电源术语
安时数(
AH
)
:反映电池容量大小的指标之一,其定义是按规定的电流进行放电的时间。相同电压的电池,安时数大的容量大;相同安时数的电池,电压高的容量大。通常以电压和安时数共同表示电池的容量,如
12V/7AH
、
12V24AH
、
12V/65AH
、
12V/100AH
。
避雷器
:用来吸收雷击波的器件,工作原理是,雷击产生瞬间高电压进入电路,引起避雷器导通吸收雷击电流,将电路电压箝位在安全范围之内。可作为避雷器件的元件有多种,如压敏电阻、放电管等。
注:雷击电压是大气与大地之间的高压放电,因此,避雷器要有良好的接地才能起作用。
保险丝
:一种过热熔断型的小型器件,超载或负载短路时引起电流过大会烧断保险丝,保护电子设备不受过电流的伤害,也可避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。因此,每个保险丝上皆有额定规格,当电流超过额定规格时保险丝将会熔断。
注:如使用的不是原厂所规定的同规格保险丝有可能造成机器故障,或是引起线路起火,危害自身的安全。最好是使用原厂所规定的同规格保险丝,既可保护设备也可保护确保人身安全。
变压器
:利用电磁感应原理,由铁芯和线圈构成,可分为一次侧线圈与二次侧线圈两个部分,一次侧输入电压,二次侧就有感应电压输出,从而进行电能传递。二次侧可提供多种电压输出,有升压,降压功能,因此变压器在电路中可以满足多种不同电压的电力需求。
稳压精度
:指输出端电压的相对变化量,为一百分数,越小越好。当输入电压或负载发生变化时,
UPS
的输出电压也会升高或降低,变化越小说明稳压精度越高。
不间断电源
:
UPS[Uninterruptible Power System (or Supply)]
:是由电池组、逆变器和其他电路组成,能在电网停电时提供交流电力的电源设备。
UPS
具有以下几项基本功能:
1
.
电网电压正常时,市电电压通过
UPS
稳压后供应给负载使用,性能好的
UPS
本身就是良好的交流稳压器;同时它还对机内的电池进行充电,贮存后备能量。
2
.
电网电压异常时(欠压、过压、掉电、干扰等)
UPS
的逆变器将电池组的直流电能转换成交流电能维持对负载的供电。
3
.
UPS
在电网供电和电池供电之间自动进行转换,确保对负载的不间断供电。一般的电脑设备允许有很小的电力间断(切换时间
10ms
以内),但精密的电脑设备和通信设备不允许电力有间断(切换时间
0ms
),所以应确认你需要的
UPS
切换时间究竟是多少。
无功功率
:单位是
VA
,它不为负载所吸收,因此称为无功功率,它组成了视在功率的另一部分。降低无功率有利于提高电网的利用率。
保险丝
:电流经过线路会由于线路阻抗产生损失,形成线压降。线压降与线路的长度成正比,与线路的截面积成反比。
备用电源系统
:原主要指柴油发电机、汽油发电机等等,这些在早期
UPS
未出现时,在市电中断时作为备用的电力设备。但
UPS
出现后,由于
UPS
有更多的优点,起到动态响应迅速,稳定调节输出,更可消除吸收电源外在不良影响,保护电器设备。因而,当代备用电源中
UPS
逐渐占据了较大的比例。
变压器
:利用电磁感应原理,由铁芯和线圈构成,可分为一次侧线圈与二次侧线圈两个部分,一次侧输入电压,二次侧就有感应电压输出,从而进行电能传递。二次侧可提供多种电压输出,有升压,降压功能,因此变压器在电路中可以满足多种不同电压的电力需求。
MCU
:采用计算机硬件和软件技术的微控制单元。
充电器
:用来对电池进行充电,使其充满电荷能量的一种装置。
注:
1
.
电池的容量越大,所需的充电电流越大,否则需要很长的充电时间。
2
.
选择合适的充电模式有利于保护电池和提高充电效率。
3
.
长延时
UPS
的充电器不能用标准机的充电器替代。
4
.
充电器的损坏有可能导致整组电池的失效。
传导干扰(
EMI
)
:通过电源线传播的电磁干扰杂讯。
RS485
接口
:可实现多站互联和远程传送的计算机与其它设备间进行差模串行异步传输数据信号的标准接口。
RS485
一般是两个数据线,传输距离可达
1000
米以上。
油机
:通常指柴油或汽油发电机。
UPS
的一种工作方式,基本结构由整流器(
AC/DC
)、电池组、逆变器(
DC/AC
)和旁路开关组成。不管电网是否正常,一直由逆变器输出稳定的交流电给负载,这种
UPS
在市电/电池工作模式转换时没有切换时间。
噪音
:用来描述人体对声音定量感觉的物理量,一般用
dB
描述,
UPS
的噪音一般在
40-80dB
。
有功功率
:单位是
W
,是负载真正吸收转换的能量部分,它组成了视在功率的一部分。
差模干扰
/
共模干扰(
Differential Mode
)
:指干扰杂讯流通路径的方式。凡是来自电源火线(
HOT
)而经由零线(
NEUTRAL
)返回的杂讯称为差模杂讯。凡是来自电源火线(
HOT
)或零线(
NEUTRAL
)而经由地线返回的杂讯,称为共模杂讯。一般杂讯所经由的不是共模路径就是差模路径,因此可对不同路径的杂讯采用不同的处理,以滤波、屏蔽等手段来消除。
IGBT
:共有三个级,一般为
G
、
E
、
C
,通过
G
、
E
间加控制信号时可以改变
E
、
C
间的导通和截止。
IGBT
为电压型驱动器件,具备
MOSFET
的高速开关特性和晶体管的低导通电阻。
压敏电阻
:是电源输入端一种保护器件,可吸收输入端高压,当电器设备插错电源或是电源突波过大,皆会造成它的损坏。装置压敏电阻的作用:保护电器内部的电子元件。
MOSFET
:共有三个脚,一般为
G
、
D
、
S
,通过
G
、
S
间加控制信号时可以改变
D
、
S
间的导通和截止。
MOSFET
为电压型驱动器件。
稳压二极管
:在反向电流足够大时,器件的反向电压稳定在标称值,正向特性与二极管相同。
重开机
:指不间断电源在市电恢复正常后重新打开。它可以通过手动的方式重新启动或是由软件预先设定,
UPS
发生保护后,重开机起到复位的作用。
传导干扰(
EMI
)
所使用的电池通常是密闭铅酸免维护电池。这种电池的物理化学特性使其在充放电过程中几乎没有水分的损失,不需补充加水,密闭结构能够任意放置,也没有腐蚀气体产生,免去维护的烦恼。标准的电池电压有
2V
、
4V
、
6V
、
12V
,
UPS
最常用的是
12V
。一只电池电压不够,就用多只串联使用,形成电池组。
注:密闭铅酸免维护电池的寿命其实与如何使用及使用环境密切相关,应注意以下几点:
1
.
不能长期存放不使用,这样电池会失去活性,最终导致失效。
2
.
电池合适的环境温度是二十度左右,高于四十度寿命会缩短,低于零度则有效容量下降。
3
.
深度放电以后要及时回充,经常深度放电不利于电池寿命。
4
.
过放电(放电至低于电池额定下限电压)对电池伤害很大。
5
.
充电器的可靠性及合适的充电能力对寿命至关重要。
电源调整率
:输入发生变化时输出端的稳压精度。
通信协议
:互联设备间在进行数据交换时所共同遵守的规则。
SNMP
:简单网络管理协议的英文缩写,主要用于监控、故障查询和控制TCP/IP网络,提供用户数据编程的简单网络管理协议。
输入频率范围
:我国电网标准频率是50Hz,UPS允许市电频率有一定的变化范围,在这个范围内,UPS同步跟踪市电频率,超出则以本机频率输出。
电流峰值系数(
CF
)
:电流峰值系数是指电流周期波形的峰值与有效值之比。由于计算机性负载接受正弦波电压时其吸收的能量不一定按正弦规律,会产生较高的峰值电流(介于2.4-2.6倍的电流),因此,UPS设计时应能提供CF值大于3的电流,以满足电脑性负载的应用。
电池串联
/
并联
:多个性能容量相同的电池按一定极性串行连接叠加即为串联,形成电池组;多个电压相同的电池或电池组在其末端按同极性连接,形成并行输出即为并联。
电池管理系统
:用于保护UPS电池以及延长其寿命,达到最佳充电效果。电池管理系统包含了软件和硬件,包括电池特性判定、充电模式的自动选择、自动告警以及特殊电池的充电等多项技术。
短路
:指电路的直流正负两极或交流的火线与零、地线发生直接连接。短路会发生严重的过载,产生很大的短路电流,有可能烧毁设备,甚至引起火灾。
地线、零线和火线
:大地是良好的导体,地线通过深埋的电极与大地短路连接。市电的传输是以三相的方式,并有一根中性线,三相平衡时中性线的电流为零,俗称"零线",零线的另一个特点是与地线在系统总配电输入短接,电压差接近为零。三相电的三根相线与零线有220电压,会对人产生电击,俗称"火线"。电气线路的安装及排列顺序有严格的标准,实际中按标准正确装配地线、零线和火线对安全至关重要。
电磁兼容(
EMC
)
:设备的辐射干扰和传导干扰的总称。
额定安全低电压(
Safety Extra Low Voltage SELV
)
:IEC的规章中有规定电器设备额定安全电压的限制。此规章中表示,在电压较高或是在AC电源部份必须要非常谨慎的应加以隔离,或是使人员难以接触到,以确保人员的安全。
峰值因数(
CF
)
:所谓的CF是指周期波形的峰值与有效值之比。由于计算机性负载接受正弦波电压 会产生CF(介于2.4-2.6倍的电流),因此,UPS设计时常需能提供CF值3的规格,以满足电脑性负载的应用。
放电管
:是一种使用于设备输入端的高压保护元件。若其两端的电压高过其保护规格值时,其内部会出现短路现象,并吸收掉输入的过高压。
辐射干扰(
EMR
)
:这是种空间电磁干扰,存在于通讯设备或者电脑操作设备当中,有部份干扰源是借由设备的线路或无线电天线向空间辐射出来的,在某些情况下,可能因为振幅(干扰)过大,而造成无线电传输中断或是电脑操作设备故障等问题。
浮充和均充
:浮充和均充都是电池的充电模式。
1
. 浮充工作原理:当电池处于充满状态时,充电器不会停止充电,仍会提供恒定的浮充电压与很小浮充电流供给电池,因为,一旦充电器停止充电,电池会自然地释放电能,所以利用浮充的方式,平衡这种自然放电,小型UPS通常采用浮充模式。
2
. 均充工作原理:以定电流和定时间的方式对电池充电,充电较快。在专业维护人员对电池保养时经常用的充电模式,这种模式还有利于激活电池的化学特性。
注:智能型充电器具有根据电池工作状态自动转换浮充和均充的功能,可充分发挥浮充和均充各自的优势,实现快速充电和延长电池寿命。
负载调整率
:负载发生变化时输出端的稳压精度。
过载
:UPS有规定的负载能力,超过额定的负载即为过载。
过载保护
:负载超载时进行的自我保护。
过压保护
:当输入或输出电压超过安全范围时,UPS自动进行断开输入或保护输出的动作。
过热保护
:UPS最容易发热的功率部件设有温度传感器件,过热时UPS关闭或转旁路。
功率因数
:对一台设备有输入功率因数和输出功率因数两个不同的参数,功率因数绝对值介于0于1之间,它是W(有功功率)与VA(视在功率)之间的比数。输入功率因数越高表明UPS对电网利用效能越高,节能型UPS 功率因数都在0.9以上。从输出端考虑,输出功率因数越高则UPS带载能力越强,反之输出功率因数越低,则表示UPS带载能力越弱。