标题: 机房进行LTE改造,开关电源柜里一次下电已用完怎么办?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2014-3-14 16:41
作者: 倒霉娃     标题: 机房进行LTE改造,开关电源柜里一次下电已用完怎么办?

各位大神,刚接触通信设计不久,遇到问题了请教,进行LTE机房改造,在网络柜内新增dcdu、IP RAN设备、BBU之后,需要从开关电源柜一次下电引一路至DCDU,但是原开关电源柜2个100A熔丝已经用掉了,现在开关电源柜一次下电部分只有C32两个,C16七个空开,二次下电部分还有C63五个空开,请问网络柜内新增设备和电源柜怎么配电?请教各位大神啊,万分感谢!

时间:  2014-3-14 16:46
作者: 倒霉娃

求高人指导
时间:  2014-3-14 17:05
作者: wujunfei

网络柜内顶部一般都有直流配电单元吧,从那上面引电就行了,直接从电源柜里引电太浪费占用端子,实在不行就从电源柜里引,如果空开或熔丝大小不匹配的的话就更换,如果用完的话就加直流配电箱,随便腾出来一个空开或熔丝位置,或者直接从铜板上接过去到配电箱!
时间:  2014-3-14 17:19
作者: 倒霉娃

wujunfei 发表于 2014-3-14 17:05
网络柜内顶部一般都有直流配电单元吧,从那上面引电就行了,直接从电源柜里引电太浪费占用端子,实在不行就 ...

谢谢您!学习了。
时间:  2014-3-14 17:27
作者: 314994788

还要要考虑电源柜容量
时间:  2014-3-16 22:27
作者: 洛阳爱好者

:)
时间:  2014-3-17 15:03
作者: 倒霉娃

314994788 发表于 2014-3-14 17:27
还要要考虑电源柜容量

请教,这个怎么说?
时间:  2014-3-17 15:04
作者: 倒霉娃

洛阳爱好者 发表于 2014-3-16 22:27

前辈有何指教吗?
时间:  2014-3-19 09:32
作者: usualjoy

最符合规范的方式是:
机房内增加电源分配柜,然后做割接,将电源分配柜连接至开关电源100A熔丝上,再将设备割接入电源分配柜上。

IPRAN要接入开关电源的二次下电位置,不能接入一次下电。

当然这样做的成本非常高,所以通常的做法就是:复接!!!
当然这是不符合作业规范的,但是各地作业基本也没在管规范。
时间:  2014-3-19 16:54
作者: 管遍天下

网络机柜上边一般都有配电端子,根据网络机柜设备容量功耗选择接入开关电源端子,最好是双路接入。确保安全。重要设备(如IPRAN)还是建议双路接入在开关电源的二次下电的端子上。
时间:  2014-3-24 16:06
作者: rechar_xu

扩容!找点有经验的老师傅!