通信人家园

标题: 中国移动广东公司GSM基站验收规范V2.7(2011-3-1)  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2012-7-30 09:48
作者: tomtuo     标题: 中国移动广东公司GSM基站验收规范V2.7(2011-3-1)

中国移动广东公司GSM基站验收规范
version 2.7
2011年3月1日

目录
目录        I
第1章        总则        1
第2章        基站机房        2
2.1        机房高度面积        2
2.2        机房荷载        2
2.3        机房改造要求        2
2.4        机房照明        2
2.5        机房环境        3
2.6        机房防火        3
2.7        机房防水        3
2.8        机房密封        3
2.9        机房温湿度        3
2.10        机房空调        3
第3章        无线设备        4
3.1        室内无线设备安装        4
3.1.1        走线通道        4
3.1.2        无线机架的安装        4
3.1.3        机架间的电缆        5
3.1.4        机柜内部电缆        6
3.1.5        机架内设备单元的安装        6
3.1.6        标签        6
3.1.7        配线架(DF 架) 的安装        6
3.1.8        PCM线安装        7
3.2        室内接地        7
3.2.1        联合接地        7
3.2.2        室内接地汇集线        7
3.2.3        入机房的接地引入线        8
3.2.4        设备的母地线        8
3.2.5        馈线的母地线        8
3.2.6        设备接地        8
3.2.7        室内馈线接地        9
3.3        室外天馈系统        9
3.3.1        天线设备        9
3.3.2        室外馈线        11
3.3.3        室外天馈系统接地        11
3.4        无线设备调测        13
3.4.1        无线指标检查        13
3.4.2        爱立信RBS2000型基站        13
3.4.3        爱立信RBS200型基站        14
3.4.4        华为BTS3012型基站        15
3.4.5        爱立信RBS6000型基站        15               
第4章        电源设备        17
4.1        电源设备安装        17
4.1.1        交流设备安装        17
4.1.2        进机房电源线        17
4.1.3        开关电源设备安装        17
4.1.4        直流变换(DC-DC)设备安装        17
4.1.5        直流电缆        17
4.1.6        熔丝开关        20
4.1.7        电池安装        20
4.1.8        标签        21
4.1.9        设备外观        21
4.2        电源设备调测        21
4.2.1        交流电输入        21
4.2.2        直流输出        21
4.2.3        系统均流        21
4.2.4        监控单元        21
4.2.5        电池供电        22
4.2.6        参数设置        22
第5章        外部告警        23
5.1        外部告警设备性能及安装        23
5.1.1        温度告警        23
5.1.2        烟感告警        23
5.1.3        湿度告警        23
5.1.4        水浸告警        23
5.1.5        门控告警        24
5.2        外部告警的连接        24
5.3        外部告警的设置        24
5.4        外部告警的测试        25
5.4.1        温度告警测试        25
5.4.2        烟雾告警测试        26
5.4.3        电源告警测试        26
第6章        室外型基站无线设备安装        28
6.1        RRU光纤、直流电源线室外部分安装要求        28
6.2        华为DBS3900 设备        28
6.2.1        无线设备安装        28
6.2.2        线缆布放        33
6.2.3        室外天馈系统        35
6.3        爱立信RBS2111/RBS6601设备        36
6.3.1        室外防盗铁笼安装        36
6.3.2        无线设备安装        36
3.1.9        基站调测        38
6.4        华为微蜂窝基站(3002E、3006C)设备        38
6.4.1        走线通道        38
6.4.2        无线机架的安装        38
6.4.3        室外接地        40
6.4.4        电源        40
第7章        竣工文件        41
第8章        工程验收评估        42
附件一           微蜂窝基站设备安装规范        43