作者: zzlin96     标题: 这样的接地是否可以(4#可能被雷劈)

这是我让把接地线拆掉以后的照片

我参与的项目,一个基站是这样做的接地:主机柜放在楼顶女儿墙的墙角,从避雷带引一根扁钢接到女儿墙上的一块地排上,机柜内设一处接地端子,接地端子引一根地线接到这块地排上,交流电源的工作地及GPS避雷器的接地线都接在机柜内的接地端子上,我发现后觉得机柜地线接到地排太危险有可能把雷引到机柜里就让施工人员把那段地线拆除了(如图),请教:原来的接地方式是不是错的,正确方法应该是啥样的,机柜周围没有接闪器等防雷措施,室外天线及天线的避雷针在这个楼顶的另一个更高的平台上,离这个机柜很远,谢谢!




附件: [这是我让把接地线拆掉以后的照片] ALIM2734.JPG (2013-4-19 20:59, 1.45 MB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjA3NDg4fDM3YTg4YWE1fDE3NTMxMTMwOTV8MHww
时间:  2013-4-19 21:29
作者: lichenglong00

学习
时间:  2013-4-19 21:29
作者: lichenglong00

学习
时间:  2013-4-19 22:48
作者: 流人

楼主,你把地线拆了?那么设备就极有可能被雷劈的。引雷的问题是在地阻不达标的情况下才出现的,你把地线拆了,那么GPS的防雷就失去了,同时机柜的静电泄不出去极易损坏设备或造成传输等问题。楼主肯定挨施工方和维护方在背后叼杠你不懂。这个地线全部汇集于一点是受地形条件限制(楼顶不易敷设单独的地网扁铁,楼下无法敷设单独的地网),若是担心此楼的地网地阻,可以用地阻仪测试下地阻。
不过此处的接地有问题:地排和扁铁的接触不合格。标准的作法是:地线-地排(铜排)-导线-扁铁。导线与扁铁需要焊接达20公分,且不能出现虚焊。在某些情况下也可使用扁铁代替铜排(铜排失窃严重),照片上就是使用扁铁代替铜排,这个也可以。没有导线也可以(同样考虑失窃问题)。但是扁铁与地排之间应焊接,如图上的接法电阻太大,根本无法在雷击的时候瞬间泻去高压的雷电,也就起不到防雷的效果。
时间:  2013-4-19 23:18
作者: coffee198375

要看地网的接地电阻满不满足!
时间:  2013-4-20 02:06
作者: lyfghj007

学习
时间:  2013-4-20 11:23
作者: vv10001

首先扁钢与地排应该焊接,地排应该采用铜铁排。机柜如不在避雷针的45度角范围内,则应该另立避雷针,避雷针和GPS的地线直接接到避雷带。电源工作地、机柜保护地接到铜铁排。
时间:  2013-4-20 18:43
作者: 洛阳爱好者

学习了,对我当监理很有帮助。
时间:  2013-4-20 21:23
作者: 125970317

其实有些地方的施工条件确实不适合在做地网了。只能借助楼房建筑时的接地了,我这边的土建很多就是这样做的,甚至没有4#说的那么详细,直到现在没有碰到雷击之类的事情。当然这个事情我不是专业的,说的可能不正确,如有不对请指出,谢谢。
时间:  2013-4-20 22:29
作者: zzlin96

流人中士:谢谢你,不过我还有一个疑问。我是把GPS防雷接地接到机柜内部的接地端子上了,该端子同时接交流电源电缆的工作地线,我以为这样就可以把静电以及GPS的雷击电流泄到电源的接地系统了,这样理解不对吗?谢谢指教
时间:  2013-4-21 02:12
作者: 流人

zzlin96 发表于 2013-4-20 22:29
流人中士:谢谢你,不过我还有一个疑问。我是把GPS防雷接地接到机柜内部的接地端子上了,该端子同时接交流电 ...

这个点的电源线应该是三相四线的吧,零线就是你说的工作地线吧,这根线接的应该是变压器处的地网。理论上是不带电的,但现实中往往是有一定电压的。而且由于此线的架设比较复杂,可以说市电的零线很不稳定的。加上市电布设的点较多,常常出现各种情况,这根线可用来作临时应急用,但不能作永久地线使用。
时间:  2013-4-21 02:21
作者: 流人

125970317 发表于 2013-4-20 21:23
其实有些地方的施工条件确实不适合在做地网了。只能借助楼房建筑时的接地了,我这边的土建很多就是这样做的 ...

呵呵,上面那个是规范,但现实中由于各种原因,往往做出来的有不小差别。曾经普查过一个县域的基站,85%的地网地阻不达标,地阻无限的基站也不少。地网与地排的连接90%不合格,要么是导线不达标,要么焊接不行,有的甚至只是点焊了两下。其中有个山上民房上的基站,雷击时候整栋民房墙体都带电,电器没拔电源线的全毁。
时间:  2013-4-21 14:06
作者: yong211

女儿墙上的防雷带是连接大楼的防雷带很安全的,但是你的设备高出了大楼的防雷带也就是说高出了女儿墙,极有可能打雷打到设备。
时间:  2013-4-21 15:19
作者: 工程人

领教了

时间:  2013-4-22 08:36
作者: ganfb

到底是哪个会被雷劈?
时间:  2013-4-22 10:08
作者: zzlin96

流人 发表于 2013-4-21 02:12
这个点的电源线应该是三相四线的吧,零线就是你说的工作地线吧,这根线接的应该是变压器处的地网。理论上 ...

机柜电源线进线是单项的共三根线,即零线、火线、地线,其地线连接到机柜专设的接地端子上了,所以我觉得静电应该是可以通过这条地线卸掉的,但是GPS的接地我让施工的人也接到这个端子上了,能不能卸掉雷击电流我就心里没底了,您再帮我分析分析;另外我在《信息系统监理师》教材里明确写着“网络设备的接地系统不可与避雷装置共用,应各自独立,并且其间距应在10m以上;与其它接地装置也应有4m以上的间距”,这不就是证明我让施工的人拆掉那根连接地排的线是正确的做法吗?还有您写道“标准的作法是:地线-地排(铜排)-导线-扁铁”中的导线指的是什么,扁铁是不是应该是联合接地网中的扁铁?期待指教,谢谢!
时间:  2013-4-22 10:13
作者: zzlin96

yong211 发表于 2013-4-21 14:06
女儿墙上的防雷带是连接大楼的防雷带很安全的,但是你的设备高出了大楼的防雷带也就是说高出了女儿墙,极有 ...

这也是我担心的,机柜周围完全没有避雷设施
时间:  2013-4-22 11:42
作者: 流人

zzlin96 发表于 2013-4-22 10:08
机柜电源线进线是单项的共三根线,即零线、火线、地线,其地线连接到机柜专设的接地端子上了,所以我觉得 ...

呵呵,关于市电为什么不能作永久接地,上面已经说过了,况且这个电源应该是接在民用市电上的,民用市电大部分都是三相四线制的,可以观察到变压器低压部分出来的是四根线,而不是五根线。民用市电的PE线一般没有的,拆开插座就能看到三脚插头的PE线没接线。
然后,你的问题是会否存在引雷。 关于“网络设备的接地系统不可与避雷装置共用,应各自独立,并且其间距应在10m以上;与其它接地装置也应有4m以上的间距”这句话,GPS地线也是避雷装置,只要你把它跟机壳接地一起接,是接到地排还接到机柜地线上都是一样的。
‘导线’是我自己说的,很久没做维护了,不记得专用称呼了。这里的‘导线’是指室外地排(铜排)到地网的电缆连接线。严格来说:地线-室内地排-电缆连接线-室外地排-电缆连接线-扁铁(地网扁铁,也是联合接地的地网扁铁)。
时间:  2013-4-22 12:50
作者: snwj99860

拆了地线,设备就很容易被雷击的  
时间:  2013-4-23 09:58
作者: 125970317

流人 发表于 2013-4-21 02:21
呵呵,上面那个是规范,但现实中由于各种原因,往往做出来的有不小差别。曾经普查过一个县域的基站,85%的 ...

领教了,谢谢,
时间:  2013-4-24 14:32
作者: bevis

学习了
时间:  2013-4-26 12:48
作者: yangrhb

zzlin96 发表于 2013-4-20 22:29
流人中士:谢谢你,不过我还有一个疑问。我是把GPS防雷接地接到机柜内部的接地端子上了,该端子同时接交流电 ...

如果你这个是宏站 有天面的话,在天面顶端左右45°范围内,机柜是会被天面保护的。如果是室分,没有天面,这样做也不是不可,但必须保证地排的接地电阻。现在有些院在有些地区10欧即可,但还是推荐5欧

时间:  2013-4-27 16:31
作者: purplexiao

学习!~
时间:  2013-4-29 00:02
作者: shicongzhou

哈哈,城市里都是这样接的了
时间:  2013-8-9 17:03
作者: rwf0106

设备箱要在在避雷针保护范围内,和室内站一样的。GPS防雷接地要接地线排。
时间:  2013-8-19 23:45
作者: xiao萧

学习
时间:  2013-8-20 01:20
作者: dell1860

要看女儿墙上的接地体和大楼楼筋地是否可靠连接、等电位?地租是否一致。
时间:  2013-8-26 12:01
作者: zzlin96

流人 发表于 2013-4-19 22:48
楼主,你把地线拆了?那么设备就极有可能被雷劈的。引雷的问题是在地阻不达标的情况下才出现的,你把地线 ...

你好,再请教一下,这个站的设备在楼顶,机柜接地、GPS接地、三个RRU(即在天线的下面连接天线的设备)接地正确的接法应该是咋样的,另外听说导线与扁铁以及扁铁与地排焊接不太好焊,是吗?有没有什么特殊的工艺措施,还有,如果要在楼顶测接地电阻,怎么测?期待指教
时间:  2013-8-26 17:16
作者: 中通建四局

zzlin96 发表于 2013-8-26 12:01
你好,再请教一下,这个站的设备在楼顶,机柜接地、GPS接地、三个RRU(即在天线的下面连接天线的设备)接 ...

1、可以共用一个接地系统,前提地租合格
2、建议用70平以上铜芯线缆,扁铁之间焊接可以用电焊机,导线跟其他部分连接用对应的铜接头。
3、测试地租,用地租仪。地租仪有详细说明书,傻瓜式的。
时间:  2013-8-27 23:27
作者: 山城大渝儿

学习
时间:  2013-8-29 20:52
作者: 山东网通


时间:  2013-8-30 21:13
作者: wy8625432

rwf0106 发表于 2013-8-9 17:03
设备箱要在在避雷针保护范围内,和室内站一样的。GPS防雷接地要接地线排。

避雷针的作用是引雷电。避雷针与接地线排的电阻值在10欧以下就可以了。但市电引入N极必需要接到地线排上,N极不带电是理想情况。N极接到地线排也是为了安全。市电引入必需采用三相五线制。
时间:  2013-8-30 21:28
作者: lixiuyin123

学习了

时间:  2013-8-31 07:34
作者: nqyao

不见意直接这样接地