通信人家园
标题: 通信基站安全检查细则 [查看完整版帖子] [打印本页]
时间: 2013-6-4 19:55
作者: newsharman
标题: 通信基站安全检查细则
移动通信基站安全检查细则
为贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针,加强基站安全管理。消除基站安全隐患,为网络运营提供一个良好的、安全的运行环境,特制定本细则。
1、 外部环境
1.1、主控项目
1.1.1、基站四周30M内地明显滑坡、沉降、坍塌现象;
1.1.2、基站四周50M内无大规模动土或爆破作业;
1.2、一般项目
1.2.1、基站四周1M内无3M高以上物体;
2、 铁塔
2.1、主控项目
2.1.1、铁塔垂直度是否要求;
2.1.2、铁塔塔基水平度是否在规范要求内;
2.1.3、铁塔塔材是否有被盗遗失;
2.1.4、地网地阻值是否符合规范要求;
2.2、一般项目
2.2.1、铁塔螺栓坚固程度是否达到设计要求,主材是否为双螺帽、底层塔材是否为防盗螺栓;
2.2.2、铁塔倒塔距离内是否有高压线、加油站等“高危”建筑(设施);
2.2.3、塔体是否有镀锌脱落、塔材锈蚀的情况;
2.2.4、塔靴包封是否完整;
2.2.5、安全警示牌是否完好;
3、 线路
3.1、主控项目
3.1.1、电杆有无损坏、倾斜;
3.1.2、拉线是否损坏、地锚埋深是否符合规范要求
3.1.3、距高压线、跨马路安全距离是否符合规范要求;
3.1.4、拉线、吊线是否锈蚀;
3.1.5、接头盒安放是否完全;
3.1.6、交流引入线线缆离树木是否有足够的安全距离;
3.2、一般项目
3.2.1、三线交越保护管是、拉线警示筒、警示吊牌是否完好;
3.2.2、过杆保护软管、穿树林保护子管是否完好;
3.2.3、光缆盘留是否规范
3.2.4、电杆、拉线上是否有附着物;
4、 基站设备
4.1、主控项目
4.1.1、设备运行是否正常、有无告警;
4.1.2、纤芯、2M使用情况是记录清楚,标签是否完整;
4.1.3、各类电源线、接地线是否坚固;
4.1.4、光缆加强芯接地否规范可靠;
4.1.5、监控系统工作是否正常;
4.1.6、空调运转是否正常;
4.2、一般项目
4.2.1、传输尾纤盘放是规范;标签是滞规范;
4.2.2、灭火器压强是否在规定范围内;
4.2.3、照明灯是否正常
5、 机房及其它
5.1、主控项目
5.1.1、机房基础是否有不均匀沉降,机房、围墙墙体是否有开裂现像;
5.1.2、机房、围墙墙做是否完整,有无被盗痕迹;
5.1.3、机房内是否有温、湿度是否达到规范要求,是否有浸水、反潮现场;
5.1.4、所有线缆进入机房是否有滴水弯;
5.2、一般项目
5.2.1、地坪是否有开裂现场;
5.2.2、排水孔是否堵塞;
5.2.3、机房门开关就否顺畅
5.2.4、机房内是否清洁,有无墙体粉刷脱落现像;
5.2.5、机房孔洞封堵是否良好。
6、检查制度
6.1、检查组成员由网络部相关领导及专业人员组成;各主要合作单位负责人可根据情况参与;
6.2、检查分为定期和不定期检查,定期检查为每季度的第一个星期;不定期为长时间封网前、雷雨季节前后以及其它需要检查的时间;
6.3、每次检查后需输出正式报告,报告内容含发现问题、改进措施及预防措施及建议。内容报送网络部经理及主管副总;
时间: 2013-6-7 08:28
作者: INTER-Mourinho
检查项目挺全的,规格比较高
时间: 2013-6-14 11:08
作者: phony
不错 检查内容很全面
时间: 2013-6-14 20:41
作者: chinablue133
安全第一,写的很全面~
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) |
Powered by C114 |