核心机房精确送风技术规范
核心机房精确送风技术规范
中国移动总部计划部
2008年8月
随着通信设备集成度的日益提高,机房内设备的功率密度越来越高,耗电量平均3~4kW/机架的情况变得越来越常见,设备的发热量也越来越大。机房专用空调机组采用传统的“先冷环境再冷设备”的工作方式,不仅不能适应大功率机房的需求,难以避免机房过热区的存在,而且浪费了大量的电能。
中国移动在探索机房的散热效率优化方面进行了许多改造试点工作,提出在“先冷设备、再冷环境”的工作方式下,根据不同设备发热量的需求,采用冷通道封闭的方式,实现冷量根据机架发热 “按需分配”的可变风量精确送风,既避免机房热区带来的安全隐患,又能实现机房冷量的合理分配,大大地提高空调的利用效率,节省电能。
为倡导该技术应用,指导各省规范建设及运行维护,特制定本规范。
本规范起草单位:中国移动通信有限公司计划部,中国移动通信集团江苏有限公司、华为技术有限公司
本规范主要起草人:颜士军、姜宁、彭军、吴宇、来宝荣、孔小明、卢智军
[
本帖最后由 tomtuo 于 2012-2-23 10:50 编辑
]
时间:
2012-2-22 13:59
作者:
xscc
谢谢
时间:
2012-2-23 10:51
作者:
tomtuo
谢谢分享
时间:
2012-3-5 11:06
作者:
370290027
时间:
2012-3-23 22:47
作者:
jiap1120
谢谢分享
时间:
2012-3-26 16:48
作者:
csfw
标题:
顶
顶
时间:
2012-4-6 09:42
作者:
小兵常
谢谢分享
时间:
2012-5-4 23:17
作者:
wdy111212
好东东 谢谢
时间:
2012-5-11 12:23
作者:
CSU0852
谢谢!
时间:
2012-5-31 09:13
作者:
whd234
您好,我想下载您的文档,跪求
时间:
2012-8-4 12:10
作者:
lengbingquan
谢谢楼主分享
时间:
2012-9-25 15:39
作者:
awolfcn
寻觅很久的东东,谢谢楼主的倾情奉献。
时间:
2013-1-23 14:03
作者:
youthb
有用谢谢~
时间:
2013-10-28 15:05
作者:
zjhuake
很好的帖子 不用花费金币才能下 支持!!
时间:
2013-10-28 19:51
作者:
南飞雁
学习先!!!!!!
时间:
2013-12-22 14:46
作者:
jointware
急需的资料!谢谢共享!
时间:
2013-12-22 15:30
作者:
tzljl
学习
时间:
2014-7-2 09:30
作者:
naturla
到处都在找,谢谢
时间:
2015-5-5 21:32
作者:
zrbruce
很好的资料,可以指导技术人员的机房空调设计。
时间:
2015-5-6 09:58
作者:
你猜123
看看!!!!!!!!!!!!
时间:
2015-5-7 16:33
作者:
llgj
谢谢分享:)
时间:
2016-9-8 01:39
作者:
yanruixiang
这个太有用了,转走啦,谢谢!
时间:
2016-10-8 09:48
作者:
shenqiang
赞!!!!!!!!!
时间:
2017-1-3 16:39
作者:
这种规模
好东西,找了半天了
时间:
2017-6-28 09:37
作者:
江湖小兵
急需的东西,谢谢群主分享。
时间:
2017-10-11 13:11
作者:
raralei
一直在找这个,感谢分享
时间:
2020-10-14 14:35
作者:
李萍萍
新人报道
时间:
2020-12-27 14:12
作者:
xiaotaogege
感谢分享!
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114