一
说明
小区预埋管线即小区室外地下管道工程建设,应根据城市规划和楼宇建设的年限,开发区,住宅区的性质功能环境条件和使用要求进行设计,做到因地制宜,方便施工,以降低建设成本,增大投资效益。
二
管材
1,
管材选择,可选择七孔梅花管或波纹管,硅芯管。一般考虑优先硅芯管来作为敷设通信管道。
2,
孔数的选择,小区内管道路由的覆盖,主干路由一般为
2
孔塑,即
10
根硅芯管,分支路由一般为
1
孔塑,即
5
根硅芯管。其它入户路由根据实际情况和需求来定。
三
人井或手孔的选型
1
,主干路由若是
2
孔以上时,一般采用
90x120
号手孔。
2
,分支路由若是
1
孔以下时,则采用
70x90
或及其它小型号手孔。
3
,入单元或入户人手孔可可根据实际情况采用相同型号大小的手孔。
4,
大号手孔一般采用圆型球墨井盖
,
当手孔是小型号时,井盖可以采用水泥盖板或其它。
四,管道沟及包封保护
1,
管道沟沟底宽度保证管孔群离沟边距离
150mm
,小区管道埋深可根据小区实际情况做适当的调整,一般情况下管道沟深度在
800mm
以上,若低于
800mm
时通信管道要采用包封。。
2,
管道沟内敷设管材包封时
,
包封须用
c15
水泥进行包封,包封厚度在
5cm
以上。过主要车行道时可考虑用钢管保护。
五,与主干道路管道的勾通
1,
小区内预埋管道需与小区外围主干道路管道勾通,一般在小区不同的方向做两处勾通或入局,至少要保证一处小区的入局路由。
六
,其它注意事项
1,
小区预埋管道施工时,应以小区内的现状和实际情况为准,若有变动,应及时更改采用最佳方案,因地制宜,新建通信管道尽量切合实际,合理,规范。
2012
年
2
月
21
日
时间:
2013-6-12 21:44
作者:
zxking
有用。。
时间:
2013-6-12 21:48
作者:
yangxinese
有用,在实际布线帮助很大。
时间:
2013-6-13 11:50
作者:
yaojian10
简洁有用,看着不累
时间:
2013-6-13 15:57
作者:
永远的桃子
谢谢
时间:
2013-6-14 08:46
作者:
638363
对于施工环节不大了解的,这个很实用的。
时间:
2013-6-15 15:48
作者:
wuximian
学习了,验收的的时候刚好可以用到这些信息去把关。
时间:
2013-6-15 17:44
作者:
hanjy1976
有收获
时间:
2013-6-16 19:21
作者:
wuwuwu111
写的不错
时间:
2013-6-18 19:41
作者:
亮哥哥
了解
时间:
2013-6-18 22:30
作者:
xy9199
写的不错啊
时间:
2013-6-19 09:15
作者:
long06501214
对我们做工程设计的帮助很大,谢谢!!!
时间:
2013-6-19 15:57
作者:
longxingtianxia
学习下 感谢!
时间:
2014-3-24 10:18
作者:
tobyguo
顶一下
时间:
2014-3-24 10:39
作者:
hbysuni
值得借鉴。顶了
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114