通信人家园

标题: 无线基站小问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2014-10-6 21:36
作者: netwsp     标题: 无线基站小问题

新建了一个二十几米基站铁塔,接线如图所示,接线如下:
1、天线直接固定在塔的支架上,天线馈线接有源放大器,放大器引下二根线:信号线和电源线至地面基站机房。
2、避雷针(黄色)直接通过16平方米的多股铜线(红色)接入铁塔室外接地排。
3、铁塔本身在地面采用扁铁焊接与地网接地排相连。
由于工程是外包,塔上的有源设备经常被雷电损坏,请问是什么原因?有人说是设备的外壳没有接地?是吗?请帮忙分析一下?

图片1.png


附件: 图片1.png (2014-10-6 21:29, 47.83 KB) / 下载次数 1
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjQ2NDU2fDZkMzg3MmE5fDE3NTI5MTI0NTh8MHww
时间:  2014-10-6 23:31
作者: coffee198375

先测一下接地电阻是否合格,设备的外壳也是要接地的!
时间:  2014-10-7 13:43
作者: netwsp

设备外壳怎么接?直接与铁塔连接,还是重新引接一个接地线至接地排?
时间:  2014-10-7 14:28
作者: Miro

避雷针其实就是引雷器,最忌讳同杆架设难以消除"雷电感应"呵.若非要如此请提升避雷针高度及改善地线、外壳各自的接地效果,降低收缩天线高度及范围,有条件的可将“针”改为“伞”,防雷效能要好一些。。。
时间:  2014-10-7 14:50
作者: netwsp

避雷针肯定要在塔上建设,楼上说,设备接地单独引线下来?能够系统的叙述一下?
时间:  2014-10-7 15:21
作者: lcq99

避雷针上应直接与2根50*50的扁铁焊接直接引下到地网接地,要根要分开,设备要用16平方以上直接引下到地网接地。我们的基站是这样做的。
时间:  2014-10-7 15:23
作者: lcq99

二根要分开
时间:  2014-10-7 22:18
作者: coffee198375

netwsp 发表于 2014-10-7 13:43
设备外壳怎么接?直接与铁塔连接,还是重新引接一个接地线至接地排?

另外接线到接地排!
时间:  2014-10-9 10:28
作者: yaojian10

学习




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114