作者: wujunfei     标题: 关于光缆线路设计施工图纸

1295321525_80025800.jpg
求助前辈几个问题,关于光缆线路图纸的规范:
1:关于顶管,套用哪个定额?例:过柏油马路顶管45米,定额应该怎么列?
2:关于新建杆路材料,例:如市区新建300米杆路(立杆,架吊线,设拉线),都用什么材料?
3:关于线路图纸里面,一般有2块,一块是路由图,一块是施工图,对于光缆预留这一项是应该在路由图上体现出来还是施工图    上体现出来。
希望前辈能留下联系方式如(QQ、E-mail等等),以便小弟多多咨询。再次谢谢大家!



附件: 1295321525_80025800.jpg (2012-8-30 18:23, 45 KB) / 下载次数 3
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTg1Njk0fGFkMTFmYmQzfDE3NTM1NjUxNDJ8MHww

附件: 1295321525_80025800.jpg (2012-8-30 18:24, 45 KB) / 下载次数 3
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTg1Njk1fDE5Mzg2Y2YwfDE3NTM1NjUxNDJ8MHww
时间:  2012-8-30 23:17
作者: jhzxj

1、顶管是不管路面是啥程式,是按顶管敷设PE管直径大小套用定额TXL2-109~TXL2-118;
2、市区新建300米杆路:立杆材料——水泥电杆;架设吊线——7/2.2钢绞线、吊线夹板、吊线抱箍、五股衬川、Φ3.0铁丝、双槽夹板(U型钢卡);拉线——水泥拉板、Φ16×1800地锚、五股衬川、三眼双槽夹板、Φ3.0铁丝、7/2.6钢绞线、拉线抱箍;
3、光缆预留在路由图上体现出来,施工队图上也得标注明。
QQ就不必要留了,从你提的问题来看,你是刚刚入门吧?在现场多与施工人员交流,不耻下问。知识上不懂就是不懂,别看施工人员是民工就怕问丢脸,要勤奋就得多问多学,别怕丢脸。