通信人家园

标题: 电源线、信号线走线架分层布线问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2013-1-9 16:14
作者: ericjon     标题: 电源线、信号线走线架分层布线问题

请各位大虾指点,是否有国家规范规定通信机房的电源线一定要走上层走线架,信号线走下层走线架?原因何在?多谢!
时间:  2013-1-9 23:14
作者: 平常心ma

主要看设计文件,验收规范一般都看设计文件,不过这一般没大要求,北京这边都是电源线在下,信号线在上
时间:  2013-1-11 08:22
作者: ericjon

平常心ma 发表于 2013-1-9 23:14
主要看设计文件,验收规范一般都看设计文件,不过这一般没大要求,北京这边都是电源线在下,信号线在上

多谢。河南移动这边反应如果电源线在下将来失火可能会影响上层的信号线,后来就把电源线都改到了上走线,可我觉得即便电源线在上层,失火的话也会对下层信号线有影响吧。难道电源线燃烧不会出现残留物质滴落在下层的信号线上?
时间:  2013-2-27 21:43
作者: 平常心ma

仁兄,你多虑了,本来事情就没绝对的。毕竟走线架分层主要是防止传输线受电缆电磁干扰而设计的

时间:  2013-2-27 22:32
作者: gexiaofeng2012

强弱分离而已。
时间:  2013-2-27 22:43
作者: abzoo

电源线一般一次性做到位,可以穿铁管
时间:  2013-4-23 14:32
作者: 处处留香

与 三楼意见一样
时间:  2013-4-25 13:12
作者: lbin75

没有特别要求,满足分层布放就可以了。
时间:  2013-4-25 15:29
作者: 王艳春

ericjon 发表于 2013-1-11 08:22
多谢。河南移动这边反应如果电源线在下将来失火可能会影响上层的信号线,后来就把电源线都改到了上走线, ...

我也是河南的...
时间:  2013-4-25 16:17
作者: nn_robber

我建议还是信号走线架在下、电源走线架在上,主要是因为信号线数量多,如果放在上层的话,裸露在信号走线架和机架顶部之间的线缆太多,会影响机房的美观
时间:  2013-6-6 15:41
作者: 18693120645

很好
时间:  2013-6-13 23:09
作者: ericjon

nn_robber 发表于 2013-4-25 16:17
我建议还是信号走线架在下、电源走线架在上,主要是因为信号线数量多,如果放在上层的话,裸露在信号走线架 ...

其实就目前发展来看,2M线逐渐被光纤所替代,而在大多数汇聚机房又专门为光纤设置有走纤槽,今后承载信号线的走线架并不会有太大压力,同时考虑到美观和所谓的安全,还是在下层走线架来布放信号线更合适一些。但在2M线走天下的过往时代,如果将2M线布放在下层,你会很快发现300mm高度的空间完全不能满足其洪水猛兽般的飞速扩张,这个时候选择走上层走线架可能会更明智些,前提是上层走线架上方有超过300mm的高度空间。
时间:  2013-9-9 08:51
作者: pdszlwy

楼上说的很道理,根据不同机房的需要合理选择。
时间:  2013-9-9 09:57
作者: xyaly

平常心ma 发表于 2013-2-27 21:43
仁兄,你多虑了,本来事情就没绝对的。毕竟走线架分层主要是防止传输线受电缆电磁干扰而设计的

这个是正解。分层主要是考虑到电磁干扰。





通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114