通信人家园
标题: 两台发电机接在同一个切换箱上发电成功案例 [查看完整版帖子] [打印本页]
时间: 2014-7-24 09:25
作者: 宋铁军
标题: 两台发电机接在同一个切换箱上发电成功案例
故障现象:
萧山休博园L C网山区基站,属联通产权。2014年5月9日站点交流停电告警,该站点移动、电信和联通共站,共用联通开关电源(艾默生),两个整流模块,负载80A。
站点在山上,用开发电车极为不便,我们就准备了两台同品牌同型号同功率小油机去站点供电。因为基站负载电流80A太大,单相5千瓦发电机只能带两块50A模块(接A相),蓄电池组处于小电流放电状态。为了能让蓄电池组充电,我们准备用一台单相5千瓦发电机带另外两块50A模块(接B相)。也就是一台接A相,另一台接B相,共零线。我们配备的是两台同品牌同型号同功率
故障分析:
1. 理论上讲发电机直接接在整流模块的交流输入上,有多少模块就可以接多少发电机;
2. 因为负载太大,这时便需要考虑将两台或以上的油机一起供电;
3.一般来说负载80A,功率才4.4KW,一台5KW油机不考虑充电足够了,开关电源是三相输入,单相工作,你需要根据你发电的相序,将模块调整个槽位,把充电限流调到10A就可以了。当然这只是理论值在实际发电中5KW的油机是很难保证的,即使能发起来对设备对油机也有损伤。
应用:
1. 三大运营商共站共开关电源的站点负载大,发电的时候也尽量避免通过关载频的方式来减轻负载(影响各运营商业务),只好通过并机的方式来满足;
2. 考虑到安全,空开前级要断开,零线最好也能分开;
3. 当然两台油机的型号、功率、频率和相序要一致。
总结:
这问题在实际维护中越发具有普遍性。最近基站扩容较快,4G建设,负载变大了,但配套设施没跟上,油机功率过大后搬移较为困难,能否通过这种简单并机方式进行发电(虽然尝试过都能成功发电),如有不妥希望有关专家进行指点。
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) |
Powered by C114 |