标题:
请教机柜内服务器部署问题
请教大拿,机柜内服务器如何合理部署,合理分散热点?
最好提高机柜内服务器合理安放位置。
谢谢~!
时间:
2014-3-27 15:24
作者:
stHifly
-,- 这个没规范吧,隔1U、2U、3U都常见,同时要综合考虑机柜的PDU供电是否充足
想散热好最好就做机柜的精确送风排风
时间:
2014-3-27 16:49
作者:
zhaipp
本帖最后由 zhaipp 于 2014-3-27 16:51 编辑
服务器机柜布局一般按照面对面、背靠背。空调采取下送风上回风方式,在防静电地板下面做静压舱,并制作封闭冷、热通道,冷、热通道分离,确保制冷效果及良好的节能效果,该种方式适合于中大密度服务器部署的机房。详见表和图.
表:送风方式及效率(参考艾默生资料)
气流组织
效率
成本
应用场合
前送风背回风
高
较高
◆
无架高地板或地板架高不够高
◆
机柜排面对面摆放,形成冷热通道布局
◆
高热密度或有局部热点
◆
需要封闭冷通道的场合
地板下送风
较高
较高
◆
地板净空高度>
300mm
◆
单侧送风距离<
20
米
风道上送风
较高
高
◆
送风距离较远,且无下送风地板
风帽上送风
较低
较低
◆
送风距离一般<
15
米的中小型机房
图2 服务器机柜布局
2014-3-27 16:49 上传
下载附件
(21.29 KB)
附件:
clip_image002.gif
(2014-3-27 16:49, 21.29 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjMzNzk4fDExOThjYzM1fDE3NTUyMjg1NjV8MHww
时间:
2014-3-28 07:52
作者:
洛阳爱好者
学习了:)
时间:
2014-3-28 16:24
作者:
njjd123
接地要可靠
时间:
2014-4-18 09:50
作者:
xiaohaibaby
zhaipp 发表于 2014-3-27 16:49
服务器机柜布局一般按照面对面、背靠背。空调采取下送风上回风方式,在防静电地板下面做静压舱,并制作封闭 ...
很有用,学习了,谢谢~