通信人家园

标题: 机房安装ODF架及子框要求  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2013-5-26 12:32
作者: 景跃     标题: 机房安装ODF架及子框要求

机房安装ODF架及子框要求
一、          机房内新增ODF架及子框要求:
1、   如有设计,按设计施工;
2、   如无设计,及时联系需求报建单位,确认光缆位置来确认机架安装位置;
3、   如施工队未确认安装位置,可根据机房原有ODF架安装位置,在旁边或背后安装;
4、   就近原则,根据机房ODF架布局,有走线架经过等原则,就近安装;
5、   新增机架,需安机房布局给ODF编号,并将编号标注在ODF架右上角或左上角。
6、   提供ODF架机房安装位置的草图,参照物务必清楚。
7、   子框安装需根据机房走线方式确定,上走线的话,子框由上往下装;下走线的话,子框由下往上装。机架可按走线方式进行上下调整的。
8、   子框安装必须安顺序从上往下或从下往上,中间不能隔空框。
9、   新装ODF架必须接地线,有设计图的,参照设计图;无设计图的,将地线接到机房内相应的地排或配电箱内。
10、             有静电地板的机房,机架须安装在底座上。切割静电地板需平整。
二、          机房内原有ODF架扩容子框要求:
1、 如有设计,按设计施工。
2、 如需求报建单位可提供利旧机架位置,可直接安装。
3、 如需求报建单位未提供利旧机架位置,跟据现场安装情况,确认安装位置,并用笔纸记下;子框安装也要标注出利旧机架走线方式,并标注出子框安装位置序号。
4、 利旧机架新增子框,需提供利旧ODF架在机房的安装位置草图,参照物务必清楚。
5、 如果利旧机架本次扩容已满,需注明清楚。方便已后机房扩容。
三、          提供照片:
1、 机房内新增ODF架及子框,需提供新增ODF架及子框全景图正面、侧面图各一张,其中侧面图必须看到子框内熔纤盘。需提供机架编号照片一张。
2、 机房内新增ODF架,需提供地线接线及地排接线各一张照片。
3、 机房内利旧ODF架扩容子框,需提供利旧ODF架及子框全景图正面、侧面图各一张,其中侧面图必须看到子框内熔纤盘。需提供机架编号照片一张。
4、 新增机架或利旧机架,需提供机架机房内有其他参照物的照片一张,以方便以后施工。
四、           其他:
      机房内新增ODF架时,遇到机房内无位置可安装,或机房内有位置但不确认能否装,需及时通知运维部,邀约运维部相关人员到现场确认位置。                                                         

时间:  2013-5-26 14:16
作者: weishongtao123

谢谢分享!!
时间:  2013-5-26 15:17
作者: wangfengting

不错,有参考和指导施工价值。
时间:  2013-5-27 00:17
作者: wuwuwu111

说的不错
时间:  2014-9-23 11:16
作者: wxzwxz000

这个说明比较清楚,谢谢分享!
时间:  2017-9-26 10:36
作者: 一介农夫






通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114