由于以前没接触过管道,对着方面的工程不是很了解。
新做的通信管道是不是要管架?管架数量是怎么算的?比如新做一个3*2 6孔的管道100米,要用到几个管架?
知道的说下,谢谢。


时间:  2013-1-12 16:44
作者: xkeycn

找了很久都没找到管道断面图集,哪位有的能否共享一下?
时间:  2013-1-12 19:18
作者: shq0816

3*2 6孔的管道需要安装管架,一般2米设置1个,100米管道是100/2=50个管架
时间:  2013-1-12 21:42
作者: xkeycn

shq0816 发表于 2013-1-12 19:18
3*2 6孔的管道需要安装管架,一般2米设置1个,100米管道是100/2=50个管架

谢谢,那3*1的3孔管道是不需要管架的吗?
时间:  2013-1-13 15:20
作者: shq0816

三孔管道不需要铺管铁架
时间:  2013-1-13 16:28
作者: 黄石是我

按照规范来讲是需要的,不过是3米一处,但是实际操作中根本就没有装那东西,建设单位为了节省也都默认了。所以你自己看着办吧。
时间:  2013-1-13 22:53
作者: 14aiyehong

这个真心不了解
时间:  2013-1-14 08:13
作者: yule0297

管架是书面要求,而实际施工中,施工单位根据土质结构,只要勉强酬和短期不塌陷,没有地下流水的情况,直接就把管子埋下去填上土了事,你也不可能挖开看
时间:  2013-1-14 10:03
作者: ganfb

学习了
时间:  2013-1-14 16:40
作者: 爱好通信

学习了
时间:  2013-1-15 11:03
作者: 进哥哥

现在施工单位只在桥外架设时用管道支架,2米-2。5米一个不等,主要看起来美观安全就行,一般地下埋设的3*2管群不用管架,直接回填土,厚道点的都是用临时管架,比如回填或包封后可以拆除的那种。用管架一般都是要管群多的才用。
时间:  2013-1-15 11:19
作者: 邓5199

做了 审计也不给
时间:  2013-1-16 09:04
作者: xkeycn

进哥哥 发表于 2013-1-15 11:03
现在施工单位只在桥外架设时用管道支架,2米-2。5米一个不等,主要看起来美观安全就行,一般地下埋设的3*2管 ...

管道建设国标是要管架的,也就是说现在的施工单位全把这块给省了?
时间:  2013-1-20 12:18
作者: yudong

通信管道与电力管道不同,从来没有规范要求进行用管道支架来固定,除非设计要求。只要求在过公路等受压部位进行仝保护。
时间:  2013-1-23 11:16
作者: xkeycn

yudong 发表于 2013-1-20 12:18
通信管道与电力管道不同,从来没有规范要求进行用管道支架来固定,除非设计要求。只要求在过公路等受压部位 ...

我记得在管道标准图上看到的都是带管架的。
时间:  2013-1-23 12:22
作者: yudong

xkeycn 发表于 2013-1-23 11:16
我记得在管道标准图上看到的都是带管架的。

在工程设计材料中的塑管支架为50个。一般在工程设计中管道图也就是一条一线。不存在支架的分布图。另给你一个08管道定额