在基站机房里电源机柜电压输出一般设为54V吗?可不可以设为53V?有人说设置小了会影响对电池的充电效果,不知是不是这样?
时间:
2003-9-13 16:28
作者:
通信兵
你的电池组是48V,由24块电瓶组成吧?通常浮充电压定为2.23 ~ 2.25V/单体(25℃),如果电源机柜电压输出设为53V,每块电瓶浮电压只有2.203V,它对电池充电效果有影响.
时间:
2003-9-16 20:28
作者:
林子
楼上所言极是,要根据不同厂家蓄电池单体电压来确定的,我这里蓄电池单体电压为2.23-2.27V,再乘以24,还要考虑到直流电源线的压降问题,所以浮充电压一般设为53.6V。
时间:
2003-9-22 07:46
作者:
家园客人
上面的几位人兄都说得很好,每个单体电池的电压在世界上2.23---2.25V,我认为平时的浮充电压应设在工作上53.5,浮充电压偏高或偏听偏低都不好,会降低电池的容量.
时间:
2003-9-22 07:52
作者:
家园客人
上面几位人兄都说很好,每个单体电池的电压应在世界上2.23--2.25V,电池的浮充电压都应设在工作上53.5V,设得太高或太低,会降低电池的容量和缩短电池的使用寿命.
时间:
2003-9-22 09:26
作者:
pretty
我厂微波站用的电池容量是两组48V500Ah的,可在上次的反事故演习过程中断交流电源直接启用蓄电池供电不到一个小时就开始告警了,请问是什么原因,一般蓄电池的维护中应做些什么呢?
时间:
2003-9-23 00:45
作者:
家园客人
首先你要知道,你的设备有多大的电流,在是你的开关电源的告警电压设置点,
在日常维护中: 不能常期浮充,要人为的给蓄电池放电.
时间:
2003-9-23 14:31
作者:
pretty
设计时是按72小时备用时间设计的.
时间:
2003-10-7 15:02
作者:
磊岩
你要看你的告警点设的是多少,测试电池的端压及每只电池的电压情况,是不是个别电池性能下降,你的负载电流是不是很小。
时间:
2003-10-7 15:05
作者:
磊岩
电池的浮充电压应当根据你所使用的电池的使用说明书的要求及当地的环境情况(温度,是否有温度补偿)等来确定。一般为53。5~54v