通信人家园

标题: 急!!!!关于吊线式墙壁光缆加挂  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2013-11-24 09:24
作者: mgf123     标题: 急!!!!关于吊线式墙壁光缆加挂

小区内须新布放光缆,在原有吊线式墙壁光缆的线路上,加挂新光缆,这个套取哪个定额?如果在同一段上加挂3条光缆,这个又须套用哪个定额。安装墙壁式熔配72芯内装1:64分光器,可以套用TXL6-039 安装光缆终端盒这个定额吗?

时间:  2013-11-24 14:11
作者: hhhlike

1、应该套 TXL4-049 架设吊线式墙壁光缆,不过墙壁光缆包含做钢线人工,系数乘0.3,3段加3次
2、你到底是装箱子还是装分光器,装分光器分盒式、托盘式、插片式,查新发的补充定额上有
时间:  2013-11-24 23:51
作者: zzy076

hhhlike 发表于 2013-11-24 14:11
1、应该套 TXL4-049 架设吊线式墙壁光缆,不过墙壁光缆包含做钢线人工,系数乘0.3,3段加3次
2、你到底是装 ...

请问墙壁光缆系数乘以0.3的依据在哪?
时间:  2013-11-26 12:54
作者: hhhlike

这个依据还真没仔细找过,算个人的工作经验吧
时间:  2013-11-26 14:21
作者: yuzhongnet

根据甲方的对定额的解释,或者套用挂钩法
时间:  2013-11-30 11:01
作者: xhj2708

<table style=\"width: 481pt; border-collapse: collapse\" border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"639\">
<colgroup>
<col style=\"width: 92pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4461\" width=\"122\">
<col style=\"width: 223pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 10861\" width=\"297\">
<col style=\"width: 50pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2413\" width=\"66\">
<col style=\"width: 58pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2816\" span=2 width=\"77\">
<tbody>
<tr style=\"height: 81pt\" height=\"108\">
<td style=\"border-bottom: windowtext 0.5pt solid; border-left: windowtext 0.5pt solid; background-color: transparent; width: 92pt; height: 81pt; border-top: windowtext 0.5pt solid; border-right: windowtext 0.5pt solid\" class=xl67 height=\"108\" width=\"122\"><font face=\"宋体\">GD-TX4-001;
GD-TX4-002;
GD-TX4-003-2;
GD-TX4-004;
GD-TX4-005;
GD-TX4-006-2</font></td>
<td style=\"border-bottom: windowtext 0.5pt solid; border-left: windowtext; background-color: yellow; width: 223pt; border-top: windowtext 0.5pt solid; border-right: windowtext 0.5pt solid\" class=xl68 width=\"297\"><font face=\"宋体\">加挂架空光缆(12~60芯以下)</font></td>
<td style=\"border-bottom: windowtext 0.5pt solid; border-left: windowtext; background-color: transparent; width: 50pt; border-top: windowtext 0.5pt solid; border-right: windowtext 0.5pt solid\" class=xl70 width=\"66\"><font face=\"宋体\">1000米条</font></td>
<td style=\"border-bottom: windowtext 0.5pt solid; border-left: windowtext; background-color: transparent; width: 58pt; border-top: windowtext 0.5pt solid; border-right: windowtext 0.5pt solid\" class=xl71 width=\"77\"><font face=\"宋体\"> 原技工工日*1.2 </font></td>
<td style=\"border-bottom: windowtext 0.5pt solid; border-left: windowtext; background-color: transparent; width: 58pt; border-top: windowtext 0.5pt solid; border-right: windowtext 0.5pt solid\" class=xl71 width=\"77\"><font face=\"宋体\"> 原普工工日*1.2 </font></td></tr></tbody></table>
广东补充定额,

安装墙壁式熔配72芯内装1:64分光器

<table style=\"width: 361pt; border-collapse: collapse\" border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"480\">
<colgroup>
<col style=\"width: 65pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2752\" width=\"86\">
<col style=\"width: 249pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 10624\" width=\"332\">
<col style=\"width: 47pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 1984\" width=\"62\">
<tbody>
<tr style=\"height: 13.5pt\" height=\"18\">
<td style=\"border-bottom: windowtext 0.5pt solid; border-left: windowtext 0.5pt solid; background-color: transparent; width: 65pt; height: 13.5pt; border-top: windowtext 0.5pt solid; border-right: windowtext 0.5pt solid\" class=xl69 height=\"18\" width=\"86\"><font face=\"宋体\">TSY1-040</font></td>
<td style=\"border-bottom: windowtext 0.5pt solid; border-left: windowtext; background-color: transparent; width: 249pt; border-top: windowtext 0.5pt solid; border-right: windowtext 0.5pt solid\" class=xl69 width=\"332\"><font face=\"宋体\">安装壁挂式光分配箱</font></td>
<td style=\"border-bottom: windowtext 0.5pt solid; border-left: windowtext; background-color: transparent; width: 47pt; border-top: windowtext 0.5pt solid; border-right: windowtext 0.5pt solid\" class=xl69 width=\"62\"><font face=\"宋体\">箱</font></td></tr></tbody></table>

<td style=\"border-bottom: windowtext 0.5pt solid; border-left: windowtext 0.5pt solid; background-color: aqua; width: 65pt; height: 13.5pt; border-top: windowtext 0.5pt solid; border-right: windowtext 0.5pt solid\" class=xl69 height=\"18\" width=\"86\"><font face=\"宋体\">BFTX-016</font></td>
<td style=\"border-bottom: windowtext 0.5pt solid; border-left: windowtext; background-color: aqua; width: 249pt; border-top: windowtext 0.5pt solid; border-right: windowtext 0.5pt solid\" class=xl70 width=\"332\"><font face=\"宋体\">安装光分路器(托盘式)</font></td>
<td style=\"border-bottom: windowtext 0.5pt solid; border-left: windowtext; background-color: aqua; width: 47pt; border-top: windowtext 0.5pt solid; border-right: windowtext 0.5pt solid\" class=xl69 width=\"62\"><font face=\"宋体\">台</font></td></tr></tbody></table>

时间:  2013-12-7 21:56
作者: chinablue133

1、小区内须新布放光缆,在原有吊线式墙壁光缆的线路上,加挂新光缆,这个套取哪个定额?

套用同钩架设吊线式墙壁光缆,取消定额中的辅助材料用量。

2、安装墙壁式熔配72芯内装1:64分光器,可以套用TXL6-039 安装光缆终端盒这个定额吗?

应该套用补充定额里的安装光分路器定额。

时间:  2013-12-8 16:44
作者: 黄石是我

按新设墙壁光缆50%计算,至于FTTH,按426补充定额
时间:  2013-12-11 12:00
作者: 79101607

1 我们这的话套用同钩*3
2 补充定额综合布线系统。
时间:  2013-12-12 10:47
作者: 山无山

系数乘以0.3,一般各地有不同的规定,一般没有做墙壁吊线都会有一个相应的约定系数,如果你现在不清楚的话,也可以按定额去做,就看业主、监理、审计的功力了
时间:  2013-12-20 10:58
作者: Hyf_Shadow

zzy076 发表于 2013-11-24 23:51
请问墙壁光缆系数乘以0.3的依据在哪?

甲方说的,一般都会根据当地甲方说的算
时间:  2013-12-20 12:13
作者: lzh28204

hhhlike 发表于 2013-11-24 14:11
1、应该套 TXL4-049 架设吊线式墙壁光缆,不过墙壁光缆包含做钢线人工,系数乘0.3,3段加3次
2、你到底是装 ...

求小区宽带定额!
时间:  2015-3-18 11:03
作者: 广州旺财猫

我这边加挂是0.5  我是广州的




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114