标题: xpon 备用电源选择 ups?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2013-6-3 01:11
作者: 343873163     标题: xpon 备用电源选择 ups?

在xpon承载voip电话先天缺陷,特别是城市用电高峰期经常出现断电(一般24小时内解决),导致光猫断电导致电话不能打入打出,
现在相当一部分上年纪中老年人都不喜欢用手机,偏向于座机,所以中国目前保留了相当大的座机用户,遇到紧急情况下也是求救设备,当光猫出现断电直接影响生命安全,中小企业也一样。
问一下目前设备商提供的方案有那几种,在网络上只看到38网站有一点相关介绍 华为供电方案.jpg 华为参数.jpg QQ截图20130602000015.jpg bbu.png

另外问一下 这个bbu 接口走什么协议 进行检测

不知道其他方案商事怎么解决的, 以xpon终端 功耗为10w进行计算,单家庭一年为此设备 消耗10W*24h*365day=87.6kw  电能 合算88度电。

目前有很多用户座机此 xpon改回adsl。

请各位设备商坛友回复一下


附件: 华为参数.jpg (2013-6-3 00:52, 89.97 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjExODAwfDU2YTQzOTA1fDE3NTQzOTg1NDh8MHww

附件: 华为供电方案.jpg (2013-6-3 00:52, 40.71 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjExODAxfGM1NTFhMDg5fDE3NTQzOTg1NDh8MHww

附件: QQ截图20130602000015.jpg (2013-6-3 01:02, 69.21 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjExODAyfGNjYTE1NWQ4fDE3NTQzOTg1NDh8MHww

附件: bbu.png (2013-6-3 01:07, 69.38 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjExODAzfDJmNTczN2U0fDE3NTQzOTg1NDh8MHww
时间:  2013-6-3 09:44
作者: Miro

光猫打电话得不偿失呵。。。
时间:  2013-6-3 10:24
作者: alibebe

UPSa,,,,,,
时间:  2013-6-4 15:33
作者: happytudou

这个BBU走的是华为的私有协议,属于RS232串口。主要对锂电池进行监控,但是事实上没有它也不影响备电,因为备电有自动均浮充管理功能,这个BBU只是用于上报信息的。
但是这些信息没有人关心,因此华为目前的发货已经逐渐去掉BBU接口。
备电主要是成本问题。所有的XPON都有这个问题。
因为目前国内主要城市停电情况很少,所以这个国内基本上没怎么卖。
XPON功耗10W指的是网口和电话都在工作的状态,实际上这种场景很少,所以功耗没有你想的这么高。按照CoC V4标准,电话不摘机情况下,其实功耗也就5~6W。
时间:  2013-6-4 15:35
作者: happytudou

你发的这个是镍氢供电设备,这个成本低一些,但是要客户自己配4节镍氢电池
时间:  2013-6-4 19:25
作者: azone7788

之前在用户那里看到过这样的设备。一体化比较好管理,直接检测终端故障类型,这样方便10000故障在线解决呢
时间:  2013-6-5 11:05
作者: happytudou

问题是没人愿意花钱买,最后没办法,都裁减掉了。
时间:  2013-6-8 09:44
作者: snwj99860

一般都是上0.5KVA UPS(企业上的更大一些,20K\50K都有)  即可,不过成本大一些
时间:  2013-6-11 11:09
作者: wuwuwu111

没见过,学习下