序号 | 项目 | 内容 | 验收方式 |
1 | 管道器材 | ⑴管材、接头材质,规格质量 ⑵胶水规格质量 ⑶水泥、黄沙、碎石、砖规格质量 ⑷人(手)孔盖、附件材质、规格质量 | 随工检验 |
2 | 管道位置 | ⑴管道埋设路由、坐标 ⑵管道与相邻管线或障碍物的最小净距 | 随工检验 |
3 | 管道沟槽 | ⑴沟槽的深度和宽度 ⑵土质、地基、基础处理 ⑶浅埋保护(包封长度及宽度、厚度) ⑷回填土、夯实 | 随工检验及 隐蔽工程签证 |
4 | 管道铺设 | ⑴管口平滑、清洁 ⑵胶水均匀、连接牢靠 ⑶接头错开 ⑷管群断面 ⑸特殊地段管材的选择 | 随工检验及 隐蔽工程签证 |
5 | 防水、防有害气体 | ⑴管道进入建筑应防水和防可燃气体 ⑵管道进入人(手)孔2m基础有包封 ⑶管道堵头 ⑷管道与燃气交越处理 | 随工检验 |
6 | 人(手)孔建筑 | ⑴人(手)孔规格、各项尺寸 ⑵人(手)孔设置地点 ⑶土质、地基、基础处理 ⑷砖砌体规格质量 ⑸砖砌体内外粉刷 ⑹管道进入人(手)孔位置,窗口形状 ⑺管道断面,托架安装规格、数量 ⑻人(手)孔上覆安装、孔盖材质规格质量 | 随工检验及 隐蔽工程签证 |
序号 | 项目 | 内容 | 验收方式 |
1 | 管孔试通 | ⑴直线管道管孔试通(拉棒长900mm,拉棒直径为管孔的95%) ⑵弯曲管道管孔试通(拉棒长900mm,拉棒直径为管孔的60%-65%) ⑶抽查规则,每个多孔管试通对角线2孔,单孔管全部试通 | 工程初验 (由监理预初验,工程初验时抽查10%) |
2 | 管孔封堵 | ⑴管道进入建筑物管孔封堵质量 ⑵管道进入人(手)孔管孔封堵质量 ⑶管堵头拉脱力 | 工程初验 (由监理预初验,工程初验抽查10%) |
3 | 人(手)孔规格 | ⑴人(手)孔装置符合标准 ⑵人(手)孔规格形状和尺寸符合标准 | 工程初验抽查10% |
4 | 核对竣工图 | 核对图纸与实际是否相符(含管道段长) | 工程初验抽查10% |
5 | 检查隐蔽工程 | ⑴检查隐蔽工程签证手续是否完善 ⑵如有可疑之处,开挖检查 | 工程初验 |
序号 | 项目 | 内容 | 验收方式 |
1 | 器材检验 | 光(电)缆单盘检验,接头盒等器材质量、数量 | 直观检查 |
2 | 管道光(电)缆 | ⑴塑料子管规格、质量 ⑵子管敷设、安装质量 ⑶光(电)缆规格、占孔位置 ⑷光(电)缆敷设、安装质量 ⑸光(电)缆接续、接头盒(套管)安装质量 ⑹光缆余留长度、安装 ⑺光(电)缆保护及标志牌安装 | 巡视、旁站 结合 |
3 | 架空光(电)缆 | ⑴立杆洞深、电杆正直、杆根加固装置 ⑵拉线安装规格、程式,安装工艺质量 ⑶吊线规格程式,安装工艺,包括垂度、接地 ⑷光(电)缆安装质量(卡挂、蛇形弯曲、保护) ⑸光(电)缆接续、接头盒(套管)安装及保护 ⑹光(电)缆余留长度及安装工艺质量 ⑺光(电)缆与其它设施的间距及防护措施 ⑻光(电)缆挂牌及警示,宣传牌安装 | 巡视、旁站 结合 |
4 | 局内光(电)缆 | ⑴局内光(电)缆规格、走向 ⑵局内光(电)缆布放、安装工艺质量 ⑶光(电)缆成端安装工艺质量 ⑷局内光(电)缆标志、保护 ⑸光(光)缆保护接地安装 | 旁站监理 |
序号 | 项目 | 内容 | 验收方式 |
1 | 安装工艺 | ⑴路由走向及敷设位置 ⑵架空光(电)缆安装工艺质量、接头盒及余缆安装工艺、杆路与其它建筑物的间距及电杆避雷线、吊线接地等安装工艺质量 ⑶管道光(电)缆安装工艺质量、接头盒及余缆安装工艺质量、光缆及子管的标识 ⑷局内光(电)缆走向、光缆预留长度,ODF架安装质量,光(电)缆标志 ⑸ODF架上光缆的接地 | 按10%的比例抽查 |
2 | 主要传输特性 | ⑴光纤平均接头衰耗及接头最大衰耗值 ⑵中继段光纤线路曲线波形特性检查 ⑶光纤线路衰减及衰减系数(dB/km) ⑷电缆绝缘电阻 ⑸电缆环路电阻 | 按25%的比例抽查 |
3 | 接地电阻 | ⑴地线位置 ⑵接地电阻 | 地线按15%的比例抽测 |