传输设备活接头衰耗算法的疑惑
2014-6-23 00:46 上传
下载附件
(53.39 KB)
传输设备出尾纤成端在设备侧ODF架上,这时候是2个活接头,然后设备侧ODF用尾纤跳线至线路侧ODF,这时候又2个活接头,那在这个机房的活接头衰耗应该是4*0.5=2DB?
是这样的么?(之前我套模板貌似都只算1 DB),是1DB还是2DB呢?
附件:
11111.jpg
(2014-6-23 00:46, 53.39 KB) / 下载次数 1
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjM5NTczfDcxMjIwOTE0fDE3NTMyNzc0Njl8MHww
时间:
2014-6-23 01:13
作者:
天下通信皆为民
理论值时每个活接头0.5DB。但在实际中有的比这个还小
时间:
2014-6-23 01:15
作者:
天下通信皆为民
设备侧和线路侧算是两个活接头 1个DB也是正常的啊
时间:
2014-6-23 01:53
作者:
cysghr
传输设备1个接头,接头1
成端在ODF背面,接头2
设备ODF正面,接头3
线路ODF正面,接头4
不是4个接头么?那不就是2DB么
时间:
2014-6-23 07:50
作者:
zcleo
帮顶
时间:
2014-6-23 08:46
作者:
用服小兵
等高手回复
时间:
2014-6-23 09:54
作者:
Frank508
学习 了解:)
时间:
2014-6-23 10:54
作者:
glowingworm
一般传输机房都是设备侧和线路侧ODF是在一起的,设备和ODF直接通过尾纤连接就可以了,ODF再通过熔纤盘连接进入机房的光缆。大型传输机房设备侧和线路侧ODF是否需要分开不太清楚,一般ODF和设备都在一个机房,便于布线,也是为了减少衰耗。
时间:
2014-6-23 12:25
作者:
Miro
理论要联系实际呵。。。
时间:
2014-6-24 03:52
作者:
yudong
传输设备的机务端口---尾纤---进ODF架上法兰盘(活接头)----断头尾纤直接熔接外线光缆。 线路维护部门只管理断头尾纤止。法兰盘陨枆与线路维护无关。 另:法兰盘陨枆与产品质量和尾纤清洁有关。线路维护中使用法兰盘的现象。只有主干光缆在部分中间机房里,为今后调线方便,进行光缆一进一出时用到。
时间:
2014-6-24 09:47
作者:
yaojian10
2DB对,设计计算值,看活接头数量算,至于机房情况那看维护怎么做了