板拔离槽位。万用表测量电源板回路无短路现象。 逐步插入业务单板进行测量。 最后发现EPE1、SEC、OL1X4三块业务板被烧毁存在短路现象。 更换以上板卡后加电成功,业务恢复正常。
同样情况下华为设备完好,而中兴设备烧毁3块业务板,不得不说还是一分钱一分货。
[