通信人家园

标题: 电缆和光缆同沟  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2014-7-13 10:19
作者: hi2001wzz     标题: 电缆和光缆同沟

一个小电厂项目,110KV电缆出线到厂外电杆,进站导引光缆采用非金属的,和10KV, 110KV同走一个电缆沟,沟长200米,分别在沟内3个不同支架,分别间距300,这样是否可行?厂内地方比较紧张,通信规范上写和110KV要距离2米,那个是指带金属件的光缆吧。
时间:  2014-7-13 10:57
作者: okgao

可以 没问题的
时间:  2014-7-13 11:29
作者: hi2001wzz

okgao 发表于 2014-7-13 10:57
可以 没问题的

能找到具体规范吗?谢谢!
时间:  2014-7-13 11:31
作者: hi2001wzz

okgao 发表于 2014-7-13 10:57
可以 没问题的

再有,如果可以,是否可以光缆和电力电缆同支架,这样两层支架就可以了,110KV 和 10KV,节省开挖。
时间:  2014-7-13 14:42
作者: okgao

hi2001wzz 发表于 2014-7-13 11:31
再有,如果可以,是否可以光缆和电力电缆同支架,这样两层支架就可以了,110KV 和 10KV,节省开挖。

感觉你这是得寸进尺啊
时间:  2014-7-13 15:45
作者: hi2001wzz

okgao 发表于 2014-7-13 14:42
感觉你这是得寸进尺啊

能找到具体规范吗?谢谢
时间:  2014-7-13 16:32
作者: 肤浅至极

可以的
时间:  2014-7-13 16:33
作者: 肤浅至极

可以,没问题?
时间:  2014-7-13 17:46
作者: dazhouqichezhan

没见过
时间:  2014-7-13 22:07
作者: hi2001wzz

肤浅至极 发表于 2014-7-13 16:33
可以,没问题?

到底可以不?
时间:  2014-7-20 18:03
作者: wuwuwu111

电网的很多都是这样干的,通信光缆与强电电缆通沟布放,但不知道合不合通信规范
时间:  2014-7-30 09:49
作者: hi2001wzz

终结:可以,用非金属光缆