通信人家园

标题: 室分设计中居然要32芯上联光缆  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2013-12-30 22:14
作者: 了反看     标题: 室分设计中居然要32芯上联光缆

本人线路专业设计屌丝,本区域内室分设计由施工方设计施工一体化完成。这次是个大型的商场,共五楼,其中一至三楼为购物区,四至五层为休闲区,室分设计光纤需求报上来要32芯上联,就是相当于16套设备(包括CDMA2000和LTE),我不是无线专业,但也略有耳闻,我怎么也想不通怎么会需要这么多套设备。设计图纸上是16套RRU,应该2套BBU足够了吧,商场是比较大,大概有十二万平米。是不是室分设计的有问题?求教大神?
时间:  2013-12-31 08:39
作者: 酋长的臣民

BBU至RRU是用光纤的吧
时间:  2013-12-31 09:51
作者: presicola

爱立信的BBU是1拖6吧。
正常一个有源设备带 40多个天线吧。 12W平 可不是小数目。
时间:  2013-12-31 16:00
作者: sha_txrjy

估计都是用于BBU与RRU之间连接。
时间:  2013-12-31 17:21
作者: dat

“16套设备(包括CDMA2000和LTE)”那也就是3G和4G设备了,按照现在组网方案,一般为一台BBU一个光口拖4台RRU,所以16台RRU假如3G/4G各分一半话,理论上是可以3G和4G各用一台。但是这中间得考虑到面积大光缆及馈线布放的问题。所以得具体看图纸。
时间:  2014-1-1 02:02
作者: judelai

每台RRU都要上联到机房的BBU,收发2芯,16台RRU都接入同一个机房的BBU的话就需要32芯了
时间:  2014-1-1 06:48
作者: 820802461

每个RRU留一个做redundancy
时间:  2014-1-2 10:43
作者: 温和阳光

差不多要的,32芯,应该是BBU出去的,如果多条光缆同时出局,形成组网,就可以不用32芯的,但是总容量是必须要有这么多的!
你3G,纤芯最多;其次2G直放站也需要纤芯;还有WLAN也开通ONU;还有备用纤芯;甚至要适当考虑LTE
时间:  2014-1-2 12:51
作者: 了反看

温和阳光 发表于 2014-1-2 10:43
差不多要的,32芯,应该是BBU出去的,如果多条光缆同时出局,形成组网,就可以不用32芯的,但是总容量是必须 ...

原来是考虑以后LTE接入,是RRU和BBU的连接,运营商这边也还没有定呢,可能到时考虑BBU下移吧,毕竟是这么大的商场。
时间:  2014-1-2 12:56
作者: 了反看

dat 发表于 2013-12-31 17:21
“16套设备(包括CDMA2000和LTE)”那也就是3G和4G设备了,按照现在组网方案,一般为一台BBU一个光口拖4台R ...

LTE还没上,看来是变成RRU和BBU之间的连接了,原来是BBU设计在商场机房,然后市公司的意见是室分BBU集中在通信机房内,还在继续考虑呢。突然发现运营商各专业之间协调真是乱七八糟哇
时间:  2014-1-2 18:39
作者: 八百零一度

judelai 发表于 2014-1-1 02:02
每台RRU都要上联到机房的BBU,收发2芯,16台RRU都接入同一个机房的BBU的话就需要32芯了

应该是这样预估的吧
时间:  2014-1-2 22:28
作者: Michael@527

有可能啊,拉远就需要这么多芯吧!
时间:  2014-1-2 23:10
作者: pansongwei

LTE下,BBU和RRU之间是单芯双向传输的光缆。
时间:  2014-1-3 12:39
作者: wenzhonghao

如果不涉及到直放站的话,16个RRU都放在商场,用1备1,就需要32芯了;如果RRU放在机房,商场全部用直放站带,需要的芯数就更多了,这还没考虑2G的设备,不用大惊小怪
时间:  2014-1-4 09:38
作者: zhb66

了解一下
时间:  2014-1-4 16:13
作者: lishunkang1982

光缆不值钱,多放几芯,以后都是资源
时间:  2014-1-5 08:17
作者: ~老梁~

学习了
时间:  2014-1-5 14:49
作者: hxfilu1314

个人觉得没必要这么多 16台RRU肯定要级联的 难道图纸上所有的RRU都是直接上联BBU?