通信人家园

标题: 光缆终端盒用接地吗?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2005-6-28 14:29
作者: keyring     标题: 光缆终端盒用接地吗?

如题。望赐教
时间:  2005-6-28 14:38
作者: netmana

不用
时间:  2005-6-28 14:49
作者: keyring

ODF需要接地,为什么终端盒不需要呢
时间:  2005-6-28 16:25
作者: LEWISCONAN

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:  2005-6-28 20:36
作者: engineering

当然用啊!
时间:  2005-6-29 12:31
作者: zhoxy

不是很清楚

时间:  2005-6-29 16:44
作者: ran2ner

这个问题说不清楚
时间:  2005-7-1 10:28
作者: turkeybaby

不用
时间:  2005-7-10 11:16
作者: nuoych

同意4楼观点
时间:  2005-7-10 15:09
作者: yebi

请问楼主,光缆终端盒用在什么地方?
4楼:你是干线路的吗,这么专业,试问没有汇流排怎么接地
本人的经验,在用的光缆终端盒根本没有接过地,充其量是把盒里的光缆加强芯接地。
望赐教

时间:  2005-7-10 15:48
作者: wkq3k

应该不需要接地吧,请问ODF接地有什么意义呢?
时间:  2005-7-10 15:53
作者: titanyun

光缆终端盒用在光缆终端终结光缆之用,光缆到此与尾纤熔接,起保护接头的作用,一般不需要接地.如果要接地,只需把加强钢丝接地就可以了.
时间:  2005-7-11 10:31
作者: shuqi

同意4楼的说法
时间:  2005-7-11 12:54
作者: LEWISCONAN

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:  2005-7-11 16:24
作者: sthj

应该要
时间:  2005-7-11 18:03
作者: 狄海渔客

我们这好像都没接地
时间:  2005-7-12 08:56
作者: kingtc

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:  2005-7-28 10:36
作者: wangbin31

我们这边好像都没接
时间:  2005-7-30 16:00
作者: cacti

光缆终端盒和光缆内金属构件均应接地!
时间:  2005-8-2 11:46
作者: 1997deman

光缆终端盒应该不用接地吧
我看到的光缆终端盒与光缆配线箱都没有接地

我个人认为这两个应该不能在站内进行接地
因为光缆加强芯是金属的话,将两个终端设备与基站一起接地
这样会将基站的地电位提高的
如:打雷时万一光缆招雷击,那么加强芯也会带电,这样不就把雷引到基站的地了,虽然有杆路上的接地装置,但感应雷应该足以毁坏设备了吧

以上是我个人的观点
仅供参考
时间:  2005-8-2 15:47
作者: 迷途的老饼

光缆ODF盒的外壳:如果机房内有设备保护地线排,ODF外壳接地就接到这个设备保护地线排。然后,下面的就要注意了:如果光缆有金属加强芯的话,odf盒内成端的光缆的加强芯千万不要跟外壳一起接到设备保护地线排,光缆的加强芯要接到单独的专用光缆保护地线排!如果没有的话,宁愿悬空!因为如果接到设备保护地线排的话,光缆可能把雷电引进机房,造成电涌,把其他设备烧毁。
时间:  2005-8-3 09:53
作者: duanzq7506

光缆终端盒不需要接地,接头盒其实也不接地,专业上称为底线悬浮,如果是雷区需要埋设排流线
时间:  2005-8-3 10:04
作者: zhoxy

我看20,21楼说的不错
时间:  2005-8-3 10:04
作者: zhoxy

今天你没赶上公司班车,只好乘出租车上班,花费 13 金钱!
时间:  2005-8-12 11:11
作者: ywj4198

应该接地,有规范要求的
时间:  2005-8-12 15:56
作者: shuqi

我同意21楼的观点。应该分别对待。
时间:  2005-10-8 15:04
作者: xushaohong

不用的
时间:  2005-10-8 15:05
作者: 闻香

知道了
时间:  2005-10-8 16:32
作者: yangsheng

实际很少接地的阿

时间:  2005-10-8 20:01
作者: lzqsoft

我这里一般是加强芯接地,ODF均没有.
时间:  2005-10-9 01:31
作者: 黄瓜

还是问一些设计院的人吧。。。
时间:  2005-10-9 17:17
作者: sthj


时间:  2005-10-10 09:49
作者: tl586

我们这儿没接过,只有电路设备才接的
时间:  2005-10-28 00:44
作者: 联盟王子

目前,在运营商的机房接地排设计中,基本上采用一个设备地和一个保护地,没有单独设置光缆加强芯的接地汇流排,因此建议不接地。
时间:  2005-10-28 10:28
作者: liokin

按规范将应该接地,但实际上在施工中很少接地
时间:  2005-10-28 14:09
作者: llkllk

这个问题好像不是太统一啊!!!!
时间:  2005-10-31 18:39
作者: sbjepfi

我现在看到地光缆终端盒也没有接地,不过光缆里的加强芯是不是会走到这个作用呢,我也不太清楚,在接触到的这些没有看到接地的
时间:  2005-10-31 22:07
作者: 忧郁的肉包子

运营商的机房里很少有用到光缆终端盒的,就是小一点的设备间里一般也是放ODF架
现在终端盒基本都是放在用户端,一般都是8芯的

时间:  2005-12-10 19:30
作者: zhang_xuang

我觉得从线路来看不用接地。
时间:  2005-12-17 11:17
作者: zhaofeicock

不用
时间:  2005-12-17 11:36
作者: 617johnli

应该不用的!
我们这里的都没接过
时间:  2005-12-17 15:27
作者: 将军

给个正确的结果好吗  我在学习中
时间:  2005-12-17 21:26
作者: you77zhou

???????????
时间:  2006-1-17 16:07
作者: 疯油精

原则上是应该接的,在高压区接续加强芯会带电荷,麻的很
时间:  2006-1-17 16:23
作者: myh983

按照规范要求应该需要接地,但在平时施工中一般不接地,因为接地后维护不方便。
时间:  2006-2-28 23:42
作者: ycguitar

路过
好像我们这儿没

时间:  2006-3-1 17:18
作者: philipyanhai

必须接地!否则后果很严重
时间:  2006-4-12 11:05
作者: chen8369

21楼的说得很对
时间:  2006-4-13 16:40
作者: lp1615

我看到这个一般不需接地,这种盒子一般用在小的站点,用于传输上,光缆一般接在提供的传输架上,此传输架提供接地点,提供室外接地专供光缆用,将光缆加强心接在此处即可,引雷至室外大地上,防止线路光缆在雷雨天引入雷对设备造成影响,
时间:  2006-4-13 16:45
作者: lp1615

经常看到没有接地,应该不用接,只须将光缆加强心接入基站提供的ODF架上的室外接地就可,防止外雷被引入,架上提供专门接外面的大地,将光缆接地与其它设备接地分开

时间:  2006-4-18 14:51
作者: xzg

不需要接地,




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114