作者: 作业面23     标题: 综合布线系统主干经常采用大对数电缆的模式,可以用光缆来取代吗?

有些酒店项目高差大,例如海南那边的酒店,能不能主干的大对数电缆用光纤+光端机取代?



时间:  2012-12-25 09:47
作者: ianzou

大对数电缆主要用在语音通信,传统的时分通信,如果你的同一楼层房间数够大,可以放语音交换的远端模块,就可以放光纤替代大对数电缆。现在的数据通信楼层交换机和骨干交换机间都是千兆光口。
时间:  2012-12-29 15:49
作者: 作业面23

ianzou 发表于 2012-12-25 09:47
大对数电缆主要用在语音通信,传统的时分通信,如果你的同一楼层房间数够大,可以放语音交换的远端模块,就 ...

多谢指导令我茅舍顿开!!!

请教一下,1根大对数电缆的容量是25对,假设有两根,请问代替这跟语音干线,该采用什么规 的PCM复用设备?
该设备是否分多模光纤和单模光纤?采用何种光纤接口?

时间:  2012-12-30 22:26