在对开关的交流供电回路进行检修操作时,为了防止交流触电,需要切断系统内的交流市电,通信负载不间断地由并联接入直流供电回路的蓄电池组供电,可按如下步骤操作:
检查蓄电池组的工作状态、蓄电池组的供电回路和保护熔丝的工作状态,确保整流模块交流输入下电后,蓄电池组能不间断地给通信负载供电;
在直流供电系统内关闭或拔出监控模块的交流输入回路;
逐个关闭直流供电系统内机架内每个整流模块的交流输入回路保护开关;
关断交流供电系统相应的交流配电回路的保护开关;
在安全的情况下,用最短的时间完成对直流供电系统的交流供电回路进行检修工作。