通信人家园

标题: 急:关于机房走线架设计  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2005-6-8 15:05
作者: keyring     标题: 急:关于机房走线架设计

又没有那位高手了解目前双层走线架的设计?
目前机房走线架如何进行抗震加固?
老规范中机房走线架需要上梁,连固铁,旁侧撑铁等,现在需不需要?
时间:  2005-6-9 17:11
作者: pontiff774

我们才上了双层走线架,好象还是有上梁,连固铁,但没有旁侧撑铁
时间:  2005-6-9 17:16
作者: keyring

现在双层走线架需不需要支柱,我感觉现在的走线架都是采用吊挂方式的
如果谁有双层走线架的安装图纸那是再好不过了呀
时间:  2006-4-18 19:01
作者: linzhiguo

很简单厂家就有按装图两层之间有一定的距离就可以需要在侧面加固太长了就会晃动一般和墙或者机房内柱子加固就行

时间:  2006-4-18 20:46
作者: whk

现在一般都是铝合金的,吊挂式。
时间:  2006-4-20 21:39
作者: jdf

若有需有,我可发大把图片给你
时间:  2006-4-23 21:03
作者: mabo66

呵呵。你们院第一天做设计啊!!!!!!!!!!!!!!
时间:  2006-5-10 19:13
作者: 黎明风

很简单的吧,一般采用吊装固定,分几层随你设计啦!不过要注意一定要用铝合金桥架,别的就不要考虑了,我上次由于资金原因就用了镀锌铁的桥架,做出来难看死了。
时间:  2006-6-1 19:08
作者: 乘龙逐风

嗯,镀锌铁的桥架吊挂的确不美,强烈推荐使用铝全金走线架
时间:  2006-6-1 20:33
作者: fancyworm

需要! 还要注意三线分离~~
时间:  2006-8-13 19:10
作者: 鸟窝咖啡

请楼上的贡献的电子档啊
时间:  2007-3-11 15:47
作者: netwsp

<p>一般都上走线,将缆线分开,交流\直流\音频\数据\光信号,以防止干扰.</p><p>在机房设计就要考虑目前和中长期的发展需要,做好合理的规划.</p>
时间:  2007-3-29 16:43
作者: 风中的流浪汉

<p>铝合金的走线架?99年做过BISC的工程,架体的强度很差!易变形!我不推荐。</p><p>现在的机房内走线架横列、纵列都有,互相交叉连接,只要做的合理,整体的钢性应该很好的,完全可以不进行地面支撑(加固)。</p><p>&nbsp;</p>
时间:  2007-4-1 19:49
作者: softcam

我们这里现在都要求有三层走线架,底层信号,中层直流、上层交流。
时间:  2008-3-25 16:31
作者: kouxi110     标题: 我们公司的双层走线架,大家给评价评价,谢谢!

[upload=jpg,双层机房走线架.jpg]UploadFile/2008-3/200832516295112238.jpg[/upload]<br/>[upload=jpg,叠落式动力电缆固定器.jpg]UploadFile/2008-3/200832516301325148.jpg[/upload]<br/>给点意见谢谢了!

附件: [急:关于机房走线架设计] 3ROuK3yg.jpg (2008-3-25 16:30, 122.89 KB) / 下载次数 5
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTkzNjF8ZTQ0YTZlMTV8MTc1Mjg4MzAzM3wwfDA%3D

附件: [急:关于机房走线架设计] qjupLzqI.jpg (2008-3-25 16:30, 109.65 KB) / 下载次数 3
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTkzNjJ8Y2UxMTI5ZWR8MTc1Mjg4MzAzM3wwfDA%3D
时间:  2008-3-26 13:03
作者: 林子

<p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font size="5"><font face="宋体, MS Song"><span style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">走线架的安装应保持水平,其水平偏差每米应小于</span><chmetcnv wst="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" sourcevalue="2" unitname="毫米"><span lang="EN-US">2</span><span style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">毫米</span></chmetcnv><span style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">。支撑走线架的立柱安装应保持垂直,上下两端偏差应小于立柱全长的</span><span lang="EN-US">0.1</span><span style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">%。垂直爬梯应与地面保持垂直,无倾斜现象,垂直偏差应小于</span><chmetcnv wst="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" sourcevalue="3" unitname="毫米"><span lang="EN-US">3</span><span style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">毫米</span></chmetcnv><span style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">。吊挂的安装应符合施工图要求,吊挂安装要牢固、整齐、无歪斜现象。</span></font></font></p><p class="MsoNormalIndent" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font size="5"><font face="宋体, MS Song"><span style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">走线架吊挂安装间距原则上为</span><chmetcnv wst="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" sourcevalue="1.5" unitname="米"><span lang="EN-US">1.5</span><span style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">米</span></chmetcnv><span style="FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">,施工时应避开消控烟感、烟管,楼层间弱电管及监控管线。吊挂在安装时应尽可能的安装在梁上。</span></font></font></p>
时间:  2008-3-26 18:44
作者: 江湖无泪

这么高级阿,呵呵,铝合金的没怎么见过,大部分是吊挂式,这些每个公司不管大小都有标准,没师傅带阿
时间:  2008-3-28 10:04
作者: 乐逍遥

我也不建议用铝合金材料
时间:  2011-12-5 17:18
作者: diyideng

用铝合金的好看
时间:  2012-8-16 00:17
作者: XYTK

电信基本不用铝合金走线架,除了一些特殊机房,造价高,强度低。
时间:  2012-8-17 08:52
作者: YBSUNSHINE

直接联系相应的配套订货厂家,他们有针对自家产品的全套的安装方案。




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114