通信人家园

标题: 通信管道与其他管线最小净距表  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2013-6-23 15:01
作者: hzl0116     标题: 通信管道与其他管线最小净距表

通信管道与其他管线最小净距表
其他地下管线及建筑物名称
最小平行净距(m
最小交越净距(m
已有建筑物
2.0
规划建筑物红线
1.5
直径<300mm
0.5
0.15
直径300500mm
1.0
直径>500mm
1.5
污水、排水管
1.0注(1
0.15注(2
热力管
1.0
0.25
燃气管
压力≤300kpa(3kg/cm2)
1.0
0.30注(3
300kpa<压力≤800kpa
(3kg/cm2<压力≤8kg/cm2)
2.0
电力电缆
35kv以下
0.5
0.5注(4
35kv以上
2.0
高压铁塔
基础边
>35kv
2.5
其他通信电缆(通信管道)
0.5
0.25
绿化
乔木
1.5
灌木
1.0
地上杆柱
0.51.0
马路边石
1.0
铁路钢轨(或坡脚)
2.0
沟渠(基础底)
0.5
涵洞(基础底)
0.25
电车轨底
1.0
铁路轨底
1.0
注:1、主干排水管后敷设时,其施工沟边与管道间的水平净距不宜小于1.5m
    2、当管道在排水管下部穿越时,净距不宜小于0.4m,通信管道应作包封。
    3、在交越处2m范围内,煤气管不应做接合装置和附属设备;如上述情况不能避免时,通信管道应作包封。
    4、如电力电缆加保护管时,净距可减至0.15m

时间:  2013-6-23 19:48
作者: 一匹狼

这是真的吗…………经常看到光缆绑在电力杆上
时间:  2017-8-7 15:13
作者: PATRICK2015

{:1_1:}
时间:  2017-8-7 15:15
作者: PATRICK2015

:lol:lol:lol:lol:lol:lol




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114