通信人家园

标题: 某地现场观摩设计院讲解内容  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2012-10-8 14:31
作者: nrmq     标题: 某地现场观摩设计院讲解内容

[attach]190201[/attach]

呵呵

大家看看那呢

时间:  2012-10-8 15:28
作者: laolu999

帮楼主给贴出来了
一、          *****院简单介绍
*****唯一的市级甲级设计院,具有工程咨询、设计、勘察、综合布线甲级资质;
专业齐全:无线、交换、数据、电源、光缆全方位为联通**分公司服务。
二、          本次项目情况
本次现场抽选项目为2011GSM网工程*9**基站无线设备安装工程,设计内容主要为无线设备的安装、天馈线的安装,相关配套已由3G项目完成,设计规范讲解过程中会涉及一些有关的设计规范。
三、          设计依据:
1、设计规范
(1)  中华人民共和国通信行业标准《900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网工程设计规范》(YD/T 5104-2005)
(2)  中华人民共和国通信行业标准《电信设备安装抗震设计规范》(YD 5059-2005);
(3)  中华人民共和国通信行业标准《移动通信工程钢塔桅结构设计规范》(YD/T5131-2005);
(4)  工信部《通信建设工程安全生产操作规范》YD5201-2011;
(5)  工信部《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB50689-2011;
(6)  相关联通企业内部标准;
(7)  设计委托;
(8)  前期设计文件等;
2、编制预算依据:
(1)  工信部(2008)75号文“关于发布《通信建设工程概算预算编制办法》及相关定额的通知”。
(2)  国家计委、建设部计价格[2002]10号文“关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知”。
(3)  工信部通[2011]426号《无源光网络(PON)等通信建设工程补充定额》。
四、            设计内容
1、              室内安装部分
(1)      机房设计规范要求:
项目

机房建筑要求

最低净高()

2.63.3

地面匀布荷(公斤/平方米)

600

地面材料

半硬质材料

水磨石、地砖、水泥自流平

墙面顶棚及装修

膨胀珍珠岩

无光油漆

温度

5 o35o

湿度

15%85%

照度(离地0.8米水平面上)

50Lux

防尘要求

良好防尘

机房面积(平方米)

>=20

机房门

要求外开

(2)      设备设计规范要求
A、工程中所采用的电信设备应取得工业和信息化部〈含原信息产业部)电信设备人网许可证,未取得人网许可证的设备不得在工程中使用。
在我国抗震设防烈度7烈度以上(含7烈度)地区公用电信网中使用的交换、基站、传输、电源等主要设备,应取得丁.业和信息化部(含原信息产业部)电信设备抗地震性能检测合格证,未取得合格证的不得在工程中使用。
天津属于7度以上烈度地区,所有设备需要加固。

特别指出,现在设备安装所有辅材都由设备厂商提供,所以在设备招投标时,应该确定天津的地震烈度要求,需要设备厂商有针对性的配送符合天津本地要求的抗震设备配套辅材(机架抗震性能、固定机架的螺母孔径等)
B、设备布置要满足维护要求,便于人员和设备的进出。机架前面板维护空间按>800mm考虑,背板>500mm。为方便设备散热,建议侧板距墙500mm放置。
C、机房设备布置应整体规划、统筹考虑,均匀布置机房设备,达到机房整体负荷均衡。机房设备布置尽量节省空间,便于今后扩容。
(3)      室内设计规范缆线布防要求
A、             所有缆线不得复接
B、              要求三线分离:电源线、数据线、馈线;
C、              所有室内缆线必须具有阻燃性
D、             所有室内缆线必须符合相关弯曲半径要求;
E、                 所有缆线要求做好端头标签;(如馈线的第几扇区,首发端)
(4)      室内走线架设计规范要求
整体走线架由不同长度的分段连接而成,每段最长不超过6m,不同段间连接应牢固可靠。
走线架与墙壁或机列应保持平行,每米允许水平偏差为±2mm。走线架每超过3m要求加吊挂或支撑;
走线架宜用35平米毫米以上多股铜导线接至机房内保护地排。
走线架高度不得低于2100mm
(5)      设备指标设计要求
GSM网设备性能设计指标,同频 C/I12dB,邻频C/I-6dB
2、              室外安装部分
(1)      铁塔设计规范要求
天线安装应稳固可靠,天线与支架间至少有2处固定点
天线的防雷保护接地系统应良好,接地电阻值应符合工程设计要求。天线应处于避雷针覆盖的保护范围内。
(2)      天线设计规范安装要求
天线安装应稳固可靠,天线与支架间至少有2处固定点
天线的防雷保护接地系统应良好,接地电阻值应符合工程设计要求。天线应处于避雷针覆盖的保护范围内
(3)      馈线设计规范安装要求
馈线最小弯曲半径应不小于馈线半径的20
连接部位必须经过严密的防水处理。室内接头用绝缘胶布包裹,室外接头用防水胶泥和绝缘胶布作放水处理
馈线弯曲应圆滑均匀,弯曲半径满足设计要求;馈线进入机房前应做防水弯,防水弯最底处应低于馈线窗下沿1020cm
天线安装在铁塔上,馈线在铁塔平台处、离开铁塔至室外走线架处、入室之前1m范围内就近接地,如馈线超过60m,每隔20m处增加一处接地。(一般要求的三处接地
馈线卡子水平处要求不大于1米一处,垂直不大于1.5米一处。
(4)      天馈线参数设计要求
驻波比要求小于1.5
3、              安全施工要求:
   为保证工程建设的顺利进行,提高工程建的安全性,确保工程施工质量,加强人员安全保护意识,本设计要求在工程勘察、工程施工及验收过程中,各相关部门必须严格按照国家、行业及企业颁发的相关规程、规范、技术标准进行安全生产、文明施工,杜绝安全事故的发生。
本设计严格按照有关劳动保护管理规定,在设计中充分考虑电气设备的安全防护和维护者的人身安全。
施工单位在施工方案中要有明确安全技术措施及应急预案。对可能出现的安全隐患要有预防措施并文字记录。施工过程中,必须严格执行各项安全规程,若发现未预料的安全隐患,必须及时采取措施,重大事故要及时汇报。

时间:  2012-10-9 19:35
作者: sk930ll

:)
时间:  2012-10-9 22:43
作者: ti1025

看看
时间:  2012-10-10 10:05
作者: tzlyf

kankan.
时间:  2012-10-10 14:23
作者: neivilleliu001

还想下下来看,结果直接就有
时间:  2012-10-10 15:09
作者: coffee198375

市级。。。。
时间:  2012-10-10 15:55
作者: 元元无极

学习参考
时间:  2012-10-10 17:37
作者: 崔建

谢谢分享。
时间:  2012-10-11 18:12
作者: azong

谢谢楼主分享,学习!
时间:  2012-10-12 08:46
作者: whiteboyice

市级设计院!
时间:  2012-10-12 09:34
作者: wei19841208

学习下 感谢楼主
时间:  2012-10-12 11:21
作者: hzcns

设计院就只会搬弄些标准
时间:  2012-10-12 11:59
作者: swu_tercel

设计院自己写的文件又有几个同志能彻彻底底的搞懂呢,我也是一名设计人员,真心希望我们每一位设计人员都认真对待每一个工程,文件的每一句话自己能够理解!另外补充一下,设计院搬弄标准是对的,要么发布标准/规范来干嘛?
时间:  2012-10-16 16:45
作者: 戈壁雨林

路过
时间:  2012-10-18 10:54
作者: 通信生

家园副管09 发表于 2012-10-8 15:28
帮楼主给贴出来了 一、          *****院简单介绍 *****唯一的市级甲级设计院,具有工程咨询、设计、勘 ...

看看长见识了
时间:  2012-10-18 14:13
作者: wwjjcc

设计院就是规范+经验
时间:  2012-10-18 17:01
作者: ynkm

放之四海皆准
嘿嘿
时间:  2012-11-5 19:06
作者: phoex

好吧,学习一下咯
时间:  2014-6-16 08:47
作者: jhwong

支持
时间:  2020-10-24 09:00
作者: demas

很好很优秀




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114