通信人家园
标题: XX移动农村无线宽带安装维护质量规范 [查看完整版帖子] [打印本页]
时间: 2014-4-13 21:50
作者: rc0815
标题: XX移动农村无线宽带安装维护质量规范
XX移动农村无线宽带安装维护规范
中国移动通信集团XX有限公司
2014年3月
目 录
前 言本文档面向XX移动农村无线宽带安装、维护人员,目的是指导维护人员处理无线宽带设备安装、设备验收、设备故障。主要内容包括:施工规范、验收规范及各个厂家的设备维护规范等。
一、施工规范安装前准备工作通过工程勘查,确认施工场地符合施工组织或施工方案的要求。包括:无强磁、强腐蚀、严重积水等、现场的温度、湿度在设备正常工作的范围内、施工现场可提供电源,包括施工用电和设备用电、传输等配套条件满足要求、防雷保护接地系统已经竣工并验收合格,没有完成前不能对设备进行加电;
其次,需要准备好农村无线宽带设备施工常用安装工具及仪表:
² 斜口钳、十字螺丝刀、美工刀、活动扳手、网线钳、万用表、网线检测仪、接地电阻测试仪、人字梯、其他必要的工具
以及网络工程常用的其它安装材料:
² 防水胶泥、防水胶带、扎带、线槽/线管
基站侧设备安装室外设备的安装规范1、室外主设备必须采用U型卡有效固定在铁塔塔柱或铁塔平台上,确保固定牢靠、无松动、便于维护操作。
2、主设备所有连接口必须严格做好防水包裹处理,所有连接口(包括馈线、数据线、电源线等)均不能朝上。
3、设备接地线必须采用不低于16 mm²多芯铜线接到室外主接地扁铁,两端必须用铜鼻子可靠连接,确保与接地扁铁可靠连接,连接点必须做防锈处理。
天线的安装规范 1、天线必须以U型卡牢固地安装在其支撑抱杆上,各基站铁塔需增加天线抱杆,抱杆应采用U型卡固定安装在铁塔上,天线安装高度和位置符合设计文件的规定。天线与跳线以及跳线与馈线接口接触良好并作防水、绝缘固定处理。
2、天线方位角、俯仰角应符合设计文件的规定,方位角误差在5度范围内,倾角误差在1度范围内,天线方位角及倾角要求灵活可调,对于全方位天线无角度方位要求。
3 、天线与跳线(馈线)连接应有15-20cm直出。
4、 天线的背面明显位置用手喷漆或油性笔整齐写上该天线的基站名、小区名、下倾角度、方位角度、安装日期。
5、天线必须安装在避雷针45°角保护范围之内。
馈线安装规范1、馈线的布放要求整齐、美观,不得有交叉、扭曲、裂损等情况出现,每根馈线要有标签,注明此馈线的收、发属性以及其所属的小区和编号。
2、馈线波导夹间隔水平1.0m,垂直0.8m并要求紧固方向统一、整齐美观 。馈线布放弯曲度符合要求,馈线弯曲半径不小于360mm。
3、馈线与天线、接地、设备连接处等要连接牢靠,每处都经防水密封处理,做到里一层中三层外三层,三步包裹后要达到包裹匀称、饱满 ,胶带、胶泥的收口朝上,每一层包裹时胶带、胶泥都要比上一层多裹1cm ,不能出现“皱纹”现象,在包裹后要有扎带将其胶带收口绑扎;扎带修剪时留有1-2cm的余量防止胶泥膨胀后崩开扎带。
4、严禁在馈线拐弯处卡馈线卡,馈线卡上方及背面螺丝必须拧紧;馈线进设备前20cm需按规范要求预留直径不小于10cm“滴水弯” 。
馈线接地规范1、室外馈线接地严格按以下原则制作:每根馈线长度小于5米的至少做一级接地,在5到15米之间至少做两级接地,大于15米的至少做三级接地;严禁在馈线拐弯的地方做防雷接地。
2、馈线接地线应采用不低于16 mm²的多芯铜线(标准馈线接地线)接到室外接地扁铁,馈线接地线要求顺着馈线下行的方向,不允许向上走线,不允许出现“回流”现象,与馈线夹角以不大于15°为宜。为减少馈线接地线电感,要求接地线的弯曲角度大于90°,曲率半径大于130mm。
3、各小区馈线的接地点要分开,不能多个小区馈线在同一点接地,且每一接地点最多只能连接三条接地线。接地点要求接触良好,不得有松动现象,并作防氧化处理。
设备接地规范馈线接地每条应用16 mm²的接地线,并要求接地线的弯曲角度大于90 度,曲率半径大于130毫米;
接地排必须使用紫铜排,接地排用膨胀螺栓牢固地固定在墙上或用螺栓固定在走线架上;
地线应与设备、接地排可靠连接;
设备保护地线、工作地线应连接到建筑物的主地线上。
电源安装规范AP 设备的供电可以采用网线POE供电和交流电源供电两种方式,一般采用POE供电;
要求提供不间断、稳定的电源输入,不满足的应该增加UPS;
主机电源插板至少有两芯及三芯插座各一个,工作状态时放置于不易触摸到的安全位置,以防触电;
电缆要求接触良好,不能有松动现象;
交流电压输入要稳定并电压允许波动范围在设备的电压许可波动范围内;
交流供电根据实际情况选用合适的供电电缆。
CPE侧安装规范CPE安装注意事项 无线宽带信号通过CPE无线接收WLAN信号,给用户提供宽带业务。CPE安装的好坏,影响用户宽带的速率和稳定性。当无线信号越强越稳定时,用户上网的速率越快越稳定。在安装CPE时,需要把CPE信号调整到最强。离基站近的用户把信号调整到最强,离基站远的用户需要把CPE信号调整到大于最低接收信号电平以上。由于无线环境无线信号存在波动,建议CPE开通时接收电平强度高于-65dBm以上。如果用户的房子较矮可以使用较长的抱杆或者安装在附近楼层较高的村民楼顶,并且保证安装抱杆牢固,避免被风吹斜影响信号接收。
1、CPE须安装在用户房顶的合适位置且牢靠固定在抱杆上,且保证不受风雨影响而晃动,否则将影响信号强度。
2、安装调测CPE方向时,CPE必须略微向上对准主设备天线,在连接CPE的电脑终端上必须看到信号强度达到稳定、且最大时(最好由2人配合完成),再固定安装CPE。
3、安装完成后的CPE天线面应该正对着铁塔天线,并保证 CPE与铁塔的直线距离内完全避开障碍物,以免造成信号衰减而最终导致网络不可用。
4、安装CPE时须通过电脑登录CPE实时检查其接收的信号强度应在-65dB以上,最少不得低于-70dB(每个厂家信号强度不同,请参照各个厂家接收范围)。如果信号不佳,要求一定要重新调整CPE的安装角度,保证其接收天线面对准铁塔WBS天线面,然后再牢固紧扎。
5、CPE与用户电脑连接的网线必须使用超五类室外防水网线,且长度须小于30米以保证PoE有效供电。
6、网线的水晶头须按568B标准压接合格,否则将导致网络延时增大,甚至烧坏电源或设备。
7、网口须牢固连接且走线固定牢固,否则将引起丢包或网络不通。
8、CPE网线口的防水胶塞须接好,避免潮湿的空气进入设备后的时间较长时会引起水晶头生铜锈,导致网络中断。
9、开通后必须进行网速测试、浏览网页、播放视频、网络下载至少四项测试,保证客户网络质量和感知良好。测试通过后方能离开,避免客户不会使用或因网速慢等问题引发投诉。
以下是CPE安装不规范造成用户上网不稳定的站点案例:
不当与正确安装的效果对比
替换为较高的抱杆, CPE接收信号强度-63dBm,用户上网正常
|
抱杆过矮,CPE接收信号强度-79dBm,
用户经常掉线,上网慢
重新固定抱杆后, CPE信号接收-73dBm,用户上网正常
|
替换为较高的抱杆, CPE接收信号强度-70dBm,用户上网正常
|
抱杆高度过矮,CPE前方存在遮挡,CPE接收电平-80dBm,用户上网慢掉线由于抱杆没有固定牢固被风吹歪,CPE
|
注意:必须保证接收场强在-75dbm以上,否则需进一步调整CPE高度及角度
线缆布防规范五类双绞线的布放规范五类线接头应符合设计和施工操作规程,布放前必须核对缆线标示内容是否正确,缆线中间不允许有接头;
五类线必须按照设计文件的要求合理布放。布放时要求走线合理,绑扎牢固,走线应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受到外力的挤压和损伤;
制作五类线缆长度应留有余量。交接间、设备间对绞电缆预留长度为0.5~1.5米,有特殊要求的应按设计要求预留长度;
五类线的绑扎:在管道内、弱电井和吊顶内隐蔽走线时绑扎间距不应大于 40 cm;在管道开放处和明线布放时,绑扎间距不应大于30cm。五类线必须用扎带牢固绑;
五类线的弯曲半径应符合:非屏蔽4 对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4 倍;屏蔽4 对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的 6-10 倍;主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍;
五类线宜穿管或沿金属电缆桥架敷设,管路的截面利用率应为25%~30%,线槽的截面利用率不应超过50%;
管路和金属桥架应牢固固定;
单一五类线的布放长度不能超过100 米,如实际单一布放长度大于100 米应采用其他合适方案解决;
五类线应避免与强电、高压管道、消防管道等一起布放,确保其不受强电、强磁等源体的干扰;
五类线进入室内时需做好防水处理;
室外WLAN工程中应使用屏蔽电缆,并要求连接的设备良好接地。
五类线与电源线平行敷设时,应满足下表隔离要求:
注:
(1)对绞电缆与电力电缆都在接地的金属槽道或钢管中,且平行长度小于10m 时,最小间距可为10mm;
(2)表中对绞电缆采用屏蔽电缆时,最小净距离可以适当减小,并应符合设计要求。
馈线布放规范馈线布放要求整齐、美观,不得有交叉、扭曲、裂损现象;
馈线弯曲半径要求:1/2″馈线一次性弯曲半径≥70mm,二次弯曲半径≥210mm,7/8″馈线弯曲半径≥120mm,二次弯曲半径≥360mm ;
馈线与跳线接头要接触良好,并作防水处理;室内馈线接头要用胶带从馈线接头向馈线方向缠绕;
馈线要用扎带、卡码或走线梯、馈线夹牢固固定。严禁馈线沿建筑物避雷线捆扎;
馈线不允许与强电高压管道和消防管道一起布放走线,确保无强电、强磁的干扰;
在业主有特殊要求的区域,馈线可使用PVC管、镀锌管、线槽等。要求所有走线管、槽布放整齐、美观,其转弯处要使用软管或转弯接头连接;
走线管宜靠墙或天面布放,并用扎带、吊杆、角钢等进行牢固固定,固定间距为1-1.5m;
馈线穿墙孔应用防水、阻燃的材料进行密封;
馈线接头与主设备、天线、耦合器、功分器连接时,距离馈线接头必须保持50mm长的馈线为直出,以满足馈线转弯需求;
馈线接头与主设备、天线、耦合器、功分器连接时,必须连接可靠,接头进丝顺畅;
馈线的长度小于10m时,在入馈线窗前的一处馈线接地;馈线的长度在10-60m,做两点接地,位置分别在离开天线1m范围内和进入馈线窗前1m范围内;馈线长度超过60m的,则需要在馈线中间部分增加一处接地点,共需要三处馈线接地;
射频同轴电缆绑扎固定时间隔要求如下表所示:
电源线的布放电源线:设备火线、零线、地线相对应,不能反接;
进机架电源线不能和其他电缆捆扎在一起;
不能在弱电井中穿电源线,电源线必须走线槽或铁管,要保持良好的接地;
电源线要求套管布放(走线架、槽例外),并正确注明标签。
地线的布放设备保护接地、馈线、天线支撑件的接地点应分开,并要求接触良好,不得有松动现象;
所有接地线应做好固定,加固间距为0.3米;
地线:每根地线必须有标识,注明地线类型。
标签制作规范所有设备都要粘贴标签;
所有连到设备的连线都要粘贴标签,并注明该连线的起始点和终止点;
标签内容需准确、清晰;
馈线要在适当位置粘贴标签,且必须使用防水标签;
标签使用专用的打印机打印,不得手写;
标签应贴在设备、器件、馈线、五类线、电源线正视面;
为防止标签脱落,应使用透明防水胶带密封。