通信人家园

标题: LTE屋面拉线塔天线支架 监理日志  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2013-11-16 21:56
作者: zcxzcx001     标题: LTE屋面拉线塔天线支架 监理日志

      工程名称:武汉电信LTE无线试验网工程—洪山区武大明珠园
施工地点:武汉大学明珠园酒店楼面
日 期
2013-11-14
天 气
阴天
当日
施工
组织
情况
施工单位:武汉光电
现场代表:
到位情况:较好
施工人数:5人
主要施工机具:常用工具
施工内容:
1、 光电公司在武大明珠园楼顶12m屋面拉线塔8米位置安装3副拉线塔塔身天线支架和1副GPS支撑杆;

监理内容:
1、  与施工负责人现场签订安全告知书;
2、  检查施工机具和安全器具是否齐全及符合施工要求、特种作业证件(施工特殊工种证件携带齐全);
3、  检查到场材料数量、型号和外观与设计图纸相符;
4、对安装过程进行旁站;要求天线与塔身螺栓紧固,安装位置符合设计要求;
整改结果:
  无   
安全文明问题:


现场监理代表:
监理工程师:
附件(相片)
  
检查施工人员特种行业操作证                检查绳索符合安全要求

             检查主干及螺栓构件外观及尺寸符合设计要求
  
在塔身固定天线支撑螺栓                  天线支架及GPS支撑杆安装完成

与施工代

时间:  2013-11-16 23:10
作者: earthproxy

看了
时间:  2013-11-19 09:30
作者: 郑立伟

附上照片会好一点个人建议
时间:  2015-5-13 10:37
作者: 易忠洋

谢谢啦。。很有用

时间:  2015-6-12 16:21
作者: 三世风信子

建议多写实质性的数据,比如特种作业人员几人,几个有证,证书过没过期;主干和构件设计尺寸多少,实测尺寸多少,是否合格之类的
时间:  2015-9-22 20:45
作者: tanxiao198799

谢谢
时间:  2016-8-8 10:55
作者: 751010154

谢谢分享!
时间:  2016-8-12 13:12
作者: laohan123456

谢谢