通信人家园
标题:
关于光缆线路设计施工图纸
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2012-8-30 18:24
作者:
wujunfei
标题:
关于光缆线路设计施工图纸
2012-8-30 18:24 上传
下载附件
(45 KB)
求助前辈几个问题,关于光缆线路图纸的规范:
1:关于顶管,套用哪个定额?例:过柏油马路顶管45米,定额应该怎么列?
2:关于新建杆路材料,例:如市区新建300米杆路(立杆,架吊线,设拉线),都用什么材料?
3:关于线路图纸里面,一般有2块,一块是路由图,一块是施工图,对于光缆预留这一项是应该在路由图上体现出来还是施工图 上体现出来。
希望前辈能留下联系方式如(QQ、E-mail等等),以便小弟多多咨询。再次谢谢大家!
附件:
1295321525_80025800.jpg
(2012-8-30 18:23, 45 KB) / 下载次数 3
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTg1Njk0fGFkMTFmYmQzfDE3NTM1NjUxNDJ8MHww
附件:
1295321525_80025800.jpg
(2012-8-30 18:24, 45 KB) / 下载次数 3
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTg1Njk1fDE5Mzg2Y2YwfDE3NTM1NjUxNDJ8MHww
时间:
2012-8-30 23:17
作者:
jhzxj
1、顶管是不管路面是啥程式,是按顶管敷设PE管直径大小套用定额TXL2-109~TXL2-118;
2、市区新建300米杆路:立杆材料——水泥电杆;架设吊线——7/2.2钢绞线、吊线夹板、吊线抱箍、五股衬川、Φ3.0铁丝、双槽夹板(U型钢卡);拉线——水泥拉板、Φ16×1800地锚、五股衬川、三眼双槽夹板、Φ3.0铁丝、7/2.6钢绞线、拉线抱箍;
3、光缆预留在路由图上体现出来,施工队图上也得标注明。
QQ就不必要留了,从你提的问题来看,你是刚刚入门吧?在现场多与施工人员交流,不耻下问。知识上不懂就是不懂,别看施工人员是民工就怕问丢脸,要勤奋就得多问多学,别怕丢脸。
时间:
2012-8-31 00:14
作者:
nqyao
下个2008的新定额看看
时间:
2012-8-31 09:46
作者:
feitengyang
学习下
时间:
2012-11-1 15:48
作者:
李明月
干了8年线路的,不懂的人路过
时间:
2012-11-21 11:10
作者:
省费通
真是内行
时间:
2013-2-5 13:58
作者:
洛阳爱好者
学习了:)
时间:
2013-2-6 16:57
作者:
changtong_001
原来顶管用这个呀,长知识了
时间:
2015-2-1 21:59
作者:
ruolangxi
学习一下。
时间:
2015-7-27 14:43
作者:
hbysuni
不耻下问,成高人。
时间:
2015-7-27 21:57
作者:
cvhotel
弱弱的问下,顶管是否应该是合同价,而不是套定额?
时间:
2016-3-12 11:18
作者:
sunzxcable
谢谢,高手多啊
时间:
2023-8-4 22:39
作者:
理想国123
学习学习
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)