关于整流器泄露电流的问题
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2014-9-23 11:31
作者:
hearthurt
标题:
关于整流器泄露电流的问题
YD的规范是这样规定的:整流器的保护地(PE)对输入的中性线(N)的接触电流应不大于3.5mA;注:当接触电流大于3.5mA时,保护导体电流有效值不应超过每相输入电流的5%;
问1:这个是不是说单相整流器要小于3.5mA;三相整流器要小于最大相电流的5%。
如果问1正确,是不是我们可以这样认为,如果1个组合开关电源上有三个模块,我们的泄露电流最大也就是10.5mA;如果该开关电源是三相输入的,但是采用三个单相模块,我们也可以认为泄露电流不大于10.5mA
时间:
2014-9-26 16:37
作者:
sgwenyu
现在的电路基本无地线