通信人家园
标题:
新建光交箱需要单独做地线么?
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2014-3-4 09:56
作者:
sotsos001
标题:
新建光交箱需要单独做地线么?
以前只做过光交箱的安放工,基座的工,现在要求要做地线。但是有人说基座的工包括地线了,不知道是不是这样,如果不是需要重新做的话用哪个工?定额编号是多少?
时间:
2014-3-4 10:10
作者:
管道
当然,需要做碳棒的,16平方的塑铜线连接到地线柱。
不过我发现电信的没有做
时间:
2014-3-4 10:14
作者:
管道
TSD5-004安装和TSD5-015测试
时间:
2015-2-11 11:24
作者:
kuaileguo
YD5102-2010 38页光缆交接箱安装要求章节6.8.6明确提出:交接箱(间)必须设置地线,接地电阻不得大于10Ω。
至于工的话,要和建设单位协商后确定,因为定额里确实没有光交箱做地线的工,安装光交箱和浇筑光交箱基座的工作内容和工作材料里也不含任何做地线的内容和材料,但是相比安装电缆交接箱的工作量里却包含了地线的材料,我们可以认为安装电缆交接箱的工作量里包含了做地线的工作量,安装光缆交接箱的工作量里没有包含做地线的工作量,但是(注意转折了)大家有没有注意到:安装1200对电交箱和安装108芯光交箱的技普工工日是一样的,安装2400对电交箱和安装288芯的光交箱技普工工日是一样的,安装3600对电交箱和安装288芯以上光交箱技普工工日是一样的(都是指的落地的),这仅仅是巧合吗?安装光交箱真的比安装电交箱费事到差出做地线的工作量吗?建设单位完全可以以此为理由要求施工单位在安装光交箱的工作中做上地线,当然设计中要增上做地线的材料。但是设计单位也不能只照顾建设单位的利益啊,施工单位也不愿平白无故的增加这个工作量啊,所以要三方协商后确定,比如是增加直埋地线的工,还是增加角钢接地极的工,电阻测试的工加不加?平衡,注意平衡,和谐社会嘛!!