通信人家园
标题:
中国电信移动网络建设(二〇〇九年一期)工程验收规范:无线网室内分布分册
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2014-6-27 13:22
作者:
星空之城
标题:
中国电信移动网络建设(二〇〇九年一期)工程验收规范:无线网室内分布分册
[attach]239947[/attach]
时间:
2014-11-1 23:49
作者:
git411
谢谢分享
时间:
2014-11-12 22:36
作者:
lly00111
thanks
时间:
2014-11-20 18:52
作者:
llyy2014
感谢分享
时间:
2014-12-5 18:04
作者:
git411
基站机房配套验收表
序号 验收项目 验收规范 拍照方式 验收结果
1-1 验收开始 进场确认 验收人员在机房门口拍一张能看到机房及验收人员的照片。
1-2 机房总体情况检查 在机房门口往机房正面、左面、右面、天面、地面均拍一张照片,展示机房总体情况。
1-3 机房 装修 在遵循《中国移动通信防火封堵管理规定》和不破坏原有消防设施条件的前提下,机房面积大于35m2的基站宜采用轻质防火材料隔断
1-4 门窗闭锁安全、牢固、可靠,机房门、锁应为防盗门、防盗锁;租房站点,在业主允许的条件下,可增加防盗网。具体安装要求见图纸说明。 拍一张防盗锁照片
1-5 窗户无太阳光直射、有遮光纸. 拍一张窗户关闭的总体照片
1-6 无装饰性装修(如吊顶、木地板等) 分别拍天花板,4面墙壁和地面的总体照片,一张照片不能反映总体的分2张拍
地板采用水磨石或耐磨砖,或水泥砂浆防潮地面;墙身 、天花板采用白色涂料。地板、墙身 、天花板不掉灰,不起尘。
1-7 机房空调洞、电源传输进线洞的开孔位置见具体基站机房工艺要求图,对于传输进线洞有特殊要求的地区,传输进线洞可以开在馈线洞的墙上,高度为2500mm,直径30mm,但传输线露出地面部分要求穿钢管进入机房,钢管两端接地,同时必须用防水泥进行封堵。 用尺子量各种孔洞位置与设计图对应尺寸位置,每个孔洞拍一张总体照片,拍一张尺子读数的特写照片。用尺子量各种孔洞的尺寸,每个孔洞拍一张有清晰尺子读数的照片。
1-8 配备有带接地保护的[size=+0]220V电源插座,[size=+0]220V电源插座至少[size=+0]2个以上 拆开电源插座面板拍一张能看到保护地线的照片,2个插座不在一起的分别拍摄
1-9 照明 机房的主要光源应采用荧光灯,要求光源位于前过道顶部[size=+0].照度要求:离地0.8米水平面上不小于50Lux。 拍一张有灯的天花板总体照片,拍一张有大门和灯开关的总体照片.把门窗关闭,打开照明灯,将照度计放于离地0.8米的位置,对照度计读书和,尺子读数拍照记录。
1-10 照明电应与工作电(设备用电及空调用电)从交流配电箱中不同的空气开关引出。 拍一张配电箱中有照明电标签的空开照片
1-11 日光灯电源线用阻燃走线槽固定在机房内墙上 拍一张日光灯电源线的路由总体照片
1-12 机房防水 所有与外部孔洞必须是内高外低,所有的空余、无用的孔洞或缝隙必须用防水胶泥或水泥砂浆进行封堵 所有所有与外部孔洞各拍一张密封工艺细节特写
1-13 机房的墙壁、天花和地板不能有渗水、浸水的现象 分别拍天花板,4面墙壁和地面的总体照片,一张照片不能反映总体的分2张拍
1-14 租用机房的门口如果露天,则要求机房房门内紧贴房门处设置门槛,门槛的高度和宽度都为100mm,用以防水、防鼠。租用机房无遮掩以及自建机房的房门上应设雨蓬。 拍一张有门槛的大门总体照片,拍一张有雨篷的大门总体照片
基站机房配套验收表
