作者: huangyw     标题: 测-48V直流工作地有156A电流

更新开关电源过程中,发现原直流供电系统未接正极工作地,测得正极与地之间的压差为0.6V。割接新开关电源后,连接上正极工作地,线径95平方毫米,该工作地为独立接线端。测量工作地直流电流156A,检查所以负载电流无增加,拆除该地线开关电源输出电流不变,该地线也未见发热,拆除时也未见有很大的火花。不知道该工作地为何有156A电流,请高手帮忙分析。谢谢!
时间:  2013-6-4 15:50
作者: huangyw

没人知道吗?
时间:  2013-6-4 18:48
作者: leopard_11

楼主描述有些混乱,概念有些错了,工作地、保护地没从你上述描述中区分出来



工作地又叫回流地(RTN),-48V输入多大电流,工作地上当然也会有多大电流。156A很正常

时间:  2013-6-6 16:45
作者: huangyw

leopard_11 发表于 2013-6-4 18:48
楼主描述有些混乱,概念有些错了,工作地、保护地没从你上述描述中区分出来

直流屏正极与大地连接,叫工作地

时间:  2013-6-6 16:52
作者: huangyw

求解
时间:  2013-6-7 17:38
作者: bitlht

huangyw 发表于 2013-6-6 16:52
求解

我不是做电源的,156A是只是系统直流负载电流吧
时间:  2013-6-7 18:12
作者: lbin75

建议看看模块输出是不是和负载电流+电池浮充电流差不多,若差异较大很可能是设备或接线的问题。
时间:  2013-6-18 19:33
作者: leopard_11

huangyw 发表于 2013-6-6 16:45
直流屏正极与大地连接,叫工作地

你是不是以为直流屏正极与大地连接,此时这个工作地就应该没有电流?
时间:  2013-8-30 11:18
作者: lbin75

你测得是不是电源正排到地排线缆的电流。