通信人家园

标题: 避雷器的安装及接地方式  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2013-11-13 07:47
作者: nehcil     标题: 避雷器的安装及接地方式

最近在做基站施工,遇到GPS天线避雷器的安装问题,到底是应该安装在机柜内,还是应该安装在走线架上?另外避雷器本身的接地怎么考虑,是接在室内地牌还是接在室外地牌?怎么安装?求解?
时间:  2013-11-13 08:43
作者: Miro

按避雷器产品的说明书规范去做就可以了,不会是三无产品吧。。。
时间:  2013-11-13 10:41
作者: 9527不是我

1.首先按照产品规范去做。

2.一般,GPS天线避雷器都是安装在机柜外面,也就是固定在机柜顶部,那里设计了固定的螺钉孔。而不是走线架上,走线架上没法固定,你强行固定也不太规范。

3.接地原则是就近接地。如果你按照我说的(第二点)固定在机柜顶部,机柜布置在室内,肯定就是室内地排了。

时间:  2013-11-14 16:30
作者: nehcil

避雷器安装在机柜,避雷器外壳和机柜相连,接地还有什么意义
时间:  2013-11-15 10:12
作者: yaojian10

说明书应该指明安装方式,还有可以看看基站接地系统的整体要求
时间:  2013-11-15 13:05
作者: hanjinjiao

按说明书操作,根据现场具体情况。天线避雷器安装在机柜,接地室内地排。

时间:  2013-11-20 16:30
作者: sunnyli

电信的天线避雷器是装到机柜里面,接地就接在机柜里面的接地排。移动的天线避雷器是装到走线架上面的,接地就接到走线架上。
时间:  2013-11-20 18:05
作者: 杜芬儿

接室外