第一章  敷设线缆
一、光缆敷设
1.1敷设光缆的一般要求
1、光缆的规格程式、光缆的走向、路由应符合具体工程要求,不宜与电力电缆交越,若无法满足时,必须采取相应的保护措施。
2、光缆布放应顺直,无明显扭绞和交叉,不得溢出槽道,并且不得堵住送风通道。槽道光缆必须绑扎牢固,外观平直整齐,松紧适度, 绑扎间距不宜大于1.5m、绑扎间距应均匀。
3、架内光缆布放应顺直,出线位置准确、预留弧长一致,并作适当的绑扎。
4、每条光缆在进线孔和ODF两端和拐弯处应有统一的标识,标识上宜注明光缆两端连接的位置并符合公司相关标识规范的要求。
5、敷设工艺必须符合YD 5102-2010 《通信线路工程设计规范》和YD 5121-2010 《通信线路工程验收规范》的要求。
6、光缆布放的弯曲半径应不小于光缆外径的15倍,施工过程中应不小于20倍
7、光缆的布放端别:局侧、光交箱侧为A端,用户侧为B端。
8、布放光、电缆时,光电缆必须由缆盘上方放出,并保持松弛的弧形。
9、光缆布放过程中应无扭转,严禁背扣、浪涌等现象发生。敷设时,速度要均匀。
10、放出的光、电缆要注意看护,避免损伤。放缆时应在光缆两端加贴临时标签。光电缆尽可能一次性放完,边放边整。对于未放完光电缆要进行有效保护,端头要进行密封防水处理。
11光缆敷设完毕应安装标志牌
12、机房内缆线的布放应采用上走线、开放式的方式,应具备“三线分离”即交流线、直流线、信号线分开布线和“三防”即防火、防水、防盗的要求。在特殊情况下,三线不能完全分离时,交叉部分应采取相应隔离措施,以保证安全。特殊情况下需要在活动地板下布放的缆线时,应根据实际情况按“电源线和信号线分别走设备正面和反面,分别走两边,尽量走边墙”的原则,尽量避免交叉,对于信号线和电源线在地板下无法避免交叉时,电源线应穿金属管或阻燃PVC 管保护,不得堵住送风通道。有条件的宜按走线槽方式将信号线、尾纤、交流线、直流线分槽走线。
1.2架空与墙挂方式敷设光缆的工艺要求
1、墙壁吊线方式:
1)       吊线式敷设光电缆时,要做到横平竖直,整齐美观
2)       应避免与电力线、避雷线、煤气管等交叉或靠近,更不得接触任何接        地的金属物
3)       吊线的两端用拉攀做终结,中间支持物间隔在10米以下,并做到间     距均匀。
4)       吊线应收紧,吊挂高度不小于4.5m挂钩间距50cm
2、墙壁卡固方式:
1)       卡子的大小应与光电缆的外径相适合。
2)       沿墙钉固时要做到横平、竖直,钉固高度不小于3m;钉固间距均匀,   钉固间距为:横向60cm竖向100cm拐弯10-25cm
3、架空光电缆布放的相关要求:
1)       架空光、电缆不得出现蛇形弯现象。
2)       转角处光、电缆应呈松弛的弧形、弧度均匀。
3)       光缆所有转角处必须用软管保护。
4)       室内段落的光电缆均需采用PVC管线槽保护特殊位置可采用软管或自缠扎带保护
5)       所有光、电缆应独立固定,严禁依附于其他运营设施固定(特殊指定的除外)。
1.3管道方式敷设光缆的工艺要求
1、光缆在管道管孔内的占孔应符合设计要求。
2、人工敷设光缆的一次敷设长度不得超过1000m
3、光缆出管孔150mm以内不得做弯曲处理
4、敷设后的光缆应平直、无扭转、无明显刮痕和损伤,并应保持自然状态,不得拉紧受力
5、光缆在人(手)孔内应紧靠孔壁、排列整齐,并应采取保护措施。
6、人(手)孔内的光缆应设置醒目的识别标志
7、在管道出口处应采取避免损伤光缆外护层的保护措施
1.4引入建筑物的光缆的工艺要求
1、光缆引入建筑物时应设置标识并加装引入保护管。
2、沿建筑物外墙敷设的光缆宜采用钢管保护,钢管出土部分不应小于2.5m。
3、引入保护管管径利用率应符合设计要求。
4、光缆敷设完成后,在引入管两端应采取封堵措施
光跳线的敷设要求
1、  光跳线的规格程式、光跳线的走向、路由应符合具体工程的要求。
2、光跳线两端的余留长度应统一并且符合工艺要求,长度根据需要适中选择,不易过长或过短。
3、光跳线布放时,应尽量减少转弯,应加套管或者线槽保护。无套管保护部分宜用活扣扎带绑扎,扎带不宜过紧。光跳线应保持自然顺直,无扭绞现象,并绑扎至横铁上。尾纤在ODF和设备侧的预留应分别不超过500mm,并在其两端分别固定,并制作永久性标签。
4、光纤布放时不得受压,不得把光纤折成直角,需拐弯时,应弯成圆弧,圆弧直径不得小于60mm,光纤应理顺绑扎。
5、光跳线与设备及ODF架的连接应紧密,并且应有统一、清楚的标识
6、暂时不用的光纤头部要用护套套起,整齐盘绕,用宽绝缘胶带做固定
第二章  线路终端设备安装
一、室外配线设备安装一般要求
一、室外配线设备应包括落地式交接箱、线缆接头盒等,应具备承受包括雨、雪、冰雹风、冰、烟雾、沙尘暴、雷电及不同等级的太阳辐射等各种不良环境的能力。
安装位置确定应符合下列规定
1、应在配线线缆的交汇处。
2、应在人行道边的绿化带内、院落的围墙角、背风处。
3、应在不易受外界损伤、比较安全隐蔽和不影响环境美观的地方
4、应靠近人(手)孔便于线缆出入,且利于施工和维护的地方
5、应避免高温、高压、电磁干扰严重、腐蚀严重、易燃易爆、低洼等严重影响设备安全的地方。
6、应避开设有空调室外机及通风机房等有振动的场所。
7、有线广播电视系统室外机柜或设备箱需考虑电源引入,方便设备取电。
二、光缆分纤箱/盒放置空间要求
1、光缆分纤箱/盒放置在竖井时空间要求:原则上净宽不小于1.2m,净深不小于0.7m;门高不低于1.8m,门宽不小于0.7m。
2、单元设备间与弱电间合设时,应综合考虑通信设施占用面积。单元设备间与弱电间合设时,光缆分纤箱/盒空间要求:原则上净宽不小于2.0m,净深不小于1.5m;门高不低于2.1m,门宽不小于0.8m。
三、配线设备的安装高度宜符合下列规定:
室内壁嵌式配线箱的安装高度,箱底边离地面不宜小于500mm,明装挂壁式配线箱箱底边离地宜为1500mm以上。(建议不大于2500mm,特殊情况除外)
光分路器安装标准
1、    光分路器的容量、型号、安装位置应符合具体项目及设计的要求
2、    光分路器的安装应工整、美观,其所有尾纤均有一定富余量,盘纤应整齐,方便维护时取出和还原。
光交接箱的安装
1、  室外光交接箱应安装在水泥底座上,箱体与底座应用地脚螺丝连接牢固,缝隙用水泥抹八字。
2、  光交接箱基座埋深不小于60cm,高出地面不小于20cm;长宽宜超出光交接箱外形尺寸5cm;砖砌基座墙体厚度为24cm,内外墙体应采用M15砂浆抹面上层10cm采用混凝土浇注,预埋螺栓。
3、  光交底座表面贴约为:240mm×60mm的条形瓷砖。颜色为:白色。
4、  光交接箱安装时固定牢固,不能晃动。基座与人(手)孔之间应用管道连接不得做成通道式。各类线缆引入孔洞应进行封堵,以防潮、防鼠。
5、  布放光缆时,每条光缆应有明确的标志,以便于检查和连接。
6、  光交接箱应严格防潮,穿放光缆的管孔缝隙和空管孔的上、下管口应封堵严密,光交的底版进出光缆口缝隙也应封堵。
7、  光交底座的具体尺寸视光交的尺寸而定:高根据现场环境而定,宽和深的尺寸应比要安装光交的宽和深的尺寸大150mm。
8、  光交接箱应有接地装置。在做底座前预埋一根地线棒,地线棒的埋深要求大于700mm,以满足接地电阻要求为标准。在做底座时敷设两根BV6.0mm单芯铜线必须要加以塑管保护。一端与地线棒连接,连接处要采取防腐、防锈、防酸处理(即“三油一麻”处理);一端与光交的地线接地排相连。接地电阻不大于10欧姆
四、分线箱安装要求
1.       在物业和施工现场允许的情况下,分线箱应按照设计图纸的位置进行安装。
2.       分线箱安装位置考虑的要素:
1)多层建筑:尽量在一幢楼的中间单元或靠近光缆进线的单元;尽量在负一楼、一楼、二楼,特殊情况下安装到三楼。
2)高层建筑:安装在负一层或中间层的楼梯间。
3)安装时还应考虑电源走线和接地走线的需要。
3.       安装时要做到横平、竖直,整齐、美观。固定牢固,不能晃动。(统一使用厂家配件安装,用膨胀螺丝固定)
4.       分线箱安装高度:
1)多层建筑:箱顶距离墙顶不小于30cm,便于光、电缆进出(线缆尽可能从上方进出);距离地面约2.2m左右,以减少人为影响。可根据现场情况适当调整。
2)高层建筑:参照以上标准,高度尽可能考虑施工、维护操作方便。
5.       安装时禁止遮挡其他在用设施,要注意开关门的便利。同时要考虑线缆进出时对其他设施的影响。
五、接头盒的安装要求
1.       接头盒的容量、型号、安装位置应符合具体项目的需求。
2.       接头盒应当在不阻断在用光路情况下可多次开启操作,且内部应留有纤芯对应表,便于后期运维使用。
3.       接头盒进出光缆均应有标明光缆走向的吊牌。
4.       接头盒应安装在安全且易于施工维护的位置,当采用墙挂方式安装时,安装工艺应符合墙挂设备安装要求,不得有悬垂现象。
六、其他补充
一、         材料
1、  所有小区建设甲供材料必须使用甲供集采材料,严禁施工单位自购非集采仿制、劣质材料。
2、  乙供材料必须购买正规合格材料,质量水平必须大于或等于市场中等质量水平。并向监理单位或甲方提供材料或产品的合格证书。(注:同批次仅提供一次)
3、  材料的存放应做好三防工作:及防火、放盗、放损坏。
二、         光缆等其他项目特殊要求
1、光缆直埋:软土大于600mm深度,支管保护。过街或者道路:直径50mm钢
       管,埋深大于700mm深度,全混泥土包封。
2、光缆预留:管井内1500mm—2500mm;架空,1500mm—2000mm;附挂、墙钉不预留;机房1000mm; 光交1000mm.。
3、光缆接头:1.5km以内含1.5km,不得接头
4、光交箱预埋:黄色波纹管,110mm,两根。引上转弯利用转弯头接通。
5、光缆进缆:每根缆只能进一只螺丝孔,且光缆距离加强芯固定螺钉距离为2cm空,按照光交内配图说明安装,光交壁上附有挂图。须竖直整齐排列,拨缆处用黑色防水胶布封头。
6、光缆加强芯:每根只能进一只螺丝孔内紧固,背离光纤打N字勾,长度2cm。
7、标识标牌。
a、长度9.5cm,宽度6.5cm;左上角移动统一蓝色标志
b、内容为:光缆型号,路由指示,建设日期,竣工日期,施工单位。
c、打双孔竖直整齐固定在光交内每根光缆上。
d、所有预留圈上、管井、转弯、引上、但凡发生分支处必须挂吊牌
e、标签:使用机打白色或者黄色标签;尾纤上粘贴于距离尾纤头2cm处,顺向一致排列。
8、孔洞封堵:光交内光缆进线口、地线、引上端口等所有孔洞,均用防火泥封堵
9、光分纤箱(光配):箱外距离:指光缆在分纤箱盒外进箱内须直线进缆,15cm处整形打弯,使用不透明白色波纹管保护,打弯后与分纤箱外壳15cm水平布缆,缆长于50cm以上,使用白色PVC管保护,此时,在分纤箱下方平行直线处接16PVC管,连接处使用白色防水胶布粘贴,且使用细扎带紧固,在弯道处留放水孔。
10、光交及分纤箱内:纤芯要求
a、  光缆固定:由固紧螺栓固定在支架上,光缆刨头处用黑色胶布封固,光缆与加强芯柱1cm紧贴,加强芯打N字勾,长度为2cm。
b、  裸纤保护:白色塑料管保护,纤盘上端右边进纤,顺时针方向出于左端,(即为顺纤)纤盘内两圈半出缆,置于纤盘壁紧靠盒内。
c、  纤盘熔纤:尾纤使用黄色防水胶布包扎,用扎丝扎固在支架上,长度0.5cm,长短一致,不得在纤盘内参差不齐,去外层胶皮的裸纤,盘于纤盘壁内紧靠。
d、  纤盘盘纤:光缆裸纤在下层,尾纤裸纤在上层,纤盘内不得有胶布粘贴,棉花塞堵,顺时针方向紧靠纤盘内壁引出盘纤盒。
e、  尾纤固定:延盒内支架三纤扎束。
f、  尾纤摆放:1芯置于光分,另两芯置于支架,注意防尘帽不得脱落。
11、接地要求:所有光交箱必须接地,分纤箱视情况接地。
12、防锈处理:引上钢管、光交接地体裸露部分、光交光配内固定螺丝等其他金属易锈部分必须做防锈处理。
13、光交箱光分纤箱喷码等要求
    a、每个光交箱、分纤箱必须按要求喷码编号。
b、喷码位置位于光交、光配左上角中国移动标志下方5-8cm处。颜色为:蓝色。
c、光交命名原则:上排为:小区名称(汉字),下排为:KDGJ-00X(编号)
d、光配箱命名:XXXQ-GW-00X(编号)
命名示例:明珠尚城小区
      1、光交:明珠尚城小区
                KDGJ-001
      2、光配:MZSCXQ-GW-001\MZSCXQ-GW-002(其中MZSCXQ:为明珠尚城小区拼音首字母缩写)
对小区建设的要求暂明确如下,如遇未说明情况,请及时联系现场监理及全业务工程建设管理办公室。
                             
                                      二〇一四年一月二十日