通信人家园

标题: 不断电系统的容量如何计算  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2005-6-10 07:33
作者: 平生不得志     标题: 不断电系统的容量如何计算


答:1.目前市面上销售的不断电系统大都以VA(视在功率)为单位,V表示电压,A表示
电流,电压乘以电流就表示功率,也就是不断电系统的容量;以一部500VA的不断电
系统来说明,当其输出电压为110V时,其可供应电流4.55A,当您的负载所需求的电
流值超过4.55A时,就表示超载了。


2.另一个表示功率的单位是"W",W表示的是实功,VA表示的是虚功,两者之间有一
个功率因子的差别,W=VA cosθ,这个 cosθ就是功率因子,功率因子到
底多少,各家产品不同,有的是0.6,有的是 0.8,目前大部份的市售产品都定在0.7。


3.将各个负载的额定容量累加求出总容量,并对瞬间激活耗电量大的负载如票据
打印机,需另以瞬间激活时的耗电量计算,避免所有设备同时激活造成超载情形时,
一旦市电中断则UPS亦无法持续供电。


4.负载总耗电量(VA值与W值)不得大于UPS输出端功率(VA值与W值),否则就是超载。
一旦市电异常或中断,UPS无法正常运作,亦造成负载面临断电危机,此乃一般用
户最容易疏忽的问题。
时间:  2005-6-10 09:13
作者: LEWISCONAN

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:  2005-6-10 09:20
作者: gity_huang

我也很想知道这个问题,望各位帮忙解答!
时间:  2005-6-10 10:54
作者: bestfly

运营商一般还没有到要算这个的时候
时间:  2005-6-10 15:47
作者: 雕德一

以下是引用LEWISCONAN在2005-6-10 9:13:00的发言:

功率因子(功率因数)分为输出因数及输入因数,两者数值不一定相同



按此在新窗口浏览图片


功率因素就是输出的有用功率除以输入功率。
时间:  2005-6-14 14:26
作者: LEWISCONAN

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:  2005-6-16 12:24
作者: wzhj1213

我很喜欢你呀,平生不得志老兄,基础知识对于我们新手来说实在是太重要了。十二万分感谢。




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114