通信人家园
标题:
中兴ZXDU3000分立式开关电源限流输出应急处理情况案例
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2012-7-30 09:41
作者:
tomtuo
标题:
中兴ZXDU3000分立式开关电源限流输出应急处理情况案例
故障案例 中兴通讯分立式开关电源限流输出案例
设备型号 ZXDU3000(V2.0)
软件版本 V1.60
关键字 直流电源 限流
故障现象 某机房中兴通讯ZXDU3000(V2.0)直流配电柜监控单板故障,显示负载电流为零、蓄电池电流为零,电源监控告警:直流电压低、负载熔丝断、蓄电池熔丝断,并将告警上送动力环境集中监控系统。由于负载电流检测为0,整流器输出限流至30A,ZXDU3000(V2.0)系统配置的30台整流器不能完全满足1400A负载工作的供电需求,蓄电池开始放电。
时间:
2016-5-24 08:53
作者:
踏雪寻梅650821
谢谢
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114