标题:
同一蓄电池可以接到两个交直流柜上么?
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2012-5-6 15:46
作者:
竹菊莲草
标题:
同一蓄电池可以接到两个交直流柜上么?
同标
时间:
2012-5-12 11:30
作者:
wonder8
标题:
回复 1# 的帖子
不行的,电流达不到呀
时间:
2012-5-14 16:18
作者:
竹菊莲草
我后来问了一下,可以,就是会形成环路,增加了无功功率,压差如果可以做到规范要求的话可以这么做。但只是理论可实现。实际中也有,很少。
时间:
2012-6-4 08:51
作者:
yin_long
可以这样做,但工程中都不这样做。比如,三相输入的通信电源,实际整流模块都是单相的,也就是说,三个接A、B、C不同交流的整流模块,后面都是接同一1组或2组蓄电池,情况类似。
时间:
2012-6-7 08:37
作者:
竹菊莲草
嗯,谢谢。有见过这种做法的,一起分享一下,聊聊,在这样的情况下应注意什么。