通信人家园

标题: s1240一些机架参数  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2012-11-11 20:00
作者: yobaobaoyo     标题: s1240一些机架参数

1.各种机架的满配置功耗:
      JA00        1180W
      JB00        1092W
      JF00        1597W
      JF01        1513W
      JH00        2158W
      JH01        1910W
      JJ00        1844W
      JJ01        1546W
      JK00         800W
  JZ00 A(or B)-Branch1263A(X48V)熔丝,故从保险起见应一个熔丝对应二个
  JA00,JB00,JF00,JF01,JJ00,JJ01,JK00机架,JH00,JH01必须一个熔丝对应
   一个,所以一个JZ00对应可供1217J.
   17J:   JF00  JK00   JF01   JB00  JB00   JJ00   JJ01  JJ01
             JJ01   JJ01  JH00/JH01(7)                 12个熔丝  
:JF00JB00不能共用一个熔丝(防止告警)
2.对机架发热提出的温度要求:
   交换系统的各种设备应能在下列环境条件下正常工作,温湿度指在地板上方2米和主设备
   前方0.4米处测量的数据.
         温度   |   湿度%  |     说明        
         15-25 |   30-70  |正常工作范围
        10-30  |   25-80 |边缘工作范围,仅允许20%的使用期中出现
     
3.电源设备控制盘至电源架及电池的最大压降:
      MSC电源分配架,最大2.7V
      至电池,最大0.7V
      至整流器
4.接地:
   为了考虑要扩容,故最好接地电阻等于或小于1欧姆.
术语:
      AS  : ACCESS SWITCH
      ASYI: ASYNCHRONOUSINTERFACE
      BER : BATTERYEXTENSION RACK
      CAE : CUSTOMER APPLICATIONENGINEERING
      CL  :CURRENT LOOP
      CLTD: CLOCK AND TONEDISTRIBUTION
      CPM : COMPUTER PERIPHERALMODULE
      TM  : CLOCK AND TONE MODULE
      F   : DISTRIBUTING FRAME
      RSU : EVOLUATED REMOTESUBSCRIBER UNIT
      GS  : GROUP SWITCH
      GSS : GROUP SWITCH SECTION
      ICON: INDOOR CONCENTRATOR
      IF  : INTERFACE
      KN  : KILO NEWTON
      MPA : MASTER PANEL FORALARMS
      MDF : MAIN DISTRIBUTIONFRAME
      MMC : MAN MACHINECONTROLLER
      MPP : MODULAR POWER PLANT
      MPR : MODULAR POWER PLANTRACK
      MTF : MAGNETIC TAPEFORMATTER
      MTU : MAGNETIC TAPE UNIT
      MTUC: MAGNETIC TAPE UNITCONTROLLER
      PCU : PERSONAL COMPUTERUNIT
      PRA : POWER DISTRIBUTIONRACK
      PRI : PRINTER
      RCLK: RACK CLOCK
      SSA : SMALL STAND ALONE
      ST  : STAGE
      STE : SUITE
      TERI: TERMINAL INTERFACE
      TSU : TERMINAL SELECTIONUNIT
      VDU : VISUAL DISPLAY UNIT
S12的标准尺寸:
AVERAGE WEIGHT OF RACKS            3000N
RACK (TYPE "J")                      900 X 520 MM                           SUITE END PANEL(TYPE "J")            50 X 520 MM                  VDU WORKSTATION                     1524 X 762 MM
PRINTER WORKSTATION                1143 X 762 MM
GANGWAYS                           6809801280MM
MAIN GANGWAY                       MIN.  1300 MM
SECONDARY GANGWAY                  MIN.   750 MM                    
TOTAL RACK HEIGHT (SHIELDED)              2200 MM
REQUIRED HEIGHT BETWEEN RAISED FLOOR AND LOWEST
CEILING POINT (UNDER THE BEAMS)    MIN.  2500 MM
REQUIRED HEIGHT BETWEEN FLOOR AND LOWEST CEILING
POINT (UNDER THE BEAMS) IN CASE OF TOP CABLING
                                   MIN.  3000 MM
RAISED FLOOR                        600 X 600 MM                            FLOOR PRESSURE                      MIN.  500 KILOGRAM/M2            THE HEIGTH OF THE RAISED FLOOR      MIN.  300 MM           
HLR SIZE A8330                   2200(h)X 900(w)X 650(d)MM    HLR POWER CONSUMPTION (A8330)       1000W
标准机架类型:      
      JA00-A1
      -------               
                8 * V02M (VARIABLE MODULE 2)
               12 * V03M (VARIABLE MODULE 3)
               ------------------------------
                5 * TSU  AND  10* AS
      JB00-A1
      -------
                6 * V01M (VARIABLE MODULE 1)
                8 * V03M (VARIABLE MODULE 3)
               10 * V04M (VARIABLE MODULE 4)
                4 * GS1/2 (GROUP SWITCH STAGE 1 AND 2)
              ---------------------------------------
                5 * TSU  AND  10* AS
      JF00-A1
      -------
                4 * V01M (VARIABLE MODULE 1)
                6 * V02M (VARIABLE MODULE 2)
                2 * V03M (VARIABLE MODULE 3)
                9 * ACE   (AUXILIARY CONTROL ELEMENT)
                1 * PTCE  (PERMANENT TEST CONTROL ELEMENT)
                2 * DEF   (DEFENSE CONTROL ELEMENT)
                2 * CTM   (CLOCK AND TONE MODULE)
                2 * CPM   (COMPUTER PERIPHERAL MODULE)
                1 * TTM   (TRUNK TEST MODULE)
                4 * GS1/2 (GROUPSWITCH STAGE 1 AND 2)
                2 * MAGNETIC DISK
                2 * OPTICAL DISK
               ---------------------------------------
                3 * TSU  AND  6* AS
      JF01-A1
      -------
               16 * V01M (VARIABLE MODULE 1)
                8 * V02M (VARIABLE MODULE 2)
                2 * V03M (VARIABLE MODULE 3)
                4 * CPM   (COMPUTER PERIPHERAL MODULE)
                1 * TTM   (TRUNK TEST MODULE)
                2 * MAGNETIC DISK
                2 * OPTICAL DISK
              ---------------------------------------
                3 * TSU  AND  6* AS
      JH00-A1
      -------
               80 * V01M (VARIABLE MODULE 1)
               18 * V02M (VARIABLE MODULE 2)
              ---------------------------------------
               16 * TSU  AND  32* AS
      JH01-A1
      -------
               20 * V01M (VARIABLE MODULE 1)
               48 * V02M (VARIABLE MODULE 2)
              ---------------------------------------
               11 * TSU  AND  22* AS
      JJ00-A1
      -------
               54 * V01M (VARIABLE MODULE 1)
               18 * V02M (VARIABLE MODULE 2)
                4 * GS1/2 (GROUPSWITCH STAGE 1 AND 2)
              ---------------------------------------
               11 * TSU  AND  22* AS
      JJ01-A1
      -------
               54 * V01M (VARIABLE MODULE 1)
               18 * V02M (VARIABLE MODULE 2)
                8 * GS3   (GROUP SWITCH STAGE 3)
              ---------------------------------------
                8 * TSU  AND  16* AS
      JK00-A1
      -------
                2 * MTD   (MAGNETIC TAPE DEVICES)
                2 * FORMATTERS
                2 * TERMINATOPRS
      JZ00-A1
      -------
               24 FUSES
                6 CIRCUITBREAKERS  MAX.  6A
                4 CIRCUITBREAKERS  MAX. 25A