1.1工程规划及可行性报告
1.2工程批准及准备
1.3工程招标及签订合同
1.4工程实施
1.5竣工验收及交工试运行
1.6工程移交维护部门
1.7工程保修
2.1移动通信工程按项目进行管理,实行项目经理负责制。
2.2项目管理主要内容是项目组织、策划、招投标及合同资金管理
2.3项目管理可归类为:质量管理;进度管理;成本管理;安全管理。
3.1施工组织设计编写就是用于指导施工,施工组织设计是贯穿整个工程实施的纽带,它为工程质量、进度、成本、安全提供了方法和手段。 3.2施工组织就是针对工程施工的复杂性,来研究工程建设统筹安排与系统管理,体现如何组织、计划一项拟建工程施工,寻求合理的组织与方法协调施工中各施工单位、各专业、资源与时间、各资源之间的合理关系。在整个工程的实施过程中,按照客观的技术、经济规律,采用各种有效手段,做出科学的、合理的安排,达到工期短、质量优和成本低的目的,使工程取得最优的效果。 3.3施工组织的主要内容:1.工程概况 包括工程简介、技术设计方案、计划工期、工程特点、工程目标等内容。 2.施工组织 包括施工管理机构及相应岗位职责、各种资源需用量计划(劳动力资源配置、材料计划、资金使用计划及施工机具使用计划等)、施工总进度计划及保证措施、文明施工。从整个工程实施管理的角度出发,为工程实施制定一个管理目标及保证体系。 3.主要施工方法及技术措施 包括施工流程图、工程实施各阶段相关队伍、相关专业、相关人员及相关系统的划分、主要施工方法和各项经济技术指标(施工准备阶段、主要工序施工方法和技术措施、各子系统主要施工方法及技术经济指标、施工中的难点及解决方案)、工程防护方法和措施、各子系统调试方案、工程联调方案。该部分着重于工程实施的技术方案,针对工程实施过程中应用到的新技术、新工艺及将会遇到的难点,提前做好规划和制定解决方案。为工程实施制定一个技术目标及保证措施。 4.工程质量方针、目标、质量保证体系及措施 包括工程质量方针及目标、质量保证体系及质量管理岗位职责、质量保证措施(工程准备、材料采购、机械使用、施工过程、工序管理、不合格品、半成品及成品保护等)。该部分通过对材料、勘察质量、设计质量、设备质量、安装质量、施工质量相关的各方面全面控制,保证最终质量。为工程实施建立质量目标及保证措施。 5.编制施工组织设计的依据 包括编制工程施工组织设计所需依据的各种标准、规范、设计图纸,现场实际情况,增加工程组织设计实施的可行性。为整个工程实施提供了一个参考目标。 6.附件 包括文档管理(工程实施过程中的进度计划表、月报及季报等、变更通知单、设备到货、验货清单、安全记录、系统运行记录、项目阶段小结、重要会议纪要、往来传真等)、竣工文件(开工报告、工程备忘录、设备和材料说明书、施工技术交底、工程联络单、质量记录、安装记录、调试记录、竣工报告、竣工图等)。为工程实施过程中文件管理提供一个目标。 总之,施工组织设计应尽量以图表、方框流程图表示,使其直观、简洁明了,更具有条理性和可操作性。施工组织应实行真正意义上的项目经理负责制,实现责、权、利的统一,在项目经理强有力的领导下,依据施工组织计划制定的各项目标,采取有效的措施,推行各项管理制度,监督现场执行情况,实时调整工作重点,确保对工程质量、安全、工期、进度、成本五大要素进行全方位的控制,达到预期目的。 施工组织的贯彻、检查和调整 施工组织设计的编制为实施拟建项目的生产过程提供了一个可行的方案,往往很多单位仅留于形式,然而只有保证其贯彻执行下去,才能体现这个方案的经济效益和社会效益。施工组织贯彻的实质也就是把一个静态平衡的方案放到不断变化的施工过程中,考核其效果和检查其优劣的过程。 为了保证其顺利实施,应做好以下几个方面的工作: 1、传达施工组织设计的内容和要求 经过审批后的施工组织设计,在开工前要召开各级的生产技术会议,逐级进行交底,详细的讲解其内容、要求和施工的关键与保证措施,组织群众广泛讨论,拟定完成任务的技术组织措施,作出相应的决策。 2、制定各项管理制度 施工组织设计贯彻的顺利与否,主要取决于施工企业的管理素质及经营管理水平。而体现企业素质和水平的标志,在于企业各项管理制度的健全与否。 3、推行技术经济承包制 为了更好地贯彻执行施工组织设计,应推行技术经济承包制度,开展劳动竞赛,把施工过程中的技术经济责任同职工的物质利益结合起来。 4、统筹安排及综合平衡 在项目的实施过程中,搞好人力、物力、财力的统筹安排,保持合理的施工规模,既能满足工程实施的需要,又能带来较好的经济效果。施工中的任何平衡都是暂时的和相对的,平衡中必然存在不平衡的因素,不断地进行工程实施过程中各种条件的综合。进一步完善施工组织设计,保持施工的节奏性、均衡性和连续性。 5、施工组织设计的检查 施工组织设计检查的内容包括工程进度、工程质量、材料消耗、机械使用和成本费用等,把主要指标数额同其相应的施工内容、施工方法和施工进度的检查结合起来,发现其问题,为进一步分析提供依据 5、施工组织设计的调整 根据施工组织设计执行情况的检查、发现的问题及其产生的原因,拟定改进措施或方案,对施工组织有关部分或指标进行相应的调整,使施工组织设计在新的基础上实现新的平衡。
4
4.1项目部的人员在实现项目目标的时候都会有种感觉他所做的每一项工作都与工程的质量成本进度安全有关。
4.2未完
工程项目又称单项工程,是指具有独立存在意义的一个完整工程,它由许多单位工程组成的综合体。
工程项目综合概、预算书是确定工程项目(如生产车间、独立公用事业或独立建筑物)全部建设费用文件。整个建设工程有多少工程项目,就应编到多少工程项目的综合概、预算书。
工程项目综合概、预算书包括的内容有建筑、安装工程费、设备购置费及其他费用。
上述各项费用是根据各单位工程概、预算书及其他工程和费用概算书汇编而成。如果一个建设项目只有一个单项工程,则汇编时,与这个单项工程有关的其他工程和费用,即可有直接汇入工程项目综合概、预算书。
5、基本建设工程预算都有哪几种?
按照国家规定;基本建设工程预算是随同建设程序分阶段进行的。由于各阶段的预算制基础和工作深度不同,基本建设工程预算可以人为两类,即:一是概算;二是预算。概算有可行性研究投资估算和初步设计概算两种,预算又有施工图设计预算和施工预算之分,基本建设工程预算是上述估算、概算和预算的总称。
5、什么是预算定额,预算定额的作用是什么?
建设工程的预算定额是用来确定建设工程产品中每一分部分项工程的每一计量单位所消耗的物化劳动数量的标准。换言之,它是确定每一计量单位的分部分项工程内容所消耗的人工和材料数量以及所需要的机械台班数量的标准
“定额”是指从事经济活动时,对人、财、物的限定标准。如定员(定工时),定质(定质量)、定量(定数量)、定价(定价格)等,工程建设的产品价格是国家采取特定的方法和形式,即工程建设定额来确定的。 工程建设定额是建筑工程预算定额、综合预算定额、核算定额、建筑安装工程统一劳动定额、施工定额和工期定额等的总称。它是实行“三算”制度的基础。常言设计有概算,施工有预算,竣工有决算,这“三算”都是按照工程建设定额进行编制的。定额是实行经济核算和编制计划垢依据。
工程预算定额的主要作用大致有以下几个方面:(1)是编制预算和结算的依据;(2)是编制单位估价表的依据;(3)是据以计算工程预算造价和编制建设工程概算定额及概算指标的基础(4)是施工单位评定劳动生产率进行经济核算的依据。
6、什么是分部工程??
分部工程是单位工程的组成部分,是单位工程中分解出来的结构更小的工程。如一般的土建工程,按其工程结构可分为基础、墙体、梁柱、楼板、地面、门窗、屋面、装饰等几个部分。由于每部分都是由不同工种的工人利用不同的工具和材料来完成的,因此,在编制预算时,为了计算工料等方便,就按照所用工种和材料结构的不同,把土建工程综合划分为以下几个部工程:基础工程、墙体工程、梁柱工程、门窗木装修工程、楼地在工程、屋面工程、耐酸防腐工程、构筑物工程等。
7、什么是分项工程?
分项工程是指通过较为简单的施工就能完成的工程,并且要以采用适当的计量单位进行计算的建设设备安装工程,通常它是确定建设及设备安装工程造价的最基本的工程单位,例如,每立方米砖基础工程;一台某型号机床的安装等。?
8、什么是单项工程,什么是单位工程?
单项工程(single construction)是建设项目的组成部分,具有独立的设计文件,竣工后能单独发挥设计所规定的生产能力或效益。
单项工程从施工的角度看是一个独立的系统,在工程项目总体施工部署和管理目标的指导下,形成自身的项目管理方案和目标,依照其投资和质量要求,如期建成并交付使用。
单位工程是指具有单独设计和独立施工条件,不能独立发挥生产能力或效益的工程,它是单项工程的组成部分。
两者的区别主要是看它竣工后能否独立地发挥整体效益或生产能力。
9、什么是工程设计,?
是指设计单位根据批准的可行性研究报告及国家标准规范所做工程项目的设计。
工程设计一般份阶段进行,有两阶段设计和三阶段设计。
两阶段设计:初步设计和施工图设计;
三阶段设计:初步设计、技术设计、施工图设计。
10、什么项目经理?
项目经理( Project Manager )
项目经理,从职业角度,是指企业建立以项目经理责任制为核心,对建设工程实行质量、安全、进度、成本、环保管理的责任保证体系和全面提高工程项目管理水平设立的重要管理岗位;从从业角度,指受企业法人代表人委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者,是企业法定代表在工程项目上的代表人。项目经理必须取得《建设工程施工项目经理资格证书》才能上岗。
作用
项目经理在工程项目施工中处于中心地位,起着举足轻重的作用。一个成功的项目经理需要具备的基本素质有:领导者的才能、沟通者的技巧和推动者的激情。
1.项目经理应对承接的项目所涉及的专业有一个全面的了解。
2.项目经理要有一定的财务知识。
3.项目经理应对按合同完成项目建设有必胜信心,并在实际工作中做到言行一致。
4.工程建设合同的签订尽量避免感情因素。
项目经理首要职责是在预算范围内按时优质地领导项目小组完成全部项目工作内容,并使客户满意。为此项目经理必须在一系列的项目计划、组织和控制活动中做好领导工作,从而实现项目目标。
权力
1.生产指挥权 项目经理有权按工程承包合同的规定,根据项目随时出现的人、财、物等资源变化情况进行指挥调度,对于施工组织设计和网络计划,也有权在保证总目标不变的前提下进行优化和调整,以保证项目经理能对施工现场临时出现的各种变化应付自如。
2.人事权 项目班子的组成人员的选择、考核、聘任和解聘,对班子成员的任职、奖惩、调配、指挥、辞退,在有关政策和规定的范围内选用和辞退劳务队伍等是项目经理的权力。
3.财权 项目经理必须拥有承包范围内的财务决策权,在财务制度允许的范围内,项目经理有权安排承包费用的开支,有权在工资基金范围内决定项目班子内部的计酬方式、分配方法、分配原则和方案,推行计件工资、定额工资、岗位工资和确定奖金分配。对风险应变费用、赶工措施费用等都有使用支配权。
4.技术决策权主要是审查和批准重大技术措施和技术方案,以防止决策失误造成重大损失。必要时召集技术方案论证会或外请咨询专家,以防止决策失误。
5.设备、物资、材料的采购与控制权 在公司有关规定的范围内,决定机械设备的型号、数量、和进场时间,对工程材料、周转工具、大中型机具的进场有权按质量标准检验后决定是否用于本项目,还可自行采购零星物资。但主要材料的采购权不宜授予项目经理,否则可能影响公司的效益,但由材料部门供应的材料必须按时、安质、按量保证供应,否则项目经理有权拒收或采取其他措施。
职责
1.确保项目目标实现,保证业主满意 这一项基本职责是检查和衡量项目经理管理成败、水平高低的基本标志。
2.制定项目阶段性目标和项目总体控制计划 项目总目标一经确定,项目经理的职责之一就是将总目标分解,划分出主要工作内容和工作量,确定项目阶段性目标的实现标志如形象进度控制点等。
3.组织精干的项目管理班子 这是项目经理管好项目的基本条件,也是项目成功的组织保证。
4.及时决策 项目经理需亲自决策的问题包括实施方案、人事任免奖惩、重大技术措施、设备采购方案、资源调配、进度计划安排、合同及设计变更、索赔等。
5.履行合同义务,监督合同执行,处理合同变更 项目经理以合同当事人的身份,运用合同的法律约束手段,把项目各方统一到项目目标和合同条款上来。
6.如实向上级反应情况
项目经理的任命
4.2.1工程总承包企业应在工程总承包合同生效后,立即任命项目经理。
4.2.2 项目部的设立及其工作应包括下列内容:
1 根据工程总承包企业规定程序确定组织形式,组建项目部。
2 根据工程总承包合同和企业有关管理规定,确定项目部的管理范围和任务。
3 确定项目部的职能和岗位设置。
4 确定项目部的组成人员、职责、权限。
5 由项目经理与企业签订确认“项目管理目标责任书”,并进行目标分解。
6 组织编制项目部规章制度、目标责任制度和考核、奖惩制度。
4.2.3 项目部的组织形式应根据工程总承包项目的规模、组成、专业特点与复杂程度、、人员状况和地域条件确定。
4.2.4 项目部的人员配置和规章制度应满足工程总承包项目管理的需要。
4.2.5 项目部自行制订的规章制度与工程总承包企业现行的有关规定不一致时,应报送企业或授权的职能部门批准。
4.2.6 项目经理应根据项目部人员岗位责任制度对项目部人员的责任目标完成情况进行检查、考核和奖惩。
项目经理是企业法人代表在项目上的全权委托代理人。在企业内部,项目经理是项目实施全过程全部工作的总负责人,对外可以作为企业法人的代表在授权范围内负责、处理各项事务,因此项目经理是项目实施最高责任者和组织者。由此可见,项目经理是与项目分不开的,离开了项目,也就不存在“经理”,因此,要探讨建筑企业项目经理应具备的条件,就不能不说项目管理,有怎么样的项目管理,就必须有怎么样的项目经理去管理,项目管理的方式、方法变了,项目经理应具备的条件也应与之相适应,否则就无法实现预期的管理目标。
建筑企业项目经理对项目的管理主要限于对施工项目的管理,也就是说对一个建筑安装产品的施工过程及成果进行计划、组织、指挥、协调和控制。施工项目管理是项目管理的一个分支,项目管理的发展与改革促进了施工项目管理的发展,以及施工项目规模的越来越庞大与复杂也对项目经理提出了更高的要求。传统的项目经理通常只是一个技术方面的专家和任务执行者。而现代项目经理不仅要有运用各种管理工具来进行计划和控制的专业技术能力,还要有经营管理等其他多方面能力,比如对项目部成员的激励以及与业主、监理、设计以及当地政府等各方的策略保持一致的能力。项目经理必须通过人的因素来熟练运用技术因素,以达到其项目目标。也就是说,他必须使项目部成为一个配合默契、具有积极性和责任感的高效率群体。因此,在现代项目管理的大环境与普遍采用项目法施工的情况下,笔者认为,建筑企业项目经理若要实现预定项目管理的各种目标,项目经理的能力要求既包括“软”的方面——个性因素,也包括“硬”的方面——管理技能和技术技能。
一、 个性因素。
项目经理个性方面的素质通常体现在他与组织中其他人的交往过程中所表现出来的理解力和行为方式上。素质优秀的项目经理能够有效理解项目部其他人的需求和动机并具有良好的沟通能力。它又包括以下几个方面的内容:
1、 号召力。
也就是调动下属工作积极性的能力。人是社会上的人,每个人都有自己的个性,而一般情况下项目经理部的成员是从企业内部各个部门调来后组合而成的,因此每个的素质、能力和思想境界均或多或少地存在不同之处。每个人从单位到项目部上班也都带有不同的目的,有的人是为了钱,有的人是为了学点技术和技能,而有的人是为了混日子。也因此每个人的工作积极性均会有所不同,为了钱的人如果没有得到他期望的工资,他就会有厌倦情绪;为了学技术和技能的人如果认为该项目没有他要学或认为岗位不对口学不到技术和技能也会生产厌倦情绪;为了混日子的人,则是做一天和尚撞一天钟——得过且过。因此,项目经理应具有足够的号召力才能激发各种成员的工作积极性。
2、 交流能力。
也就是有效倾听、劝告和理解他人行为的能力。强势领导必将制约企业的发展。项目经理只有具备足够的交流能力才能与下属、上级进行平等的交流,特别是对下级的交流更显重要。因为群众的声音是来自最基层、最原始的声音,特别是群众的反对声音,一个项目经理如果没有对下属职工的意见进行足够的分析、理解,那他的管理必然是强权管理,也必将引进职工的不满,其后果也必将重蹈我国历史上那些 “忠言逆耳”的覆辙。
3、 应变能力——灵活、耐心和耐力。
众所周知,施工项目的最大特点就是单件性,每个项目均具有其独特之处,而且每个项目在施工过程中都可能发生千变万化的情况,因此项目的管理是一个动态的管理,这就要求项目经理必须具有灵活应变的能力,才能对施工现场出现的各种不利的情况迅速作出反应,并着手解决。没有灵活应变的能力,则必然会束手无策、急得如热锅上的蚂蚁一样,最终就可能导致项目进展受阻。
4、 对政策高度敏感。
我国的项目管理仍然是在政府指导下的市场经济条件下的管理,因此,每个项目的管理都与市场的变化和相关政策的变化息息相关的,而每个市场信息和政策的变化比如材料价格调整都有可能导致项目的某个或全部目标的变化。所以项目经理必须对政策具有高度的敏感,才能适应现代项目管理的发展的要求。
5、 目经理还必须自尊、热情,充满激情、充满活力。
二、管理技能。
管理技能首先要求项目经理把项目作为一个整体来看待,认识到项目各部分之间的相互联系和制约以及单个项目与母体组织之间的关系。只有对总体环境和整个项目有清楚的认识,项目经理才能制定出明确的目标和合理的计划。具体包括:
1、 计划。
计划是为了实现项目的既定目标,对未来项目实施过程进行规划、安排的活动。计划作为项目管理的一项职能,它贯穿于整个项目施工的全过程,在项目全过程中,随着项目的进展不断细化和具体化,同时又不断地修改和调整,形成一个前后相继的体系。计划又包括工期计划、投资计划、质量标准计划、劳动力计划、机械使用计划、物资供应计划等等。项目经理要对整个项目进行统一管理,就必须制定出切实可行的计划或者对整个项目的计划做到心中有数,各项工作才能按计划有条不紊地进行。也就是说项目经理对施工的项目必须具有全盘考虑、统一计划的能力。
2、 组织。
这里所说的项目经理必须具备的组织能力是指为了使整个施工项目达到它的既定的目标,使全体参加者经分工与协作以及设置不同层次的权力和责任制度而构成的一种人的组合体的能力。当一个项目在中标后(有时在投标时),担任(或拟担任)该项目领导者的项目经理就必须充分利用他的组织能力对项目进行统一的组织,比如确定组织目标、确定项目工作内容、组织结构设计、配置工作岗位及人员、制定岗位职责标准和工作流程及信息流程、制定考核标准等。在项目实施过程中,项目经理又必须充分利用他的组织能力对项目施工的各个环节进行统一的组织,即处理在施工过程中发生的人和人、人和事、人和物的各种关系,使施工项目按既定的计划进行。
3、 目标定位。
项目经理必须具有定位目标的能力,目标是指施工项目为了达到预期成果所必须完成的各项指标的标准。目标有很多,但最核心的是质量目标、工期目标和投资目标。项目经理只有对这三大目标定位准确、合理才能使整个项目的管理有一个总方向,各项目工作也才能朝着这三大目标进行开展。要制定准确、合理的目标(总目标和分目标)就必须熟悉合同提出的项目总目标、反映项目特征的有关资料,如招投标文件、施工图纸等,还必须熟悉反映当地建设条件的有关资料以(如当地气候资料、工程地质及水文资料等)及国家的有关政策、法规、规范、标准、定额等。
4、 对项目的整体意识。
项目是一个错综复杂复杂的整体,它可能含有多个分项工程、分部工程、单位工程,特别是近年来我国的大型项目逐渐增多,如果对整个项目没有整体意识,势必会顾此失彼。
5、 处理项目部与外界之间关系的能力。
这是公共关系学科中的一种。项目部与外界之间的关系具体来说主要有以下几个方面:项目部与参建方(业主、监理、设计)之间的关系、项目部与上级主管部门之间的关系、项目部与当地税务、财政、保险、政府、执法等部门之间的关系。只有处理好、理顺好项目部与这些外界之间的关系才能使工程顺利进行,因为没有这些外界的支持、指导、协调、帮助,则项目的施工势必走到孤立无援的绝境之中。
6、 授权能力。
也就是要使项目部成员共同参与决策,而不是那种传统的领导观念和领导体制,任何一项决策均要通过有关人员的充分讨论,并经充分论证后才能作出决定,这不仅可以做到“以德服人”,而且由于聚集了多人的智慧后,该决策将更得民心、更具有说服力,也更科学、更全面。
三、技术技能。
技术技能是指理解并能熟练从事某项具体活动,特别是包含了方法、过程、程序或技术的活动。优秀的项目经理应具有该项目所要求的相关技术经验或知识。技术技能包括在具体情况下运用管理工具和技巧的专门知识和分析能力。具体包括:
1、 使用项目管理工具和技巧的特殊知识。
项目管理是一门新兴的管理科学,是现代工程技术、管理理论和项目建设实践相结合的产物,它经过数十年的发展和完善已日趋成熟,并以经济上的明显效益在各发达工业国家得到广泛应用。实践证明,在经济建设领域中特别是在建筑工程施工中实施项目管理,对于提高工程质量、缩短工期、节约成本等方面都具有十分重要的意义。每个项目管理都有其特定的管理程序和管理步骤,现代的建设项目大多是综合工程,项目经理必须掌握现代管理方法和技术手段综合运用,比如决策技术、网络计划技术、系统工程、价值工程、目标管理和看板管理等,在施工管理过程中实施动态控制,才能使项目圆满的完成,并最终达到既定的项目目标。
2、 相关的专业知识。如工业与民用建筑专业知识、道路与桥梁专业知识、水利、电 力、港口等方面的专业知识,以及诸如建筑经济、技术经济、概预算等方面的经济知识和经济法、合同法等方面的法律知识。只有掌握这些方面的一定的专业知识后,在项目实施过程中,遇到与相关专业有关的事件时才能得心应手,在处理经济问题时才能立于不败之地。
3、 计算机应用能力。计算机技术的飞速发展为我国的经济建设起到了举足轻重的作用,在一些高科技领域,计算机已成为办公必不可少的条件。在建筑施工领域同样如此,手写文件的时代即将成为历史,这不仅是因为计算机能提高工作效率,而且按照有关要求,各种来往文件、资料等均必须采用计算机来完成。因此,作为一个施工项目的项目经理就必须掌握一定的计算机应用能力,比如建筑制图、文字处理、数据库等,才能与时代相适应。
4、 项目经理还应了解相关的项目知识,并理解项目的方法、过程和程序,只有具备了这些较为全面的知识后,才能在项目的管理过程中灵活应用各种管理技术。
5、项目经理还必须具有一副健康的身体和丰富的实践经验。由于工程繁忙,尤其是风险大或进展不顺利的项目,项目经理将肩负沉重压力,因此应具有健康的体魄。同时项目经理是亲临第一线的指挥官,要随时处理项目运行中发生的各种问题,因此应具有丰富的项目实践经验,才能对施工现场出现的各种问题迅速作出处理决定。
总之,一个优秀的项目经理不但要自信、奋进、精力充沛和善
于沟通,而且还要具备广泛的管理技能和本专业的专业技术与技能,只能全面发展了,才能顺利实现本项目的各种既定的目标。
1. GSM频段划分是什么?
GSM蜂窝系统根据所用频率可以划分为GSM900MHZ和DCS1800MHZ系统,频率间隔为200KHZ。上下行以基站为参照物,基站发-移动台收为下行;移动台发-基站收为上行,其上下行频率划分见下表:
系统 |
频段(MHZ)
|
带宽(MHZ)
|
频道号
|
频率数(对)
|
GSM900
|
上行890﹋915 下行935﹋960
|
25
|
1﹋124
|
124
|
DCS1800
|
上行1710﹋1785 下行1805﹋1880
|
75
|
512﹋885
|
374
|
2、移动通信的系统中多址技术的定义,及分类名称?
在蜂窝移动系统中,许多移动通信台要通过一个基站和其他移动台进行通信,因而必须对不同的移动台和基站发出的信号赋予不同的特征,以便使基站和移动台对不同的信号做出准确的区分;识别属于自己的信号,解决这一问题的办法为多址技术。
多址技术主要有5种:频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、码分多址(CDMA)、空分多址(SDMA)和极分多址(PDMA)。
3、GSM系统的多址技术主要有那些及其定义?
GSM系统的多址技术以TDMA为主,以FDMA为辅。
3.1、频分多址:
频分多址就是把整个可分配的频谱划分为许多单个的无线信道(发射和接收的频率对),每个信道可以传输一路话音或控制信息,任何一个用户都可以接入这些信道中任何的一个。
3.2、时分多址:
时分多址是在一个宽带的无线载波上,按时间(或称时隙)划分为若干时分信道,每个用户占用一个时隙,并且只在这一指定的时隙内接受(或发送)信号。
4、什么是时隙?
GSM系统在无线路径上传输要涉及的基本慨念最主要的是突发脉冲序列,它是一串含有100多个调制比特的传输单元。
突发脉冲序列有一个限定的持续时间和占有限定的无线频谱,它在时间和频率上输出,而这个窗被人们称为隙缝。
在系统频段内,每200khz设置隙缝的中心频率(以FDMA角度观察),而隙缝在时间上循环发生,每次占15/26ms,及近似0.577ms(以TDMA角度观察)。这些隙缝的时间间隔称为时隙。
时隙持续的时间被用作时间单元标为突发脉冲的周期,0.577ms。
利用时间/频率可以直观的表示隙缝的慨念,即一个隙缝可以表示为一个小矩形,其长为时间15/26ms,宽为频率200khz。
5、什么是射频信道?
GSM所规定的200khz带宽称为隙缝,相当于GSM协议中规定的无线信道,也称为射频信道。
6、什么是TDMA帧?
物理信道采用频分和时分复用的组合,他由用于基站(BS)和移动台(MS)之间连接的时隙流构成,这些时隙在TDMA帧中的位置,从帧到帧是不变的。
一个TDMA帧包含8个基本的时隙,共占60/13≈4.615ms,每一个个时隙就是一个基本的物理信道,每个时隙含156.25个码元,占15/26≈0.577ms.
多个TDMA帧构成复帧,其结构有两种,分别含连贯的26个或51个TDMA帧,当不同的逻辑信道时,需要使用这些复帧。
含26帧的复帧其周期为120 ms,用于业务信道及随路控制信道,其中24个突发脉冲序列用于业务,2个突发脉冲序列用于信令。
含51帧的复帧其周期为3060/13≈235.385 ms,专用于控制信道。
多个复帧又构成超帧,他是一个连贯的51X26TDMA帧,即一个超帧可以是包含51个26个TDMA复帧,也可是包含26个51TDMA复帧。超帧的周期均为1326个TDMA帧,即6.2s。
多个超帧又构成超高帧,它包含2048个超帧,周期均为12533.76s,用于加密语音和数据。
7、什么叫逻辑信道?
GSM实际组网中,每个小区都有若干载频,每个载频都有8个时隙,提供8个基本的物理信道,逻辑信道是在一个物理信道中进行时间复用,它根据物理信道上传送的消息类型来划分,不同逻辑信道用于基站和移动台间传送不同的信息,列如:信令或数据业务。
在GSM系统中,对于不同的逻辑信道规定了不同的突发脉冲序列
时间: 2014-12-18 09:28
作者: sunyuan11223344
8、逻辑信道的分类及内容?
在GSM系统中,逻辑信道可分为专用信道(DCH)和通用信道(CCH)两大类,又可分为业务信道和控制信道。
业务信道(TCH)载有编码的话音和用户数据,它有全数率业务信道(TCH/F)和半数率业务信道(TCH/H)
控制信道(CCH)用于传送信令或同步数据,它主要有3种:广播信道(BCCH)公共控制信道(CCH)和专用控制信道(DCCH)
9、什么是全数率业务信道(TCH/F)和半数率业务信道(TCH/H)?
全数率业务信道(TCH/F)载有总数率为22.8Kbit/s的信息,使用全数率信道所用时隙的一半,就可得到半数率信道它载有总数22.8Kbit/s的信息。
因此一个载频可提供8个全数率或16个半数率业务信道。
10、当移动台使用时主要过程用到那些信道?。
移动台空闲时:使用广播控制信道(BCCH)在每个基站收发信机总有一个收发信机含有这个信道,以向移动台广播系统信息,这些系统信息可使移动台在空闲的模式下有效的工作。
移动台被叫时:使用公共控制信道的寻呼信道(PCH),这是一个下行信道。
移动台拨号时:使用公共控制信道的随机接入信道(AGCH), 这是一个上行信道。
移动台与基站通信时:使用独立专业控制信道(SDCCH),这是一个双向专用信道,传送建立连接的信令消息、位置更新、短消息、鉴权消息、加密命令、信道分配以及各种附加业务等。
11、什么是语音编码?
语音是模拟信号,GSM系统通信使用的是数字信号,将语音的模拟信号转化成数字信号的过程就是语音编码。
语音编码过程如下:语音编码器首先把语音分成20ms为单位的语音块,将每块用8Khz抽样,这样每块得到160个样本,样本经过A率的量化,每个样本就得到16bit的量化值,形成每个语音块128Kbit/s的数据流,这数据流数率太高以致无法在无线路径下传播,因而进行编码压缩,每个语音块被编码为260bit,最后形成13Kbit/s的源编码数率,再完成信道编码。
13、什么叫交织?
由于移动通信信道的变参作用,持续较长的深衰落会影响到 相续的一串比特,使比特差错经常成串的发生,这将影响连续帧的正确性,而信道编码仅在检测和校正单个差错和不太长的差错时才有效,为解决这一问题,将一条消息的相续比特以非相续的方式被发送,使突发差错的信道变为离散信道,这种技术叫交织技术,交织技术是分散误码的最有效的组码方法。
14、基站的最大覆盖范围是多少?
基站的最大覆盖范围为35KM,信号在空间传输是有延迟的,一个远离基站的移动台,从基站发出的信号将越来越迟的到达移动台,移动台的信号也会将越来越迟的到达基站,延迟过长会导致基站收到的移动台在本时隙上信号无法正确解码,甚至可能与基站接受的下一个移动台的信号时隙相互重叠,移动通信允许的时延时间为TA,它被GSM定时提前的编码0﹏63bit所限使基站的最大覆盖范围为35KM,计算如下1/2×3.7∪s/bit×63bit×c(光速)=35km.
海面覆盖的基站采用减少每载波所容纳的信道数,办法是将琦偶时隙捆绑,两载波合成一载波,使基站的最大覆盖范围为120 km.
15、无线电波的基本常识?
无线电波可通过多种方式从反射天线传播到接受天线:视距传播、地波传播、对流层传播。
视距传播:通常包含直射波和地面反射波,当周围存在障碍物时和散射物时,也存在绕射波和散射波。
地波传播由空间波和地表波组成。
对流层散射传播由对流层湍急不均匀性散射进行传播
无线电波分布在3khz到3000Ghz之间,这个频谱内划分12个频带。
移动通信使用的为毫米波(极高频),波长1﹋10米,属微波的范围。
16、什么是快衰落与慢衰落?
蜂窝基站与移动台之间通信通常不是通过直达的路径,而是通过许多路径完成,传播模式主要是从建筑平面反射或从人工自然物绕射,所有的信号分量合成产生一个干涉波,它的强度根据各分量的相对变化而增加或减少,其特征是其合成场强在移动几个车为会有20﹋30db的衰落,其最大值和最小值发生的位置相差1/4波长,大量传播路径的存在就产生多径现象,其合成波的相位随移动台的运动产生很大的起伏变化,通常把这种现象称为快衰落。
移动台接收的信号除瞬间值出现快速衰落外,其场强的值随着地区的位置的变化出现较慢的变化,这种变化称为慢衰落。
17、分集接受的原理及种类?
研究表明:移动单元所接受的波分量的振幅、相位是随机的,那么合成信号的相位及幅度符合函数公式,相位在0﹋2∏均匀分布,而场强幅度符合瑞利分布也称瑞利衰落,对于快衰落,基站采取的应对措施主要有:时间分集,频率分集,空间分集等。
分集接受的原理就是利用接受信号在时间或频率或空间上的不相干性,解释为在不同的时间、频率、和空间内对同一电波传输环境,接受的无线电波分量不可能有一样的快衰落。
时间分集主要靠交织、捡错和纠码等方法,不同的编码所具有的抗衰落性不一样。
频率分集理论的基础是相关带宽,即当两个频率隔一定间隔后,就认为它们的空间衰落不相干,间隔200K就获得这种不相干性,跳频技术也就是通过扩频来获得调频增益。
空间分集主要是采用主分集的办法来解决,用空间分集的主分集天线之间的间距大于10倍波长,就能保证主分集接受的信号衰落的不相干性,然后可将其接受的信号分别通过最大拟然均衡器后进行分集合并。
CDMA系统中移动台与多个基站联系,从中选出最好的信号给交换机也是空间分集的一种形式。
18、移动通信天线是什么?
在移动通信中,天线是收发信机与外界传播的接口,同一幅天线即可以辐射又可以接受无线电波,发射时天线把高频的电流转换为电波,接受时,天线把电磁波转换为高频电流。
在规划设计一个网络时,必须根据基站所处的环境仔细的选择合适的天线,并以此确定合适的天线高度,方位角及倾角等工程参数,天线直接影响上下行的覆盖效果,同时馈线、合路器、分路器和双工器等前端部件对上下行的覆盖效果都有直接的影响。
移动通信中的天线通常是无源的,按辐射方向来分类主要有全向和定向天线:按外形结构来分类主要有鞭状天线,平板天线和帽状天线,按极化方式分类主要有垂直极化天线(也称单极化天线)和交叉极化天线(双极化天线)。
通常将能显著辐射的直导线称为振子,两臂长度为1/4波长的为振子叫对称半波振子,对称半波振子是移动通信中的基本单元,实际的天线由多个振子组成。
19、天线的重要技术特征是什么?
1、天线的增益:
天线通常是一种无源器件,其增益的楷念与一般的功率放大器的增益不同,功率方大器具有能量放大的作用,但天线本身并没有增加辐射信号的能量,它只是通过天线振子的组合并改变其馈电的方式把能量集中到莫一方向(相当于特定天线),表示增益的单位通常有两个dbi和dbd。
2、方向图:
辐射强度与辐射方向有关,方向图有3种刻度:线性:(功率方向图),平方根(场强方向图),分贝。
3、极化方式:
极化是描述电磁波场强矢量空间的一个辐射特征,通常以电场矢量空间指向作为电磁波的极化方向。移动通信系统通常采用垂直极化方式,GSM天线的极化方式有单极化和双极化两种,其本质都是线性极化,双极化天线利用极化分集来减少移动通信系统中的多径衰落的影响。
4、下倾:
天线下倾是常用的一种增强主服务区信号电平,减少其它小区的干扰的重要手段,天线的下倾方式通常有机械下倾和电子下倾两种:机械下倾是通过天线支撑架将天线压低到相应位置来设置下倾角,电子下倾是通过改变天线振子的相位来控制下倾角。
5、电压驻波比
天线的输入阻抗与特征阻抗不一致时,产生的反射波和入射波在馈线上叠加形成驻波,其相邻电压最大值与最小值之比就是电压驻波比,此值应小于等于1.5。
20、天线的具体电气指标和覆盖方位图:
双极化固定电倾角板状天线:增益:19.5 dBi
天线尺寸:2350x480x95 mm
电气参数
工作频段
824 - 890 MHz
增 益
19.5 dBi
回波损耗
> 15 dB(驻波比 < 1.44:1)
极化方式
极化± 45°
水平波瓣
33°
垂直波瓣
8°
电调倾角
0°
上副瓣抑制
< -18 dB
前后比
> 30 dB
端口隔离度
> 30 dB
功率容限
500W
三阶互调
< -150 dBc (2 x 43 dBm)
阻 抗
50 ohm
雷电保护
直流接地
接口类型
7-16 DIN型母头
水平面方向 垂直方向
20、移动通信基站及天线所使用的分极接收技术有那些?
在移动无线环境中,信号的瑞利衰落产生严重的问题,基站采用分集的方法即在若干个支路上接受很小的载有同一信息的信号,然后通过合并技术再将各支路信号合并输出,这样就可以在接受端上大大降低深衰落分集的形式是利用信号处理技术将分集作用隐含在被传输的信号中。
分集的形式可分为:显分集和隐分集。
基站的显分集是由空间分离的几个基站以全覆盖或部分覆盖同一区域,由于有多重信号可以利用,因此大大减少了瑞利衰落的影响,它是从各个支路中选取信躁比最佳的支路,即选取最佳的基站和移动台建立通信,所以基站的显分集又称多基站分集
单极化天线所用的分集技术是空间分集,空间的间距越大多径传播信号的相关性就小,在实际工程中一般取分集取天线的水平间隔等于天线的有效高度的0.11倍,设置参数a,a与实际天线高度h和天线间距d的关系为:a=h/d,对于水平放置的天线,一般认为a≤10时,可满足两路信号不相干性要求,如天线的高度为30m,天线的间隔为3m时,可得到较好的空间分集增益。
双极化天线所用的分集技术为计划分集,在理论上,当一个频率携带两种不同极化的信号时,由于媒质不引起藕和的影响,也就不会产生相互的干扰,目前移动通信网络中采用双极华天线主要是+-45度双极化天线。
21、分集信号合成?
分集接受的各路信号可理解成高频信号、中频信号或基带信号的一般形式,合成就是对有用的信号的电压幅度加权后相干合并,而噪声功率则是非相干合并。
22、什么叫半功率波瓣宽度?
指电场最大值下降0.707(功率下降一半,增益下降3db)点的夹角。
分为水平半功率波瓣宽度和垂直半功率波瓣宽度。
23、天线的下倾角是如何设定的?
移动通信网络的蜂窝布局是预先规划好的,其体现在工程参数上为众多无线基站的宏观布局、单个基站的位置、天线的高度、方向、倾角等,形成一个具体的蜂窝状网络,当基站的位置确定后就很少改变,天线的高度、方向、和倾角就需要根据前面的参数和单个小区的具体目标来确定。
当天线倾角为0度时,天线的波束主瓣即主要能量延水平方向辐射,当天线下倾c时,主瓣方向的延长线最终必将与地面一点相交,因此在考虑天线倾角大小时可以认为半功率角延长线到地面的交点内为该天线的实际覆盖范围,由天线高度、覆盖距离和下倾角三者公式推导出下倾角。
当天线的高度和倾角一定时,天线的垂直波束越小,天线的覆盖范围越小,实际情况数据如下表:
天线下倾角与天线高度小区覆盖实际应用指标图
天线型号
垂直半功率角
小区半径
天线高度
下倾角
65°、增益15dbi
15°
200m
25m
15°
65°、增益15dbi
15°
250m
25m
13°
65°、增益15dbi
15°
250m
30m
14°
65°、增益15dbi
15°
250m
35m
15°
65°、增益15dbi
15°
250m
40m
17°
65°、增益15dbi
15°
500m
25m
10°
65°、增益15dbi
15°
500m
30m
11°
65°、增益15dbi
15°
500m
35m
12°
65°、增益15dbi
15°
500m
40m
12°
65°、增益15dbi
15°
800m
30m
10°
65°、增益15dbi
15°
1000m
30m
2°
65°、增益15dbi
15°
1200m
30m
1°
天线机械下倾角大于10°以后的波瓣容易变形,对于其它小区容易产生干扰,天线机械下倾角不宜大于10°。
天线的下倾角是电调下倾角(内置)和机械下倾角的组合。
24、天线选择的原则?
地形
站型
天线选择原则建议
城区
定向站
一般选取低或中等增益、预置电下倾角天线,主要取决于基站的密度,也可选择电调天线或机械下倾角天线:15dbi和15~18dbi,半功率角65°,不选用90°以上的天线,倾角建议选6°~9°,选择上第一副瓣抑制,下第一零点填充的天线,建议用双极化天线。
郊区
定向站
一般选取高增益的天线,可是电调下倾,也可是机械下倾天线:17dbi和18dbi,当周边的基站比较少时,应优先采用水平半功率波束宽度为90°的天线,不建议用全向站
乡村
定向站
一般选用水平半功率波束宽度为90°的天线,最好采用垂直单极化天线。
乡村
全向站
首选优零点填充的天线,不考虑下倾角
高速路
定向站
首先考虑8字型天线,再考虑采用功分器的0.5/0.5配置,最好有零点填充
高速路
定向+全向
首先考虑水平半功率波束宽度为210°的天线,其次才考虑定向天线+全向天线的组合
山区
全向站
首先考虑有零点填充的天线,其次考虑低增益的天线,然后考虑下倾角
山区
定向站
考虑低增益,垂直波束宽的天线,然后才考虑加下倾角
25、什么是合分路单元?
合分路单元虽然是安装在BTS设备机架里,可它是天线的一个单元,合分路器单元主要完成收发信双工,发射信号合路、滤波、以及接受信号的滤波、低噪声放大,并且可提供塔放的馈电,是多个发射信号和多个接收信号共用的单元。
26、什么是馈线?
馈线连接天线与合路器,是高频电流传递至天线的通路是同轴电缆,一般采用薄膜填充作为绝缘体,经常使用的有两种馈线:1/2英寸馈线和7/8英寸馈线,1/2馈线常称尾馈线,是一种损耗大、成本低、柔性好的SYV型电缆,7/8馈线损耗小,成本低,不宜弯曲,前者适合于像合路器、功分器到天线的支路连接,后者适合干线连接。
馈线电缆的技术指标
SYV-50-7-1
LDF5-50A-7/8
特性阻抗
50欧
50欧
衰减常数
900Mhz:0.22db/m
1800Mhz:0.31db/M
900Mhz:0.O446db/m
1800Mhz:0.0659 db/M
所配的N型街头型号
14040 184
14040 121
弯曲性能
好
不好
27、什么是馈线头?
馈线头就是同轴连接器
类型
N型
N型
描述
同轴连接器-N型插头-50欧/直式/公型-螺母安装-配SYV-50-7-1电缆
同轴连接器-N型插头-50欧/直式/母型-配7/8英寸LDF5-50A电缆
所配电缆型号
SYV-50-7-1
7/8英寸
阻抗
50欧
50欧
驻波
1.2
1.2
28、频点分配是什么?
载波扩容工程中,项目部经常等待频点的分配,频点分配就是将网络频率规划预留在小区与小区之间频率合理的分配给扩容的载波,原则保证频率复用时没有同频干扰。
提高GSM的网络容量的途径主要有两个:一是小区分裂,通过增加基站的密度,提高网络的容量;二是频率复用技术即频率规划技术,对于GSM网络,频率规划是一项十分关键的技术,其规划的好坏对网络的质量起着决定性作用。
在GSM网络中由于频率的重复使用造成相互之间的干扰,称之为同频干扰,实际的同频干扰不仅与复用的距离有关,还与基站小区的覆盖范围有关,不单是同频率复用基站之间的距离越近,同频干扰越大。
频率规划的原则:
(1)一般情况下,同基站内不允许存在同频、邻频频点;
(2)同一小区内BCCH和TCH的频率间隔最好在400khz以上;
(3)同一小区的TCH间的频率间隔最好在400khz以上;
(4)直接邻近的基站应尽量避免同频(即使其天线主瓣方向不同,旁瓣及背瓣的影响也会,旁瓣及背瓣的影响也会带来较大的干扰;)
(5)考虑到天线的挂高和传播环境的复杂性,距离较近的基站应尽量避免同频、邻频相对(含斜对);
(6)通常情况下,1×3复用应保证参与跳频的频点是参与跳频的载频数的两倍以上;
目前,GSM常用的频率复用技术有4×3、3×3、2×6、1×3、1×1、mrp、同心圆等,这些频率复用技术在实际使用过程中各有优缺点:
4×3方式,其频率利用率较低,但通常能获得较高的载干比(载波/干扰),容易获得良好的话音质量;1×3方式下,频率的利用率较高,但同频复用距离减小,网上干扰增加,话音质量会变差,需要采取抗干扰措施,如跳频、DTX等。
GSM系统中最基本的频率复用方式为4×3频率复用方式,4表示4个基站,3表示每基站3个小区组成,它的频率复用度为12.
4×3频率复用分配表
频率
组号
A1
B1
C1
D1
A2
B2
C2
D2
A3
B3
C3
D3
各频
率组
的频
率好
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
29、什么是GPRS?
GPRS是现有的GSM移动通信系统基础发展起来的一种移动分组数据业务GPRS通过在GSM数字移动网络中引入分组交换的功能实体,以完成分组交换方式进行的数据传输,GPRS系统可以看作对原有的GSM电路交换系统的业务扩充,以支持移动用户利用分组数据终端接入Internet或其他分组数据的需求
30、dB、dBi、dBd是什么?
dB是一个表征相对值的值,在电信测试中,dB可以做为相对功率电平的单位,即可以以P0作为比较的基准,那么测到P1 的相对电平:PM=10㏒(P1/P0)( dB)
dBi、dBd均用于表达功率的增益,两者都是一个相对值,只是其参照基准不一样,dBi的参照基准是全向性天线,dBd的参照基准为偶极子,因此两者的值有不同,同一增益用dBi来表示比用dBd表示大2.15dB。
TRX1-6 收发信机单元1-6
PSU1-4 电源分配盘1-4
TRU1 发信单元
TRU2 发信单元
RR11 无线中继接口
RR12 无线中继接口
AFE1-6 无线滤波共享单元
CSU1-2 公共电源分配盘
CCF1-12 公共控制盘
时间: 2014-12-18 09:34
作者: sunyuan11223344
1.2原理图
每小区有两幅天线
发射支路中,每副天线承载2个载频的发射信号
接收支路中,每幅天线承载4个载频的接受信号
一个AFE提供的信号作为主极接受
另一个AFE提供的信号作为
分极接受
1.3馈线连接图
1:发射单元接口
2:发射单元接口
3:发射单元接口
4:接受单元接口
6:接受单元接口
8:接受单元接口
5:分集接受单元接口
7:分集接受单元接口
9:分集接受单元接口
1.4 输入功率(耗电量)
站型 输入功率(W)
2/2/2 TRX and AFEs 1400
2/2/2 TRX and RTCs 1450
4/4/4 TRX and RTCs 2600
5/5/5TRX and RTCs 3050
6/6/6 TRX and RTCs 4050
5/5TRX and RTCs 2200
6/6 TRX and RTCs 2600
2 TRX and AFE 450
3 TRX and RTC 1050
4 TRX and RTC 1300
6 TRX and RTC 1450
1.5 Nokia introalk单机柜容量6个载波
2.1 Nokia UltraSite分室外基站和室内基站两种
室外基站:发射功率10/20/40W,尺寸1940×770×880,重量370kg,
室内基站:发射功率10/20/40W,尺寸1800×600×620,重量270kg,
2.2 Nokia UltraSite基站的天馈系统
1、6个天线接口
2、可扩展至12个天线接口
3、接头类型7/16
4、双频双工器为可选件
5、可安装塔顶放大器
6、塔顶放大器通过馈线提供DC电源
2.3 Nokia UltraSite基站基本结构
电源单元
DC(0-3)
AC(0-2)
基带单元
TRX(0-6)
基本操作接口单元
传输单元(0-4)
FC E1/T1
FXC E1
FXC E1/T1
接受分路单元
2-way(0-6)
6-way(0-2)
射频单元
TRX(0-120
合路器和双工器
双工器(0-6)
宽带合路器(0-9)
RTC合路器(0-2)
2.3天线合路方式
1、旁路合路方式;
2、2路合路方式;
3、4路合路方式;
4、RTC合路方式;
2路合路方式
射频单元 接受分路单元(宽带合路器) 双工器 天线
4路合路方式
射频单元 接受分路单元(宽带合路器) 双工器 天线
RTC合路
TRX射频单元 接受分路单元 RTC单元 天线
2.4 Nokia UltraSite基站的输入功率
基站配置 电源 最大功率 标称功率
6 TRX
DC 2020 1670
AC 2275 1870
12 TRX
DC 3980 3160
AC 4500 3625
2.5 Nokia UltraSite基站单柜容量12个载波,MIDI机柜单柜容量6个载波。
时间: 2014-12-18 09:35
作者: sunyuan11223344
2.6 Nokia UltraSite基站室外基站基本结构
时间: 2014-12-18 09:35
作者: sunyuan11223344
基站部分
IBBU部分
整流单元(1-5)
电池单元(0-1)
控制单元(1)
AC/DC单元(1)
3、诺基亚Nokia MetroSite (微蜂窝设备)
3.1单机柜容量4个载波;
3.2载频单元可热拔插(扩容、维护);
3.3 同一基站内3个MetroSite机柜可串接使基站载波容量达到12个。
3.4 MetroSite发射功率1W(30dbm);
3.5 MetroSite具有分集接受和跳频功能;
3.6 MetroSite机架尺寸:840x310x215mm(HxWxD),重量37kg,可水平、垂直或墙体或立放安装;
3.7 MetroSite设备功耗410W;
3.8 MetroSite设备每个TRX接一条馈线,无需内部合路器,外部可连接电桥(2合1合路器),特殊情况重复使用电桥合路不能超过两重,衰减超过指标.
4、华为设备
合分路单元的配置
每小区载频数 常规配置方案 大配置方案 备注
7-8TRX 2CDU+2SCU 大站型,多用于市区,基本不用与大覆盖情况
5-6TRX CDU+CDU+SCU CDU+CDU+SCU 应用大覆盖配置方案时,需要结合华为的同心圆技术
3-4TRX CDU+SCU 双CDU
1-2TRX CDU EDU或双CDU EDU只适合每扇区不大于2载频的情况,扩容时需要更换
5、TD-SCDMA设备
BBU(Building Base band Unite)室内基带处理单元。
RRU(射频拉远模块)和BBU(基带处理单元)之间需要用光纤连接。一个BBU可以支持多个RRU
基带BBU(BuildingBasebandUnite室内基带处理单元)集中放置在机房,RRU(Rera()teRadiOUnite远端射频模块)可安装至楼层RRU再通过同轴电缆及功分器(耦合器)等连接至天线
对于下行方向:光纤从BBU直接连到RRU,BBU和RRU之间传输的是基带数字信号,这样基站可以控制某个用户的信号从指定的RRU通道发射出去,这样可以大大降低对本小区其他通道上用户的干扰。
对于上行方向:用户手机信号被距离最近的通道收到,然后从这个通道经过光纤传到基站,这样也可以大大降低不同通道上用户之间的干扰。BBU+RRU方案对于容量配置非常灵活,可按容量需求,在不改变RRU和室内分布系统的前提下,通过配置BBU来支持每通道从1/6载波到3载波的扩容。
RRU(Radio Remote Unit)技术特点是将基站分成近端机即无线基带控制(Radio Server)和远端机即射频拉远(RRU)两部分,二者之间通过光纤连接,其接口是基于开放式CPRI接口,可以稳定地与主流厂商的设备进行连接。RS可以安装在合适的机房位置,RRU安装在天线端,这样,将以前的基站模块的一部分分离出来,通过将RS与RRU分离,可以将烦琐的维护工作简化到RS端,一个RS可以连接几个RRU,既节省空间,又降低设置成本,提高组网效率。同时,连接二者之间的接口采用光纤,损耗少
时间: 2014-12-18 10:57
作者: sunyuan11223344
DCDU是BBU的DC设备
智能天线是一种安装在基站现场的双向天线,通过一组带有可编程电子相位关系的固定天线单元获取方向性,并可以同时获取基站和移动台之间各个链路的方向特性。智能天线的原理是将无线电的信号导向具体的方向,产生空间定向波束,使天线主波束对准用户信号到达方向DOA(Direction of Arrinal),旁瓣或零陷对准干扰信号到达方向,达到充分高效利用移动用户信号并删除或抑制干扰信号的目的。同时,智能天线技术利用各个移动用户间信号空间特征的差异,通过阵列天线技术在同一信道上接收和发射多个移动用户信号而不发生相互干扰,使无线电频谱的利用和信号的传输更为有效。在不增加系统复杂度的情况下,使用智能天线可满足服务质量和网络扩容的需要。
智能天线可以分为两种类型:交换波束天线和适应阵列。
交换波束使用许多窄波束天线,每个指向一个微有不同的方向,以此覆盖整个120度扇区。当扇区内的移动用户移动时,系统内的智能天线从一个天线变换到另一个天线。
适应阵列使用一个阵列天线和成熟的数字信号处理来从一个位置到下一个位置转换天线束。
四、基站设备安装工程施工技术方案方法流程及规范(管、技)
1.1分公司由市场的需求提出建站的需求, 由分公司、网络部、集团客户中心报发展计划部审批。
1.2发展计划部根据投资情况审核汇总需求部门的年度建站计划,提交到投资和项目实施委员会审定。
1.3发展计划部审批建站需求,其中微蜂窝需求由发展计划部直接审定,基站紧急需求审批结果报分管副总批示。
1.4审批未通过的需求由需求部门记录保留,视实际变化情况可适时再提出。(此前属于项目可行性研究阶段)
1.5网管中心、工程建设中心、市县分公司对拟建站点进行实地堪察,根据现网信号覆盖情况及需求范围进行选点。
1.6由分公司或第三方征进行征址, 签定房屋或土地的租赁、购买合同。在某一站点无法征定时,工程建设中心对原因进行说明,反馈需求部门和堪察选点部门,重新进行勘察选点。
1.7征定建点后,工程建设中心与有资质的设计单位签订合同委托设计。
1.8设计单位按照《工程勘查设计管理规范》进行工程勘查,进行设计。
1.9工程建设中心负责管理完成基站的土建、配套设施的建设和设备安装。
1.10施工方按照《工程施工管理规范》进行施工、安装,同时进行基站附属设备及传输网络建设。
1.11工建中心在开通基站至少8个工作日前发“新开基站数据通知单”给网络部网优室,准备开通数据。
1.12网管中心网优室收到“新开基站数据通知单”后4个工作日内把MCC、BCC、LAC、CELLID、基站频率、相邻小区等数据说明填写到 “新站频率规划表” 同时一并发给业务支撑中心制作计费数据,发给交换室制作新开站数据(如果新开基站频率数据超出3个月的有效期,但基站尚未开通或者数据并发生了变化,网优室必须及时主动更新数据并重新发往以上部门)以及分公司。
1.13 2个工作日内分公司根据本公司对该基站的业务需求填写“业务需求工单”发往市场部及业务数据中心审批,1个工作日后完成审批。
1.14 3个工作日内业务数据中心根据“业务需求工单”完成智能网的数据制作,业务支撑中心根据“新站频率规划表”和“新开基站数据通知单” 完成对新开基站计费数据的制作,交换室根据“新站频率规划表”和“新开基站数据通知单” 完成新站数据制作(不激活数据)。
1.15工程建设中心至少在开通基站前4个工作日前给设备维护中心传输室发“电路申请表”和“基站开通通知单”。
1.16传输电路调度按《传输电路申请调度管理流程》执行。传输室收到 “基站开通通知单”后尽快确定ET端口等信息,并提前2天给交换室、监控室转发带有明确传输ET数据的《基站开通通知单》,以便交换室准备基站数据,监控室做好监控准备。
1.17在 “基站开通通知单”规定时间内工程建设中心安排开通人员制作接入设备数据,接通传输,调测设备正常后,通知交换室激活开通数据。
1.18基站开通人员在开通时必须在现场对开通基站进行开通测试,包括110、119、120、122紧急号码的拨测,确保基站通话正常,紧急号码正确接入当地紧急呼叫平台,基站设备工作正常,测试完毕填写 “基站开通测试表”,并在2个工作日内提交设备维护中心。
1.19如果通话测试存在掉话、通话质量差、干扰等问题要求开通人员检查数据和硬件,重新进行开通。如果计费存在问题要求业务支撑中心检查计费数据或重做数据。确认正常后,监控室开始监控并发送“基站开通通知单”给网管中心网优室和设备维护中心接入室,以准备接手维护和进行指标观察。
1.20工程建设中心在基站开通后48小时内向设备维护中心接入室移交新开基站的备件、钥匙及维护资料、软硬件工具等。
万用表:1部、地阻仪:1台、倾角仪:2只、罗盘:2只(液体式)、数码相机:1部、对讲机:2部(高空作业用)、驻波比测试仪:1台。
五十铃工具车1部;
切割机:1台、冲击钻:3把、电焊机:1台、打磨机:3把。
① 活动扳手:
大板手:2把、小板手:2把。
② 固定板手:
8号~10号:4把、10号~12号:4把、12号~14号:4把、13号~16号:4把 、14号~17号:4把、17号~19号:4把19号~22号:4把、22号~4号:4把。
①斜口钳:5把,②老虎钳:2把,③尖嘴钳:2把,④鹰嘴钳:1把,
断线钳:2把,⑤两兆压线钳:1把,⑥液压钳:1把,⑦机节压线钳:
1把、⑧焊把钳、2把。
① 圈尺:2把,②角尺:4把,③水平尺:2把。
② 墙纸刀:6把,②梅花螺丝刀大小各3把,③一字螺丝刀大小各3把,④刀卡:50盒。
① 铁钻头:
¢4 :2支,¢8 :4支,¢12 :4支,¢14 :4支。
② 混泥土钻头:
时间: 2014-12-18 11:07
作者: sunyuan11223344
¢6 : 4支,¢12:8支,¢14 10支,¢16 :6支
¢16—¢18﹝加长﹞各2支,¢10 : 3支,¢8 : 3支。
③ 转换头10个,钻孔器10个。
① 滑轮:1个,②粗麻绳:2捆,③掉线锤:2个,④小铁锤:2个,
⑤大锤:2个,⑥工具包:6个,⑦保险带:6条,⑧焊条:2包,⑨电络铁、2把,⑩水平管(大号)1条(15米),⑾大小砂轮片各6片,⑿油笔漆笔各5支,⒀铅笔、2盒,⒁电源插板、3个,⒂手电筒2把,⒃内六角1套,⒄焊帽、2个,⒅人字梯(2米)3把,⒆铁瓒、2支。
机房面积:大于15平米;机房净高:大于或等于2.7米;地面负荷:达到600KN/sqm。(征址人员)
装修要求:机房内应进行简单的装修,不采用吊顶,不设窗帘,不设假地板,设备均采用上走线方式。
施工内容:
1、 墙面批档刷漆:采用水泥石灰砂浆粉白并用ICI乳胶漆涂刷至少两遍。(室内墙壁、天花板要求结实、坚固、不起皮脱落,平整光滑)
2、 地面铺设瓷砖:敷设规格400×400mm以上米黄色,地脚线用高120mm深色瓷砖。
(如原已有耐磨瓷砖则不另做要求,地面平整光滑无污迹,瓷砖下方无空洞现象)
3、 封堵窗户:用砖封死窗户或加装一层厚5mm以上的玻璃,并粘贴深色隔热防晒膜,或用铝扣板封堵窗户,采用玻璃胶四周密封。
(密封严实固定牢靠,无漏(渗)水、漏光的现象)
4、 安装机房门:拆除原有木门,安装防盗门,门向外开,门高2m,门宽1m,砌0.1M高的门槛,用水泥砖封堵门洞。
(机房大门和阳台大门采用规定品牌的单开防火防盗门,门的正面必须安装拉手,并配有规定品牌的电磁门锁,安装时不要使用电焊损坏电磁门锁)
5、 安装照明系统:沿设备及走线架方向安装2管(40W)/10m2及布放电源线、线槽。
(机房内照度(离地0.8m水平面)应不低于50Lux/sqm,采用规定品牌的吸顶式荧光灯具)
6、安装插座系统:在踢脚线上方安装2套白色五孔单相插座(带保护接地),白色开关及布放电源线、线槽。
(按设计图纸位置安装,双位开关安装在靠近门口位置,插座不应与照明电源同一回路,若不能单独成一回路时,应选择带有保险丝的插座,材料采用海南省电缆厂68电缆厂2.5m2以上单股铜芯电线,线缆必须采用明敷方式,走线必须有PVC线槽保护,尽量沿墙角布放走线,穿墙线缆的护套管要密封并做滴水、防水措施;工作用电(设备用电及空调用电)与照明、插座用电的线缆应分开布放;线槽明敷时,要求横平竖直、整齐美观,转弯处要用配套的专用弯头,可用膨胀螺栓固定在墙上,固定点的间距不大于1m。)
6、 孔洞的开凿:在墙体上开凿馈线洞、交流进线孔、光缆进线孔,对孔洞的内壁及四周水泥进行批档。
(孔洞的位置按设计图的要求。馈线孔尺寸为长520×高240mm或275×275mm(按设计要求),电源孔尺寸为φ100mm,光缆孔尺寸为φ50mm,当窗户位置合适时也可使用窗户一角作为馈线洞。)
规定材料:1、开关插座:TCL,2、电源线:68电线电缆,3、日光管:飞利浦,4、防盗门:福阊厂,5、乳胶漆:多乐士,6、电磁门锁:宏泰电子。
1、基层处理:
避免抹灰起壳、空鼓,对基层处理是关键,抹灰前必须对基层进行清理,用高压水冲洗干净,并先用水湿润。
对需要粉刷的砼表面在拆模后即凿毛,凿点每平方米不少于120点。粉刷前采用拉毛处理,即用水泥:砂:107胶=1:1.5:0.2调浆甩毛干硬后再进行粉刷。
在砼梁柱与砌体连接处内外钉一道300mm宽钢丝网,再做找平层,确保连接处不开裂,窗洞口底设钢筋砂浆带(2φ8长窗宽+2×250)
2、找平层施工:
找平层施工先打饼、冲筋,阳角粉水泥砂浆护角,门框与门洞之间空隙用胶泥灰塞满。
外墙找平层施工时,要量测窗间墙、窗洞尺寸,消除结构施工误差。外墙阳角垂直度用经纬仪控制,整面墙的平整度拉钢丝检查。外墙找平砂浆内掺入3%的防水粉,防止墙体渗水。
3、面层施工:
涂料施工待基层达到自然干燥状态(含水量8 10%)开始,采用涂刮法施工三遍成活。
4、外墙瓷砖铺贴
在清理干净的找平层上,依照室外标准水平线,校核一下地面标高和分格线。调制糊状的水泥浆,其配合比为水泥:砂二1:2(体积比),另外掺加水泥重量3-4%的107胶水。先将107胶用两倍的水稀释,然后加在搅拌均匀的水泥砂浆中,继续搅拌至充分混和为止。镶贴时,用铲刀将聚合物水泥浆均匀涂抹在瓷片或瓷砖背面,厚度不大于5mm,四周刮成斜面,按线就位后,用手轻压,然后用橡皮锤轻轻敲击,使其与底层贴紧,确保釉面砖四周砂浆饱满,并用靠尺找平。
无线基站设备安装是从开箱验货开始,为安装工作顺利进行对设备必须进行 格开箱检验,检验内容包括;
① 按系统装箱单,检验箱体标示的数量和序号,
② 按装箱清单,检验设备装箱的正确性,
③ 按附件清单,检验附件的数量和类型,
④ 按系统配置,检验设备配置的完备性,
⑤ 按系统安装要求,检验全部物品发货正确性,
⑥ 通过观察检验物品的完好性,
⑦ 在供货方装箱单上签字确认。
基站安装的设备种类较多,但基本可分为两类:柜式安装和壁挂式安装。
1、 确定安装机柜地面位置:
按工程设计图将机柜安装的地面位置确定下来:确定机柜的位置有两种放法:
①按照工程设计图纸上机柜距墙的距离划垂直交叉线,此线就是机柜长和宽边放置的位置;
②按照工程设计图纸上机柜宽距墙的位置划出与列走线架的平行线,此线是机柜宽的安装位置,机柜长的位置由主组走线架来确定,因为主机柜(BTS)是后面板加固,且加固铁垂直于主走线架与机柜后长齐平,使用吊锤延主走线架边吊出两点,划出与主走线架的平行线即为机柜的长的位置,此方法优于第一种方法,应为机柜的加固铁始终垂直于地面,布线后机房整体效果要好。
③壁挂式设备:如交流配点箱、DDF架、地线排等,墙上安装设备配件时要点是使用水平仪,水平仪的使用有两次,第一次由设备底边中心点划出底边距地面高度平行线,这就是设备底边安装确定位置,第2次,在设备紧固膨胀螺丝时,放置在设备上平面做为螺丝紧固的调整标准。
④移动通信基站机房设备位置的确定一般考虑馈线最短的原则来确定主设备安装的位置,同时考虑设备电气能与预留安装设备的位置,一般形成第1列主走线架安装主设备,第2列主走线架预留设备安装位置,第3列走线架安装开关电源、传输设备,设备安装位置从右到左,右其平,第1列列走线架布放信号线,第2列走线架布放电源线。
第1主走线架的位置确定于馈线洞的位置,馈线洞的位置确定于室外馈线距离最短(衰减最小,经济),馈线洞的确定还有业主的要求,一般不能邻街或显著的位置,蓄电池安装的位置一般在靠梁、短梁、墙墙相会的位置,如地板不能满足600KN/sqm,考虑使用槽钢加墙面斜拉支撑的方式。设计会审就是以上各种因素等等来探讨设计的合理性。
(设备前面板齐平,设备间间距离小于3mm)
2、 确定留空位置
在地面确定机框位置后,按机框放置方位和机柜固定孔尺寸,确定预留位置,用铅笔标识出孔位中心点。
3、 开预留孔
机架上固定孔经一般12mm,一般使用固定螺杆为10x10mm,冲击钻头用12mm, 孔深80,孔位尽量保持与地面垂直,也就是凡是开孔都比膨胀螺杆大2 mm。
设备安装的主要工具冲击钻的使用时设备安装技术工人的主要技能:冲击钻使用时先要慢速在水泥板上开出凹孔,再快速开出孔管进深,要点是垂直,保证这些技术动作完成性需要很大的力量,尤其是使用固定速度档在走线架上(铁件)钻孔,没有很大力量及长时间的工作技能经验无法完成(这项技能是技术工人的主要指标),冲击钻的使用的要点是垂直和定深,定深就是确定开孔的深度:标配的固定螺杆有10x10mm、和12x10mm两种,都是10mm长,而机房现有地板一般只有10mm的厚度,为不打穿地板或在上膨胀螺杆时,螺杆旋进时抵压剩余楼板,将其压裂,孔洞的进深为6~8mm,加机柜底部的厚度及垫片的厚度,膨胀螺杆在水泥地的进深一 般为5~6mm,不能超过此限度,有的施工队去市场购买10x8mm的膨胀螺杆这是正确的做法。
4、 安装膨胀螺杆:
将规格M12的膨胀螺栓和螺管垂直放入孔中,用铁锤直接敲打螺栓直到螺管全部进入地面为止,然后使用扳手拧紧螺栓上的螺母,直到膨胀螺栓完全固定为止,最后把螺母拧下来。
5、 机架就位:
将机柜抬到螺栓的位置,依次套上膨胀螺栓、绝缘垫片、平垫圈、弹簧垫圈,用M12螺母拧紧。
6、 机架固定,机架在走线架上加固
机柜就位后要做适当水平与垂直调整,一般使用铁片加塞在机柜着地点较低的边和角上,使机柜垂直倾角小于5度,最后在膨 螺杆上加装垫片,拧紧螺帽,机架固定完毕。
(机柜垂直度小于3mm,通信机架的抗震烈度为8级。)
对于与走线架垂直面没有合适的加固空的机柜(如开关电源)可使用T型角铁加固。
地线排的安装位置设计有明确的规定,但距走线架的高度确有施工人员自己确定,这里有个原则,规范要求(铜耳面平行于地线排面),这就需要所有电缆自由曲弯后没有或较小的弹力,地线排安装距走线架的距离应保证此要求。
1、根据设计图纸确定室内铜排的位置,
2、在安装前对接地铜排用砂纸和挫打磨处理,
3、安装膨胀螺栓,
4、固定接地铜排,
5、从室内接地铜排引出接地母线至联合接地地网的接地铜排,
6、利用地阻仪测量地阻。
(联合接地的地租一般要求:≤5欧,高山站≤10欧)
1、施工准备:
机柜的模块插接应在机柜接地线连接之后,设备电源开关断开,插接槽道完好,后公共面板针头齐整垂直,带静电手镯的情况下,由熟识该类型设备模块及槽道位置的技术工人操作。
2、安装槽位的改装
部分设备是固定槽位固定模块,部分设备时需根据使用模块的不同(功能不同而大小不同)而需改装槽位,如诺基亚3代站、网络柜,更改槽位一 定要注意准确和固定,准确是指更改位置的孔位一定是正确的孔位,固定 是指不仅前部的罗丝固定,后部侧位的罗丝也要全部固定不能有遗漏,要达到这点,要用专用工具(正确的内六角)无该类工具不允许用替代工具操作。
3、插接模块的操作动作:
组装时模块插入机架时要一手握紧把手,一手托起整流模块,缓慢推入模块槽位。
4、模块之间有射频线连接时:
使用正确的型号和适宜长度的射频线连接,射频头拧紧要松紧适度,余长电缆应摆放在模块间机械缝隙里,无需绑扎,以便维护和扩容,模块上应当安装匹配头的地方不能遗漏,合路器、分路器、CDU上暂时不用的端口端子要求使用保护套保护起来,避免灰尘或者其他杂物落入这些端口里面。
如设备之间是主扩关系,需架间连线,所有架间电缆均需从机柜边侧下方的方孔中穿过并连至其相应位置。
机柜加电后,需检查风扇模块,风扇螺钉要拧紧,安装牢固可靠,风扇开关正常、转动正常、告警正常。
(机柜内刚性射频电缆连接时,应尽量不交叉,不能拉得过紧,拐弯处一定要留有余量,刚性电缆弯折整齐一致,电缆插头插接处应留适量余量)
(机柜的活动附件动作正常)
(假拉手条及假面板应全部安装)
(机架各部件安装不能造成油漆脱落或碰伤等影响设备外观现象,主走道侧的机柜门板全部装上后,应对齐成直线)
走线架是机房专门用来走线的设备,通过走线架布放光、电缆进入终端设备,用于绑扎光、电缆用的铁架。
走线架分室内走架线和室外走线架两种、室内走线架主要采用优质钢材或铝合金材料,经过抗氧化喷塑或镀锌烤漆等表面处理方式。室外走线架主要采用钢材料,经过热镀锌处理。走线架主要用于基站内外各类线缆的铺设。
走线架的安装没有厂家说明书,施工队主要根据规范:每隔3米加吊挂,进行施工,施工依照以往的一系列方法和规律。
施工内容:
走线架的搬运与挑选:
施工中,走线架需要从室内搬运至室外,便于走线架的切割和组装,
海南移动公司在一般的基站(简易机房除外)使用镀锌走线架做为室内走线架使用,这类走线架平直和外观都低于铝合金走线架,为机房内部整体效果,挑选曲弯和外观不好的走线架将其放置在机房角落和靠边的位置。
室外走线架按支撑方式分为:对墙加固走线架(女儿墙,三角架);对地加固走线架(U型卡)。
1.1室外走线架的位置确定:
根据设计图纸无线基站天馈线系统安装示意图上俯视图确定走线架的位置。
①走线架与女儿墙面的位置:紧贴女儿墙面,如有梁柱突起,紧贴梁柱。
②走线架与天线支撑杆的位置:距天线支撑杆10㎝。
③走线架在女儿墙上安装的高度:距女儿墙上高(边)20㎝。
1.2室外线架的组装:
①将走线架凹面向上平放在地板上,使用走线架附件(连接板)将走线架连接:连接板放置在走线架外延,连接螺钉(白螺钉8㎡)螺母在外侧,螺杆向内侧(与走线架横旦平行)连接相邻的走线架,使用扳手紧固螺钉。
②安装室外走线架的U型支撑架:每一条走线架(3米)安装2个U型支撑架,安装要求垂直于走线架,使用螺钉(白螺钉8㎡)紧固连接。
③馈线窗口L型走线架的组装:由一整条3米的走线架切割完成馈线窗口L型走线架,切割的位置根据馈线窗至女儿墙的长度为L的长,女儿墙至走线架的距离加U型卡的高度为L的宽,在走线架凹面两边角钢上开口,切割90度三角形,延开口处对折走线架成L型,焊接切割边、防锈处理。
1.3室外走线架的固定:
使用冲击钻打孔,使用膨胀螺栓固定走线架。
(每米允许水平偏差2mm)
1.4室外走线架固定部分的封盖:
使用较高标号的水泥对走线架固定部分进行封盖:封盖水泥砌成正方形,长宽高分别为:350×60×50㎜。
2.1室内走线架的组件构成名称及功用:
①室内主走线架:设备的正上方,使用于设备电缆的进出布放,也用于设备的防震加固。
②室内列走线架:与各行设备成垂直状态,于主走线架有高低之分(一般高于主走线架200㎜),连接各行成排设备,用于设备(多个成行)之间的线缆布放,不同间距的列走线架电缆分类布放(信号、电源)。
③走线架托板:水平方向安装走线架与墙面的装置,为一段长35㎝的5×5㎝的角钢,一个平面用螺丝固定于墙面(每面两圆孔固定两处),一个平面通过挂钩固定走线架。
④走线架挂钩:走线架与铁件(角钢、托板)的连接固定器,一平面与角钢、托板用螺丝紧固,一平面为湾沟使用其沟槽卡住走线架垂直面槽钢,将走线架固定。
⑤走线架L型连接卡:走线架与墙面走线架与铁件(角钢)的连接固定器,两个平面都使用螺丝紧固。
⑥走线架直板连接器:放置在走线架外(两)侧,通过四个(每块)
螺丝将走线架水平连接,直板连接器紧固孔洞有固定距离,保证连接后的走线架间有间隙。
2.2室内走线架的安装的位置:
根据设计图纸无线基站机房走线架安装平面图确定走线架安装的位置,室内走线架位置。
走线架位置几个要素:
①主走线架下沿距地2600㎜。
②列走线架下沿距地2400㎜。
③列走线架从左到右的第1列一般靠墙安装。
2.3室内走线架安装整体水平的施工方法。
室内走线架安装找水平是采用水平吊管的方法:
使用一根长约12米的PVC透明或半透明软管,管中灌水(保证软管的平顺及充满水之后无气泡),利用软管静止时一端与另外一端管中的水平面一致,以此方法来由一点(高度)确定另一点的水平(高度),这样一点至一点的扩展开去,室内走线架每一个需确定安装水平(高度)的地方都由此点用水平吊管来确定,点连成面室内走线架就处于同一水平面。
时间: 2017-3-22 17:08