序号 | 检查内容 | 检查方法 | 合格 | 不合格 | 备 注 |
1 | 机架(机箱)安装位置符合工程设计文件。 | 查看安装位置。 | |||
2 | BBP530、RRU设备和附属设备安装螺钉是否全部拧紧,需要仔细检查确保安装牢固 | 查看。 | |||
4 | 机架垂直偏差度符合设计要求。 | 测量。 | |||
5 | 主走道侧各行机架应对齐成直线。 | 测量。 | |||
6 | 整行机架表面应在同一平面,排列紧密整齐。 | 查看。 | |||
7 | 室外安装的设备应进行防水、防腐处理。 | 查看。 | |||
8 | 基站挂墙机框、落地机柜,安装要求牢固,手摇不晃动。采用客户自制件安装符合客户要求。 | 查看。 | |||
9 | 分布式基站的BBU安装在APM或19英寸机柜内时,要求安装稳定牢靠。 | 查看。 | |||
10 | 基站直流电源线的正、负极须正确连接直流电源的正、负极端子上,电缆连接端子稳定牢靠。 | 查看。 | |||
11 | 电缆标签填写正确、粘贴可靠,标签位置整齐、朝向一致,可根据客户要求统一制作,便于查看。 | 查看。 | |||
12 | 电缆绑扎应整齐美观,线扣间距均匀,松紧适度,朝向一致,多余线扣应剪除,机柜内所有线扣应齐根剪平不拉尖。 | 查看。 | |||
13 | 整机表面应干净整洁,外部漆饰应完好,各种铭牌标识正确、清晰、齐全。 | 查看。 | |||
14 | 中继电缆接头连接必须牢固可靠,现场制作的电缆插头必须按规范制作,压接可靠,外观完好无损。 | 查看。 | |||
15 | BBU与RRU互联光纤分支在BBU侧的长度为0.35m,在RRU侧的长度为0.05 m,不可接反 | 查看。 | |||
16 | 宏站RRU室内BBI接口光纤从左往右按扇区排序安装 | 查看。 |