希望这个对您有帮助
基 站 机 房
1. 机 房 高 度面 积
机房必须有足够的空间高度,以便于安装机架、走线梯和布放电缆.。 一般要求机房净高大于或等于2.7米。为了扩容方便 , 机房面积要求足够大,一般要大于15平方米。
2. 机 房 荷 载
机房的楼板必须有足够的荷载能力,以承受电池和机架的压力。要求根据设计部门提供的设备具体安装位置和设备的重量,结合机房土建结构,核实机房荷载是否满足要求。
3. 机 房 改 造 要 求
3.1 机房内不能作装饰性装修 (如安装吊顶和活动地板等)。
3.2 机房门要足够大以便于工程期间设备的搬运。机房门应向外开。机 房 门 应具有防火,防盗力。
3.3 机房的地板必须采用水磨石或耐磨砖,不能采用水泥地面。墙身要求涂
墙漆。墙身 、天花要求结实,坚固。
3.4 建议机房门口应有门槛,以防水、防鼠。
3.5 机房内应安装带有接地保护的电源插座,其电源不应与照明电源同一回路,若不能单独成一回路时,应选择带有保险丝的插座。
4. 机 房 照 明
4.1 机房的主要光源应采用荧光灯。照度要求:离地0.8米水平面上 ≥
50Lux。
4.2 照明电应与工作电(设备用电及空调用电)分开布放。
4.3 机房内配置应急灯。当正常照明系统发生故障时,应急灯能提 供应急照明(可选)。
4.4 不允许有太阳光直射进机房。如果机房有窗户,必须用遮光纸进行避光处理或用水 泥、砖将窗户封闭(建议)。
4.5 建议机房内配置人字铝梯,方便基站维护。
5. 机 房 环 境
要求机房整洁干净,没有灰尘及杂物。工程剩余材料要堆放整齐,并附
有余料清单。
6. 机 房 防火
6.1 对机房进行改造时,只可进行为满足机房电气要求的修缮,而且需采用不透光,不燃或阻燃的满足防火要求的材料。
6.2 对于电力线、传输线、接地线、空调管、馈线等进线口,须用防火泥进
行密封,要求密封处平整,无缝隙。
6.3 要求机房内安装有烟雾告警设备,并且在室内靠门处配置有灭火器。
6.4 机房内不得放置易燃物品
7. 机 房 防 水
要求机房所有的门、窗和馈线进出口能防止雨水渗入,机房的墙壁、天花和 地板不能有渗水、浸水的现象,机房内不能有水管穿越,不能用洒水式消防器材。
8. 机 房 密 封
要求机房有良好的密封性, 既能防止灰尘及害虫从外界进入机房,又便于对机房温度和湿度的控制。
9. 机 房 温 度
要求机房室内温度不超过28度。机房应配有温度计和温度告警设备。
10. 机 房 湿 度
要求机房保持干燥,机房湿度H在15%~80%范围内 ,并且 配有湿度计和湿度调节设备 (如空调、抽湿机)。
11. 机 房 空 调
11.1 机房内应配置两台或两台以上的柜式空调,平时至少有一台空调在工作。
11.2 要求机房安装的空调具有自启动功能。
11.3 机房空调应安装牢固,在底座固定的同时,若条件具备,应与墙体固定。