通信人家园

标题: 新增传输设备使用二次下电端子大小怎么算  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2012-5-4 15:16
作者: lf83574201     标题: 新增传输设备使用二次下电端子大小怎么算

新增传输设备使用二次下电端子大小的算法,具体是怎么算的呢
时间:  2012-5-9 10:02
作者: dongyu1010     标题: 回复 1# 的帖子

貌似新增传输设备需要多大空开跟设备本身的功耗没关系,一般都是由设备厂家指定的。
比如我们的一个工程新增一架满配功耗2500W的设备,厂家提供的空开需求是3主3备50A,如果按照功耗算2500/50*1.5=75A。所以,没有计算方法。
时间:  2012-5-9 16:09
作者: 飞天猪

根据功耗计算出电流,将电流*1.5得出空开容量即可。
时间:  2012-6-3 15:44
作者: lf83574201

嗯 知道了 谢谢各位