通信机房,包括局用核心机房、通信基站机房等。其中以通信基站机房为主,全国100多万个基站,根据有关统计,年耗电超过200亿度,相当于年排放997万吨二氧化碳。通信基站机房能耗占整个移动通信企业能耗的70%以上,从费用上来说,也占到各通信企业正常运营费用的30%以上。因此,做好通信基站机房节能降耗,对企业和社会都具有很好的积极意义。
提出这个议题,请各路好手探讨

时间:  2012-10-18 17:22
作者: huangjingcz

我们工程设计中对土建机房导热分析,屋顶是热量传递的重点,故通过加顶通风设计的方式,降低屋顶温度,起到降低空调能耗的效果,实测效果5至10月份在10%以上的节能以上,投资回收一般不超过两年。

抛砖引玉
时间:  2012-10-19 08:30
作者: msun1913

充分利用自然通风
时间:  2012-10-19 10:55
作者: laolu999

欢迎大家讨论!
时间:  2012-10-19 11:31
作者: xixibaobao

采购节能的主设备,自然通风、定制空调等措施。
时间:  2012-10-19 11:55
作者: huangjingcz

新风一体空调也采用了一些,对比普通舒适型空调效果明显,但是普通舒适型空调为能耗5级,所以数据不能完全反应节能效果。而且新风一体空调虽然下吹风,单位进风和出风距离距离很近,通风循环不够导致消耗较大。值得肯定的是一体空调压缩机在室内可以很好的防盗,还有一体换热对于室内外温差较大(在南方夏季晚上的效果比较明显)
时间:  2012-10-19 14:21
作者: sawyerchan

1、区分冷热通道+空调分配单元(或活动地板下送风+柜顶上回风),提高热交换效率
2、冬季通过新风直入系统(北方适用)/夏季通过室外机喷淋系统(风冷适用)、热管辅助系统等外设提高空调效率降低能耗
3、提高整流器、UPS使用率至50%以上以降低其损耗,直接提高其效率
时间:  2012-10-19 15:02
作者: 无线路由

大力推广节能减排
时间:  2012-10-19 16:47
作者: hoopoe

      基站节能的主要关注点为:不用空调或少用空调。
    一、不用空调。基站设备除了电池外,基本上能耐一定程度的高温,40几度应该是没有问题的。所以只要保证电池温度,就可以保证基站正常。具体的做法可以有:1、宏站改一体化站或光纤拉远站。2、部分地势高的基站可以做地窖,把电池放在地窖里。地窖温度基本恒定。
   二、少用空调。1、宏站里面把电池与设备隔开,空调装在电池间,开窗将部分冷气透到设备间保证设备正常工作。基站里面存在2个温度区域(电池低温、设备高温),使得空调工作时间缩短。3、尽量让房间内的设备少发热。具体的做法有用分布式基站,把RRU安装在室外,利用智能载频时隙关断技术、淘汰老设备等等。4、还有上面提到过的新风系统、屋顶和墙面隔热,等等。
    这是我分公司的一些经验,望指正。

时间:  2012-10-21 14:38
作者: 流人

其实现在基站机房的设计存在矛盾,就是防尘和散热的矛盾。这是先期引入空调使用引起的,在这种思路上为了降低投资,基本上无法解决。其实对设备散热进行区分区域,自然风通透的机房完全可以满足温度和湿度的要求。而现在大部分基站安装的节能减排系统根本达不到减少能耗的效果,反而增加维护的难度,故障率也翻倍增加,造成的损失更大。建议基站建设走简单化和开放化的路。关于防盗则考虑重点防护而不是全方位防护。
时间:  2012-10-23 17:32
作者: huangjingcz

本帖最后由 huangjingcz 于 2012-10-23 17:32 编辑

感谢各位的精彩回复,学习了不少好的方法,还有个建议,请大家把实际使用方法的投资效益情况也说明下,这样更完善,谢谢
时间:  2012-10-23 21:42
作者: pytqzqq

hoopoe 发表于 2012-10-19 16:47
基站节能的主要关注点为:不用空调或少用空调。
    一、不用空调。基站设备除了电池外,基本上能耐 ...

此方法不合适
时间:  2012-10-24 11:40
作者: 664027324

应该采用机房专用空调,不知道空调设备商有没有研发出来
时间:  2012-10-24 16:29
作者: huangjingcz

hoopoe 分析的是基站的主要能耗,经测算传统基站空调能耗占40%左右,所以空调节能一直是节能减排的重点,目前传统的基站设备正在向这个方向发展,使用的分布式式基站就是这样,BBU可以集中放置,而RRU基本为室外型,达到机柜标准IP55级,通过增加散热面积和自然风冷的方式散热,较耐高温,这样可以减少电池、机房、空调等配套条件。从源头上节能减排。
时间:  2012-11-2 10:28
作者: huangjingcz

本帖最后由 huangjingcz 于 2012-11-2 10:58 编辑

今年在机房建设中做了隔热保温的试点,在机房的四周增加砂浆保温层做法,因夏季已过,测试数据暂未有,这种方式在民用建筑中大规模使用,是验收的必要条件。不知哪位兄弟做过的,帮忙分析下,谢了
时间:  2012-11-2 10:35
作者: huangjingcz

10月30日 114上刚转的““十二五”通信业节能目标出炉 “硬指标+软目标”双管齐下
”,目标是“单位业务能耗要求下降10%”。通信节能大有可为,希望各位多多拍砖呀


时间:  2012-11-5 17:15
作者: feeying

这是针对移动和联通来说的。对电信来说,基站并不是最耗电的。
最显著的节能就是网络结构的转变,拿电信来说,就FTTH的推进和TDM的退网一年省下来的电费就上千万了。分布式基站、多载波载频、智能关断在移动已经大范围推广了,一年节省电费也不少。
时间:  2013-1-30 10:02
作者: 云水天涯

本帖最后由 云水天涯 于 2013-1-30 10:03 编辑

机站的空调系统占了整个机站能耗的50%左右,也是节能效果最明显的环节,湿幕新风今后可能会是一个热点,在西北的干燥地区完全可以完全用湿幕新风来替代空调来使用,除海南,贵州,云南等一些省份外,其他地区可以和空调结合使用。全年平均下来能空调方面节省的耗电60-80%左右。
时间:  2013-4-2 17:18
作者: 我为动力ZT

学习了。
时间:  2013-4-7 09:58
作者: huangjingcz

刚好我们这也做了湿幕新风,采用能源管理合同的模式,这对于维护资金不足的运营商是个不错的选择呀