作者: xiaohaibaby     标题: 请教机柜内服务器部署问题

请教大拿,机柜内服务器如何合理部署,合理分散热点?
最好提高机柜内服务器合理安放位置。
谢谢~!

时间:  2014-3-27 15:24
作者: stHifly

-,- 这个没规范吧,隔1U、2U、3U都常见,同时要综合考虑机柜的PDU供电是否充足
想散热好最好就做机柜的精确送风排风
时间:  2014-3-27 16:49
作者: zhaipp

本帖最后由 zhaipp 于 2014-3-27 16:51 编辑

服务器机柜布局一般按照面对面、背靠背。空调采取下送风上回风方式,在防静电地板下面做静压舱,并制作封闭冷、热通道,冷、热通道分离,确保制冷效果及良好的节能效果,该种方式适合于中大密度服务器部署的机房。详见表和图.
表:送风方式及效率(参考艾默生资料)
气流组织
效率
成本
应用场合
前送风背回风
较高
无架高地板或地板架高不够高 机柜排面对面摆放,形成冷热通道布局 高热密度或有局部热点 需要封闭冷通道的场合
地板下送风
较高
较高
地板净空高度>300mm 单侧送风距离<20
风道上送风
较高
送风距离较远,且无下送风地板
风帽上送风
较低
较低
送风距离一般<15米的中小型机房


图2 服务器机柜布局

clip_image002.gif





附件: clip_image002.gif (2014-3-27 16:49, 21.29 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjMzNzk4fDExOThjYzM1fDE3NTUyMjg1NjV8MHww
时间:  2014-3-28 07:52
作者: 洛阳爱好者

学习了:)
时间:  2014-3-28 16:24
作者: njjd123

接地要可靠
时间:  2014-4-18 09:50
作者: xiaohaibaby

zhaipp 发表于 2014-3-27 16:49
服务器机柜布局一般按照面对面、背靠背。空调采取下送风上回风方式,在防静电地板下面做静压舱,并制作封闭 ...

很有用,学习了,谢谢~