DJ-100监控设备维护方法
安装注意点:
1:COM1口的串口线与小电源监控设备的连法永远不变,如下:
颜色: 棕 蓝 白/蓝
| | | |
监控设备接法: TX RX GND

2:如果通信正常,则串口1通信灯和设备运行灯这2个绿灯将会闪亮。



3.不同的电源设备用的串口线不同。由于开关电源设备种类很多,通讯协议不统一,导致串口线也不相同。厂家发货的每根串口线都有标签说明该串口线适用的电源类型。如下图所示
每根串口线都有标签,用来说明该串口适用那几种电源设备,选择错误会导致通讯中断
| |



告警维护指南:
1. “短信轮训终端告警” 设备(断电/掉线)告警
a. 断电导致
b. SIM卡没有安装导致
c. SIM卡欠费或者无信号导致
d. 设备拆除导致
处理方法:恢复市电 装上SIM卡
2.“电源终端通信中断”故障告警
a. 设备端接线顺序错误导致
处理方法:设备端“棕”色线接“TX” ,“蓝”色线接“RX”,“蓝白”线接“GND”
b. 串口线选择错误导致
处理方法:详见上图,不同设备用不同串口线,标签上已标明
c. 串口线在运输过程中损坏导致
处理方法:拆开DB九头检查串口线是否脱落,虚焊,折断等
d. 监控设备坏导致
处理方法:更换监控设备
e. 本身开关电源COM口通讯中断导致
处理方法:更换开关电源设备
f. 平台配置错误导致
处理方法:每安装好一台设备,一定要打电话到平台配置对应的电源型号,基站名称,SIM卡号