通信人家园

标题: 7360 debug-command  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2013-8-26 10:53
作者: 烽火燧烟     标题: 7360 debug-command

本帖最后由 烽火燧烟 于 2013-8-26 10:55 编辑

日常维护常用的debug-command
(1)debug-command  current-cpu-load  nt-a  查看当前主控板CPU的负荷情况
(2)debug-command   temperature  lt:1/1/1  对于由于温度过高导致板卡吊死这个命令最有说服力!!
一般情况下第六个传感器显示的温度最高,告警最小阀值为90摄氏度
版本正常状态如下:
debug-command   temperature  lt:1/1/1
================================================================================
temperature table (detailed)
================================================================================
Board temperature = 65 degree Celsius  -        
                    149 degree Fahrenheit
-----------------------------------------------------
SensorCurrTemp    SensorLowLevelTemp      isForced?
-----------------------------------------------------
       43                    42          NO FORCE
       51                    51          NO FORCE
       43                    43          NO FORCE
       54                    54          NO FORCE
       42                    42          NO FORCE
       65                    65          NO FORCE
       32                    32          NO FORCE
       32                    32          NO FORCE
-----------------------------------------------------
Temperature Alarm Status        : OFF  -






通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114